افتراضي عطل قابلني Twitter FaceBook Google+



قابلنى عطل في جهاز شارب 1.5 بارد ساخن
مواسير الوحدة الداخلية الطرد كانت عاملة تلج اخر الوحدة الداخلية
اما من ناحية الكباس كانت معرقة مياة والمواسير السحب من الجهتين ساقعة ومش عاملة تلج
علي فكرة الضغط السحب كان عامل 55 psi والامبير كان 5.2 امبير
والوحدة الداخلية كانت بطلع هواء ساقع ومعرقة من الداخل مياة ونزلت صرف مياة
دة يكون عطل ام لالالا ممكن يكون التلج دة من برودة الجو عموما

اعلانات

moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:79
قديم 09-12-2010, 10:04 AM المشاركة 2   
افتراضي


اكيد لمى مايكون فيه ثلج يعني انو كل شىء تمام اما عن كثرة المياه فهو من
رطوبة وبرودة الجو

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 09-12-2010, 12:05 PM المشاركة 3   
افتراضي


قابلنى عطل في جهاز شارب 1.5 بارد ساخن
مواسير الوحدة الداخلية الطرد كانت عاملة تلج اخر الوحدة الداخلية
اما من ناحية الكباس كانت معرقة مياة والمواسير السحب من الجهتين ساقعة ومش عاملة تلج
علي فكرة الضغط السحب كان عامل 55 psi والامبير كان 5.2 امبير
والوحدة الداخلية كانت بطلع هواء ساقع ومعرقة من الداخل مياة ونزلت صرف مياة
دة يكون عطل ام لالالا ممكن يكون التلج دة من برودة الجو عموما
بالنسبه لخط الطرد الخارج يجب ان لايكون عليه ثلج
المعروف تكون ثلج عليه نقص في كمية الشحنه

واحتمال الكباس مايفصل عندك عشان هيك يتكون ثلجج


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 13-12-2010, 08:51 AM المشاركة 4   
افتراضي


بالنسبه لخط الطرد الخارج يجب ان لايكون عليه ثلج
المعروف تكون ثلج عليه نقص في كمية الشحنه

واحتمال الكباس مايفصل عندك عشان هيك يتكون ثلجج



الف شكر علي المجهود بس في حاجة خط الطرد الخارج من الوحدة الخارجية ساقعة ومعرقة مياة وليس تلج
اما في الوحدة الداخلية هي اللي مشمعة تلج
والوحدة الداخلية الريش الداخلية ساقعة و معرقة مياة والامبير 5 والعداد قياسة 55 psi لو في تلج القراءات تختلف عن كدة والامبير كذلك
انما كل حاجة سليمة بس عاوز اعرف التلج في الوحدة الداخلية عادى عشان الجو الخارجي ولا يكون في حاجة تانية


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 13-12-2010, 04:08 PM المشاركة 5   
افتراضي


بالنسبه لخط الطرد الخارج يجب ان لايكون عليه ثلج
المعروف تكون ثلج عليه نقص في كمية الشحنه

واحتمال الكباس مايفصل عندك عشان هيك يتكون ثلجج



الف شكر علي المجهود بس في حاجة خط الطرد الخارج من الوحدة الخارجية ساقعة ومعرقة مياة وليس تلج
اما في الوحدة الداخلية هي اللي مشمعة تلج
والوحدة الداخلية الريش الداخلية ساقعة و معرقة مياة والامبير 5 والعداد قياسة 55 psi لو في تلج القراءات تختلف عن كدة والامبير كذلك
انما كل حاجة سليمة بس عاوز اعرف التلج في الوحدة الداخلية عادى عشان الجو الخارجي ولا يكون في حاجة تانية

اخي لكريم انا فهمت من سوالك انه
الماسوره الخارجه من الوحده الداخليه الطر عامله ثلج اذا بس الماسوره لغاية مسافه معينه
قم بعزلها لانه احتمال الجو المحيط لها بارد


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 15-12-2010, 09:30 AM المشاركة 6   
افتراضي


انا علي العموم عزلت المواسير لان الجهاز مبين لي مظاهر التبريد السليمة


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 15-12-2010, 04:00 PM المشاركة 7   
افتراضي


اليوم تاكدت ان العيب اللي عندى ليس عيب
كانوا عندي حملة صيانة يونيون اير ومعاهم مهندس ذو خبرة وقالي ان تشميع التلج بياخد مسافة صغيرة في المواسير والباقي تعريق مياة وفعلا دة كان بيحصل معايا وفهمنى ان دة مش عيب لان كل مظاهر التبريد سليمة وشرحلي لو كان عيب كانت هتبقي ازاي والتلج دة السبب كان لية

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:53 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025