الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية البحث عن حلول لأعطال انظمة التكيف والإجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

emad13000
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 9
نشاط [ emad13000 ]
قوة السمعة:0
قديم 31-05-2011, 06:46 PM المشاركة 1   
ha ثلاجة عرض لا تعمل بشكل جيد Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
يوجد ثلاجة عرض بماتور نصف حصان جديده لا تبرد جيدا مع العلم ان مواسير التبريد وخط الراجع يوجد عليها قطرات ماء وموقع الثلاجة غير معرضه لأشعة الشمس والماتور درجة حرارة المتور طبيعي .مع الشكر للجميع

اعلانات

amreg
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 255
نشاط [ amreg ]
قوة السمعة:0
قديم 01-06-2011, 10:04 AM المشاركة 2   
افتراضي


اخى emad13000

بعد التحية

بما ان التلاجة جديدة من الافضل مراجعة الضمان و غالبا مطلوب زيادة الشحن.

عمرو

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

emad13000
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 9
نشاط [ emad13000 ]
قوة السمعة:0
قديم 01-06-2011, 11:05 PM المشاركة 3   
افتراضي


شكرا اخي amreg
عمرو

لقد قمت بزيادت شحن الغاز وتحسن التبريد بنسبة جيده عن قبل ولاكن ما زال التبريد غير منتضم .


للأسف تم استيراد الثلاجة من بلد أخر ولا يوجد ضمان لها .

عماد


دحام الصالح
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 72
نشاط [ دحام الصالح ]
قوة السمعة:0
قديم 02-06-2011, 12:46 AM المشاركة 4   
افتراضي


افحص ضغط الموتور


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 04-06-2011, 10:39 AM المشاركة 5   
افتراضي


هل تاكدت من الثيرموستات
ممكن انه يفصل قبل وصول الحد المطلوب للحراره


emad13000
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 9
نشاط [ emad13000 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-06-2011, 08:56 PM المشاركة 6   
افتراضي


الأخوة الأعضاء شكرا لكم على اهتمامكم

لقد قمت بزيادت متر من طول المكثف ( الرديتر )

وقمت بتركيب مروحة اكبر على الكمبرسور

والحمد لله وضع الثلاجة ممتاز

ولكم كل الأحترام والتقدير مع كل الشكر .


atef_641
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 341
نشاط [ atef_641 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-06-2011, 09:30 AM المشاركة 7   
افتراضي


الف شكر على المعلومة الكبيرة دى

صح كلامك

لان اكيد هناك فى دول الخارج تبرد المكثف ليس ذو اهمية بالعكس ممكن يكونون عاوزين يحافظو على الحرارة عكسنا تماما

والدلليل

ان بعض انواع المواتير يوجد بها ملف للتسخين التى تاتى من الخارج



بس ايضا كان ممكن يكون العطل سد جزئى فى الفلتر او شيئ
وحضرتك بعد ما اضفت الزيادة فى المكثف اكيد غيرت الفلتر ايضا وشحنة جديدة


emad13000
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 9
نشاط [ emad13000 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2011, 10:09 PM المشاركة 8   
افتراضي


العفو الشكر للمنتدى ولاجميع المشرفين والأعضاء

وشكرا الك اخي atef على ملاحضتك كلام منطقي وتحليل جيد .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:09 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025