اخوانى الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
يوجد عندى مشكلة فى ايس ميكر قمت بتغير الضاغط وهو قدرة 3 حصان فريون 502 المشكلة ان الضاغط يعمل بكفائة وعندما يقوم السلونيد فالف ويقوم بعمل الدفروست يرتفع امبير الضاغط الى 15 امبير مع العلم ان الضاغط 3فاز 380فولت وامبيرة 5 امبير ثم يهتز ويفصل والان يقوم الضاغط بهذة العملية اثناء التبريد ؟
افيدون جزاكم الله خيرا برجاء سرعة الرد
والسلام عليكم ورحمة الله

اعلانات

الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:95
قديم 24-03-2008, 04:59 PM المشاركة 2   
افتراضي


اخي العزيز فوزان الايس ميكر من نوع الفاست ايس
هناك اخطاء اما في عملية الشحن وهي
1- الشحنه منخفضه مما يتسبب باارثفاع درجة حرارة الضاغط ويفصل الاوفرلود
2- لم تقم بعملية الفاكيوم كما يجب وهذا يتسبب في ابقاء بعض الهواء او الغاز داخل الوحده مما يجعل حرارة الضاغط ترتفع ويفصل اوفرلود
3- تاكد من اطراف الكهرباء الخاصه بتوصيل الضاغط يجب ان تكون محكمه
4- اذا كان الايس ميكر موجود بالمطبخ فهذا يعني ان تقوم اولا بلكشف علي الكوندنسر فان وجدت شحوم او اتربه علي الكوندنسر يجب عليك تنظيفه اولا يمكن ان يكون هذا السبب
5 - تاكد من اتجاه دوران مراوح الكوندنسر وكفاءة الريش الخاصه بالمروحه
6- لمعلوماتك فريون 502 لم يستخدم في اجهزة تصنيع الثلج من طراز في ام او الفاست ايس فاذا كان الفريون المستخدم قبل 502 هو 22 فارجو اتباع خطوات التغير الخاصه بهذا التعديل ارجو توضيح هذه الحاله لاكتب لك كيفية التعديل

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 24-03-2008, 08:05 PM المشاركة 3   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
كلامك صحيح جنرال تك لكن انت نسيت اهم سبب لهذه
المشكله وهو وجود تسديد جزئي او كلي في الدائره
ويحتمل ان يكون من اول صمام الانتشار او لو كانت تعمل
عن طريق امبوب شعاري يحتمل ان يكون به تسديد
ووفقكم الله لما يحب ويرضاه


الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:95
قديم 24-03-2008, 09:35 PM المشاركة 4   
افتراضي


اخي العزيز دموع فلسطين لقد وضح الاخ فوزان ما يلي
ان الضاغط يعمل بكفائة وعندما يقوم السلونيد فالف ويقوم بعمل الدفروست يرتفع امبير الضاغط
اي ان وحدة التبريد تعمل اي انه لا يوجد بها سدد يعطل عملية تكوين الثلج
للعلم ان ما ورد منك من رد صحيح 100%
ولكن ما قاله الاخ فوزان يقوم بعمل الدفروست هذا يعني ان الايس ميكر قد قام بعملية انتاج الثلج اي لا يوجد اي خطء بالدائره من حيث التشغيل
ولكم انا سعيد بهذا اللقاء المثمر معك


يحي شلبي محمد
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 3
نشاط [ يحي شلبي محمد ]
قوة السمعة:0
قديم 19-10-2012, 02:57 PM المشاركة 5   
افتراضي


شكرا افادك الله


Sherif eng
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 4
نشاط [ Sherif eng ]
قوة السمعة:0
قديم 14-02-2013, 09:10 PM المشاركة 6   
افتراضي


الكباس ده فيه مشكله تألف لأمن المفترض أن أهذا الكباس ملتى برشر

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:03 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025