بدائل الطاقة الكهربائية وطرق أنتاجها وسائل أنتاج الطاقة النظيفة المتجدده والبحث عن الافكار المفيدة أقتصادياً و بيئياً - Alternative - Renewable Energy

أدوات الموضوع

دكاك
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 10
نشاط [ دكاك ]
قوة السمعة:0
قديم 29-05-2011, 07:38 PM المشاركة 1   
افتراضي سوال عن الطاقة الشمسية Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني انا شريت الواح شمسية 2 وكل لوح 100 واط
وركبت مكيف صحراوي 150 واط

اشتغل بس ثواني وطفئ

اريد اعرف السبب شريت ملتي متر terminator tpm 111

فحصت الاسلاك الصادرة من الالواح اعطاني ارقام غير ثابته اريد اعرف مقدار الكهرباء الصادرة بالواط ارجوا منكم المساعدة وجزاكم الله خير

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 29-05-2011, 08:57 PM المشاركة 2   
افتراضي


  • المكيف الصحراوي يعمل على كم فولت
  • شرائح الطاقة الشمسية في الغالب تعطي 12 فولت .. تيار مستمر ..
  • كيف قمت بتشغيل المكيف .. هل عن طريق جهاز محول جهد بطارية انفيرتر ؟
  • كيف قمت بتوصيل اللوحين الشمسيين ؟ توالي .. او توازي ؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 30-05-2011, 06:24 AM المشاركة 3   
افتراضي


إضافة لما قاله الأخ الفاضل فهد لا تنسى أن الموتورات تحتاج طاقة من المصدر أكبر مما يكتب عليها لكونها أحمال غير فاعلة


دكاك
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 10
نشاط [ دكاك ]
قوة السمعة:0
قديم 30-05-2011, 10:57 AM المشاركة 4   
افتراضي


  • المكيف الصحراوي يعمل على كم فولت
  • شرائح الطاقة الشمسية في الغالب تعطي 12 فولت .. تيار مستمر ..
  • كيف قمت بتشغيل المكيف .. هل عن طريق جهاز محول جهد بطارية انفيرتر ؟
  • كيف قمت بتوصيل اللوحين الشمسيين ؟ توالي .. او توازي ؟

شكرأ لك اخي المشرف فهد

بالنسبه الى السوال الاول عن المكيف الصحراوي سوف اتأكد واجيبك والسوال الثاني ايضأ لاني كنت مهتم بالواط وغفلت عن الفولت

السوال الثالث نعم عن طريق انفيرتر قوتة 500 واط
السوال الرابع وصلتهم بشكل التوازي جمعت اسلاك اللوحين السالبيين مع سلك شرج كنترول السالب في عقدة واحدة وكذاك الاسلاك الموجب


الصورة الرمزية ملك الالكترونيا
ملك الالكترونيا
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 35
نشاط [ ملك الالكترونيا ]
قوة السمعة:0
قديم 30-05-2011, 11:31 AM المشاركة 5   
افتراضي


على ما اعتقد المشكلة بالعاكس الانفيرتور يجب ان يكون ذو واطيه مناسبة


دكاك
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 10
نشاط [ دكاك ]
قوة السمعة:0
قديم 30-05-2011, 11:51 AM المشاركة 6   
افتراضي


إضافة لما قاله الأخ الفاضل فهد لا تنسى أن الموتورات تحتاج طاقة من المصدر أكبر مما يكتب عليها لكونها أحمال غير فاعلة
مرحبأ اخي ماجد
حاولت اجمع المعلومات من النت قبل البدء ولكن عند التنفيذ لابد من بعض الصعوبات وبوجود امثالك وامثال الاخ فهد ان شاء الله ستهون الصعاب

حاليأ اريد ان اعرف المشكله اين تكمن وقد يكون حلها بسيط خصوصأ انني مبتدئ واذا تأكد لي انه من المصدر سوف ازيد من الالواح


الصورة الرمزية ملك الالكترونيا
ملك الالكترونيا
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 35
نشاط [ ملك الالكترونيا ]
قوة السمعة:0
قديم 30-05-2011, 12:09 PM المشاركة 7   
افتراضي


لايكفيك انفيرترو 500 واط يحتاج لك على الاقل 1000 واط


دكاك
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 10
نشاط [ دكاك ]
قوة السمعة:0
قديم 30-05-2011, 05:02 PM المشاركة 8   
افتراضي


لايكفيك انفيرترو 500 واط يحتاج لك على الاقل 1000 واط
مرحبأ اخي ملك الالكترونيا

اليوم تأكدت من الالواح كل لوح يعطي 12 v
المكيف 220v 50hz

علمأ اني شغلت مسدس لحام السيلكون 100 على 100 وطاقتة اكبر من المكيف 230v 50hz

بجرب انفيرتر 1000 واط وان شاء الله يعمل المكيف

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:37 AM