منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

فارس الاندلس
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 23
نشاط [ فارس الاندلس ]
قوة السمعة:0
قديم 10-12-2010, 12:42 PM المشاركة 1   
ha ارجو المساعدة فى هذا العطل المتكرر Twitter FaceBook Google+



احيانا بعض اجهزة التكييف ضغط السحب لايزيد عن 40او45 مع مراعاة ان بعضها يكون جديد وسرعة مروحة جيدة و الفلتر نظيفة فما السبب البعض قال لى ان ضغط الكباس هو كدة ارجو الافادة

اعلانات

الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 11-12-2010, 07:42 AM المشاركة 2   
افتراضي


اخي العزيز عند الشحن حرارة الجو الخارجيه لها تاثير

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عبد فقير
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 2
نشاط [ عبد فقير ]
قوة السمعة:0
قديم 11-12-2010, 03:14 PM المشاركة 3   
افتراضي اكرر السؤال


الاخوة المحترمين سلام الله عليكم

نرجو الافادة من اصحاب الخبرة عن السبب وما العمل


اجركم الله


فارس الاندلس
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 23
نشاط [ فارس الاندلس ]
قوة السمعة:0
قديم 11-12-2010, 06:31 PM المشاركة 4   
افتراضي


اخي العزيز عند الشحن حرارة الجو الخارجيه لها تاثير
احيانا بيكون اكثر من جهاز فى مكان واحد ويحدث نفس العطل


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 12-12-2010, 06:32 AM المشاركة 5   
افتراضي


احيانا بيكون اكثر من جهاز فى مكان واحد ويحدث نفس العطل

اخي العزيز حسب علمي انه ليس عطل
فهل خط الراجع بارد
هل الجهاز يعطي كفائته

يعني ممكن لو الجهاز مابياخذ شحنه اكثر من 20الى30 ممكن يكون انسداد بسيط
وانا احاول مساعدتك بماعندي


moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:79
قديم 12-12-2010, 10:29 AM المشاركة 6   
افتراضي


اذا اردت القياس الحقيق لعملية الشحف فلا تستخدم ساعات الضغط الميزان الاكتروني مضمون اقراء عدد الغرامات لي يستوعبها المكيف على الكتالوج
وبعدين قس وزن القارورة الغاز واطرحه منها


فارس الاندلس
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 23
نشاط [ فارس الاندلس ]
قوة السمعة:0
قديم 13-12-2010, 03:23 PM المشاركة 7   
افتراضي


اخي العزيز حسب علمي انه ليس عطل
فهل خط الراجع بارد
هل الجهاز يعطي كفائته

يعني ممكن لو الجهاز مابياخذ شحنه اكثر من 20الى30 ممكن يكون انسداد بسيط
وانا احاول مساعدتك بماعندي
اخى الجهاز لابكفاء و خط السحب يوجد علية ثلج


فارس الاندلس
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 23
نشاط [ فارس الاندلس ]
قوة السمعة:0
قديم 13-12-2010, 03:25 PM المشاركة 8   
افتراضي


اذا اردت القياس الحقيق لعملية الشحف فلا تستخدم ساعات الضغط الميزان الاكتروني مضمون اقراء عدد الغرامات لي يستوعبها المكيف على الكتالوج
وبعدين قس وزن القارورة الغاز واطرحه منها
الطريقة دية صعبة اوى انى اتحرك بميزان وكمان مهما اضغط فريون يكون نفس الضغط

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:52 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025