السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلتي مع مكيف من نوع فوجي اثناء تشغيلة يعمل بصوره طبيعيه وبعد متصل درجة الحرارة المضبوطه يفصل الكمبروسر ولا يعمل مرة اخرى ... علم اني فحصت برود الكنترول للوحده الداخلية لدى الوكيل وقال لي انه الريلي تالف في البورد وقام باستبداله لاكن نفس المشكلة ؟؟؟

اتمنى من الاخوى الاعضاء من لدية خبره او نصيحة لحل هذه المشكلة ان يسعفني بها

أخصائي تبريد وتكييف مبتداء

اعلانات

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 04-04-2011, 08:46 PM المشاركة 2   
افتراضي


انا اختلف مع ان المشكلة في الرلية
المشكله على ما يبدو في المستشعر الاليكتروني (السونسور)
لانة يعطي إشاره للبورده بأن الجو مناسب للفصل ولا يعطي اشارة عندما تزيد درجات الحراره



اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية xx-Meshal-xx
xx-Meshal-xx
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
نشاط [ xx-Meshal-xx ]
قوة السمعة:0
قديم 05-04-2011, 12:56 PM المشاركة 3   
x4


صحيح دموع فلسطين ...

لاكن الريليه كان تالف بعد ماستبدل وشيكت علية شخصين ,,,,

وبخصوص السنسر تم فحصة وهو يعمل بصورة صحيحة والدليل انه يصل كهرباء عندما تقل درجة الحرارة المضبوطة .... وتصل الكهرباء الى الوحدة الخارجية ؟؟؟

شككت بالكنتكتر او ربما الكبستور انه ضعيف بحكم عند تشغيل الوحدة في الصباح يعمل بصورة صحيحة وعندما تفصل بعد استشعار الحساس لدرجة الحرارة لايعود للعمل مرة اخرى ؟؟؟؟ نظريا اعتقد انه بسبب ضعف الكبستور او لسخونتة بسبب اكتسابة الحرارة كبداية تشغيل ؟؟؟؟
اتمنا الافادة


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 06-04-2011, 07:25 AM المشاركة 4   
افتراضي


تحياتي اخي الكريم


هل تاخذ الوحده الخارجيه امر التشغيل من الداخليه ولاتعمل

هل يفصل الجهاز ولا يعود للعمل لعدم خروج امر للخارجيه

هاذه الجوبه تساعد على الحل

وانشالله في النهايه حل المشكله وهاذا اهم شيء


الصورة الرمزية xx-Meshal-xx
xx-Meshal-xx
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
نشاط [ xx-Meshal-xx ]
قوة السمعة:0
قديم 06-04-2011, 08:48 AM المشاركة 5   
x4


اهلين اخي SAA اسعتني بمرورك

نعم اخي يتم ارسال اشاره تشغيل من الوحدة الداخلية الى الوحدة الخارجية ... لاكن لاتعمل ... من خبرتي البسيطة المشكلة في احد قطع الوحده الخارجية ؟؟؟

ايضا لاحضت نقص بسيط في وسيط التبريد هل ممكن هاذا السبب المشكلة ؟؟؟


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 06-04-2011, 10:44 AM المشاركة 6   
افتراضي


هلا فيك اخي العزيز xx-Meshal-xx

يعني الوحده الداخليه تمام الحمد لله لامشكله

الوحده الخارجيه اذا 2 طن هنالك كونتاكتر ممكن يكون ارتخاء في الاسلاك
المكثف 80% مسوؤل عن هاذه المشكله لان اغلب المكثفات وبخاصه الزيتي الذي اطاره حديد اذا ارتفعت حرارته عن المقرر والذي مدون عليه نسبت تحمله للحراره لايفلح في عمل ستارت للكمبروسر وبذالك يفصل الكمبروسر اوفر لود ومن الممكن يكون المكثف تالف

انشالله نكون قد توصلنا لنتيجا جيده


الصورة الرمزية xx-Meshal-xx
xx-Meshal-xx
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
نشاط [ xx-Meshal-xx ]
قوة السمعة:0
قديم 06-04-2011, 05:10 PM المشاركة 7   
x4


اهلين اخي SAA تسلملي يااارب على ردك مرى اخرى ....

كلامك علمي وصحيح بنسبة 100% ... لاكن الواقع الحاصل بالوحدة انها واسمحلي اوصلها لك بالعامية انه مزاجية اي انه تعمل مره واحده كبداية تشغيل من توقف الوحده ليوم كامل وليس على كل حال ... والمشكلة ان الموضوع مصيري اي ان الوحدة تابعه لمركز حكومي اي ان لو طلبت القطعة سوفة اتحمل مسؤليتها كعدم اصلاحها ...

اخي العزيز SAA من نطاق خبرتك هل اعتمد تغيير المكثف الكهربائي والكنتكتر من الوحدة الخارجية .... لكسر الشك باليقين ؟؟؟

لك مني فائق الاحترام ( SAA )


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 06-04-2011, 06:43 PM المشاركة 8   
افتراضي


هلا فيك اخي
الهدف انشالله انك تحل المشكله
اتمنا ان تقوم باستبدال المكثف لكي تقطع الشك باليقين كما قلت
وقم بتفقد نقاط توصيل الكونتاكتر هل يوجد عليها اكسده اذا فيه مجال تنظف النقاط نظفها
ولاكن استبدل المكثف وانا متاكد انشالله ان المشكله راح تنحل


إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:36 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025