منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

8888
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 41
نشاط [ 8888 ]
قوة السمعة:0
قديم 13-11-2010, 04:41 PM المشاركة 1   
Smile أسئلة خاصة بالتكييف الاسبليت Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما هو الفرق بين توصيل كابل الباور العمومى 220 من البتشينو بالوحدة الداخلية او الوحدة الخارجية
مع ملاحظه انه اثناء توصيلة بالوحدة الداخلية بمجرد رفع البتشينو تشتغل الوحدة الداخلية مع الوحدة الخارجية ولا يوجد كونتاكتور بالوحدة الخارجية

اما اذا كان كابل الباور العمومى 220 من البتشينو واصل بالوحدة الخارجية بلاقى كونتاكتور بالوحدة الخارجية وبمجرد رفع الباتشينو تشتغل الفانة وبعدها الوحدة الخارجية بعد 4 دقائق

وما هى طريقة توصيل الكارتة فى الحالتين سواء 220 واصل بالفنانة او واصل بالوحدة الخارجية
أرجو الافادة

اعلانات

moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:79
قديم 14-11-2010, 03:27 PM المشاركة 2   
افتراضي


اعد الشرح من فضلك ما فهمنا ولا شىء

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 14-11-2010, 04:42 PM المشاركة 3   
not funny


وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته

اخي العزيز اغلب اجهزه السبلت يكون فيها توصيل المصدر الرئيسي للقطعه
الداخليه
ولكن *يمكنك توصيل القطعه الخارجيه اولاً بشرط ان تضيف كوندكتر ويكون التحكم به

عن طريق خط السيطره الراجع من الداخليه لتشغيل الكومبريسر فقط

اما المروحه وعاكس الدوره لابد ان يكون التحكم بها من القطعه الداخليه


***واهلا وسهلا بك***


الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:89
قديم 16-11-2010, 11:44 AM المشاركة 4   
افتراضي


يمكن أن أضيف أن المكيف الذي يصله الكهرباء من القطعة الداخلية يحتوي على ريلاي يتحمل امبير عالي وهو يغذي المحرك مباشرة
بينما يحتوي الآخر على ريلاي ضعيف يكفي لتغذية ملف الكونتكتر
أما المروحة الخارجية فتأخذ التيار من اللوحة دائما


8888
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 41
نشاط [ 8888 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-11-2010, 02:28 PM المشاركة 5   
Post


معنى كلام المهندس myussef انا لو يوجد كونتاكتور بالوحدة الخارجية ريلاى الكباس فى كارت الوحدة الداخلية هيروح لملف الكونتاكتور

لو مفيش كونتاكتور ريلاى الكباس فى الوحدة الداخلية هيروح لكومن (C) الكباس مباشرة

هل كلامى صح ام خطأ ؟؟


الصورة الرمزية ayed
ayed
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2005
الدولة: iraq
المشاركات: 83
نشاط [ ayed ]
قوة السمعة:0
قديم 17-11-2010, 05:53 PM المشاركة 6   
افتراضي


كلامك صحيح التحكم بالكمبريسر يكون عن طريق رلي الكمبريسر الموجود في الكرت ويتالف من نوعين رلي يتحمل امبير عالي 30 امبير يغذي الكمبريسر مباشرة على طرف C مثلا المشترك او على الكابستور النوع الثاني ويتحمل امبير واطئ 5 امبير تقريباا هذا يغذي ملف الكونتكتر في الوحدة الخارجية الذي بدوره يقوم بالتوصيل الباور الى الكمبريسر


8888
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 41
نشاط [ 8888 ]
قوة السمعة:0
قديم 17-11-2010, 09:26 PM المشاركة 7   
ha


احتاج للضرورة القصوى الدوائر الكهربية للتكييف الشباك والاسبليت
وكل عام وانتم بخير

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:58 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025