قديم 09-11-2010, 02:51 PM المشاركة 1   
افتراضي عاجل أرجو مساعدتي في اختيار ups مناسب Twitter FaceBook Google+



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا سعيد جدا بانضمامي لهذا المنتدى القوي باعضاءه ومشرفيه واتمنى ان اكون ضيف خفيف ان شاء الله
احبتي سوف اطرح مشكلتي باختصار وهي بكل بساطه انه لدي اجهزه باهضة الثمن والمشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر مع الاسف قد يفعل فعلته وينهي هذه الاجهزه ففكرت واستشرت فاقترح علي ان اربط هذا الاجهزه بجهاز يدعى ups وهو كما تعلمون حضرتي المستشارين (هو احنا في محكمه والا ايه)
انه هذا الجهاز يعمل على تثبيت التيار الداخل على الاجهزه وايضا يحمل بطاريات لتخزين الطاقة وعند انقطاع الكهرباء تبقى الاجهزه تعمل لمده من الزمن من 20 دقيقه الى مده قد تصل الى 6 ساعات وممكن اكثر

المهم يااحبتي انا حسبت الطاقه الي بيستهلكها واحد من اجهزتي وهو بيستهلك 5kva يعني 5000va

فبالتالي اذا انا محتاج الى ups بقدرة 6kva او 6000va ولكن بهذة الطريقة وحسب ماقرأت وصححولي المعلومه لو كنت غلطان انه راح يعمل الجهاز لمدة 15 الى 20 دقيقه فقط بعد انقطاع الكهرباء لانه جهاز ups بيخزن نفس كميه الطاقة اللي بيستهلكها الجهاز يعني لو كنت بعدي عن الجهاز اكثر من 30 دقيقه بعد انقطاع الكهرباء ماراح اقدر الحق اطفي الجهاز بطريقة سليمه


فهنا فكرت فكره وانا في كامل قواي العقليه انه اربط الجهاز ب ups قدرته التخزينيه 10kva يعني 10000va

بالتالي جهازي راح يستهلك 5000va يعني 5kva فقط يعني راح يستهلك نصف قدرة ال ups بعد انطفاء الكهرباء ويبقى كمية 5kva في ال ups بتساهم في عمل الجهاز فتره اطول بعد انقطاع الكهرباء

1) سؤالي هنا اذا كانت فكرتي وتوقعي صحيحين اذا كيف اقدر احدد الوقت بالضبط او تقريبا اللي راح يبقى فيها ال ups مستمر في تشغيل الجهاز بعد انقطاع الكهرباء ?

2 ) هل 3 Phase و Phase1 معناها

phase 1 :تعني كهرباء V110-220V

phase3 : تعني كهرباء 380 V


هنالك 3 شركات قراءت عنها شركة المانيه وشركتين امريكيتين أتمنى اسمع رأيكم في أيهم أفضل علما ان الضمان الالماني سنتين

1- شركة APC شركة أمريكية
http://www.apc.com/products/category.cfm?id=13

2- شركةMGE أمريكية
http://www.mge.com/business/services/ups.htm

3- شركة AEG ألمانية
http://www.aeg-ups-aust.com.au/ups-it-131-133.htm

شاكر ومقدر تعاونكم معي سلف

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 09-11-2010, 05:27 PM المشاركة 2   
افتراضي


هل انت متأكد انك تستطيع الحصول على UPS بقدرة 10 KVA ؟
اكبر UPS انا رأيته بقدرة 5 KVA . يستخدم لتغذية وحدات السيطرة المبرمجة في المصانع الكبيرة عند حصول انقطاع مفاجيء للتيار .
هذا من ناحية تجهيز القدرة .
اما زمن التجهيز فهو يعتمد على عدد البطاريات الموصولة معه .
5KVA يعني تجهيز تيار بحدود 22 امبير من جهة الجهد العالي . و يعني سحب 416 امبير من البطاريات .
يعني لكي تشغل ساعة واحدة تحتاج الى 15 بطارية فئة 200 امبير .

حيدر علاج حسن
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

seawave14
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 3
نشاط [ seawave14 ]
قوة السمعة:0
قديم 10-11-2010, 09:18 AM المشاركة 3   
افتراضي


هل انت متأكد انك تستطيع الحصول على UPS بقدرة 10 KVA ؟
اكبر UPS انا رأيته بقدرة 5 KVA . يستخدم لتغذية وحدات السيطرة المبرمجة في المصانع الكبيرة عند حصول انقطاع مفاجيء للتيار .
هذا من ناحية تجهيز القدرة .
اما زمن التجهيز فهو يعتمد على عدد البطاريات الموصولة معه .
5KVA يعني تجهيز تيار بحدود 22 امبير من جهة الجهد العالي . و يعني سحب 416 امبير من البطاريات .
يعني لكي تشغل ساعة واحدة تحتاج الى 15 بطارية فئة 200 امبير .
شكرا لمرورك اخي حيدر ولكن ليستفيد الجميع هذي حبيبي شركة المانيه AEG وضمانها سنتين ولديها UPS 120KVA



واشكرك اخي حيدر على اضافتك المفيده ولكن احتاج لتوضيح اكثر تفصيلا عزيزي حيدر لهذا الكلام 5KVA يعني تجهيز تيار بحدود 22 امبير من جهة الجهد العالي . و يعني سحب 416 امبير من البطاريات .
يعني لكي تشغل ساعة واحدة تحتاج الى 15 بطارية فئة 200 امبير


الصورة الرمزية smart power
smart power
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: مصر القاهرة
المشاركات: 240
نشاط [ smart power ]
قوة السمعة:75
قديم 17-11-2010, 02:52 AM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم :
أخي حيدر هناك طرازات من وحدات ال UPS عديدة الاستطاعات.
انا عملت على تجهيز وربط شبكة تغذية احتياطية لعدد من اجهزة الكمبيوتر والطابعات و ركبت وحدة UPS بقدرة 10 KVA تستطيع تزويد الخرج بطورين و حيادي بجهد 230 فولت وبتيار حتى 40 آمبير لكل طور و مدة تصل لثلاثين دقيقة على الحمل الكامل وحسب ما اذكر كانت هذه الوحدة ماركة APC.
ملاحظة: الدخل 380v / 3phase
smart power .........


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 17-11-2010, 06:55 AM المشاركة 5   
افتراضي


نعم اخواني لم انفي وجود اكبر من هذا الحجم انما ذكرت هو اكبر ما رايت .
اشكركم جزيل الشكر على المعلومات .

كل عام وانتم بالف خير .

حيدر علاج حسن
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:37 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025