الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية البحث عن حلول لأعطال انظمة التكيف والإجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

خليل النجم
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 156
نشاط [ خليل النجم ]
قوة السمعة:0
قديم 18-11-2010, 10:57 AM المشاركة 1   
ha ارجو المساعدة من اهل الخبرة Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
كل عام وانتم بخير
ارجو المساعدة في ايجاد حل مشكلة مكيف قطعتين وهي ان المكيف يعمل بشكل طبيعي بارد وعندما اردنا عمله على وضع حار لم يعمل المكيف وعند فحص الامبير وجدته يرتفع بشكل تصاعدي امبير امبير حتى يفصل القاطع الخاص بالمكيف وعند اعادته الى وضع البارد يعمل بشكل طبيعي .
ارجو المساعدة و كل عام وانتم بخير
خليل النجم

اعلانات

الأطلسي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 17
نشاط [ الأطلسي ]
قوة السمعة:0
قديم 18-11-2010, 06:43 PM المشاركة 2   
افتراضي


غيرالمكثف الخاص بالضاغط وهو موجود بالوحدة الخارجية مع الحذر من السقوط خصوصا إذا كان المكيف بمكان عالي، والمكثف تجده مكتوب عليه 50F أو80F أوقيمة مقاربة حسب نوعية وقدرة الجهاز . وأرجو أن يكون هذا هو الحل.........والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 19-11-2010, 06:23 AM المشاركة 3   
افتراضي


اخي العزيز الاطلسي لاتعليق على كلامك ولاكن الاخ خليل النجم قال بانه بوضع التكييف يعمل بشكل طبيعي وعند تحويله لوضعية التدفئه يحصل مشكله فهل باعتقادك ان المشكله كما ذكرت


الأطلسي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 17
نشاط [ الأطلسي ]
قوة السمعة:0
قديم 19-11-2010, 01:43 PM المشاركة 4   
win


ان الجو بارد: فكيف يستطيع الأخ تشغيله على وضع التبريد ومعلوم أن أغلب المكيفات لاتنزل تحت درجة حرارة16°س وفي هذه الحالة لا تشتغل الا الفان الداخلي
الا اذا قام الأخ بتسخين الغرفةوكان متيقنا من دوران الضاغط (الكمبرسور) فسأسحب جوابي
وسيكون لنا كلام آخر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 19-11-2010, 05:34 PM المشاركة 5   
not funny


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخي خليل/

تاكد من عمل عاكس الدوره هل يعمل بشكل صحيح

او انه يعمل بشكل جزئي


***واهلا وسهلا بك ***


الصورة الرمزية حديث العهد
حديث العهد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 77
نشاط [ حديث العهد ]
قوة السمعة:0
قديم 19-11-2010, 07:46 PM المشاركة 6   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى أبو نشأت كلامك جميل ومنطقى وان شاء الله يطلع العيب فى البلف العاكس
الى أخى خليل نجم الرجاء التأكد من سماع صوت تكة للبلف العاكس
والله الموفق


moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:79
قديم 20-11-2010, 12:42 PM المشاركة 7   
افتراضي


غير البلف العاكس الاكتروفان

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:37 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025