ha سوال لم اجد لة جواب في المنتدى من رمضان Twitter FaceBook Google+



لدي كاوية بخارية تعمل على كهرباء 3 فاز طريقة ربط ملفات التسخين كل ملف مربوط بفاز في احد قطبية والاقطاب الثلاثه الاخرى مربوطه مع بعض عند تشغيلها يكون الحمل على كل فاز 18 امبير كم المحرك المطلوب لتشغيلها بالحصان وكم المولد الدينمو المطلوب
الحمل الكلي لكل خط (فاز) 18امبير احتاج الى دينمو كم كلو وات ومحرك كم حصان

اعلانات

kiai87
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جنوب المغرب
المشاركات: 1,115
نشاط [ kiai87 ]
قوة السمعة:117
قديم 24-09-2010, 11:11 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم

أظن أن قوة الكاوي تناهز 21 كيلو وات

أي لازم المولد أن يكون أقوى من قدرة الكاوية أكبر من 21 كيلو وات

أما المحرك الكهربائي لمادا ستحتاجه

هده تقديرات فقط فانا ضعيف في الحساب

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ياسر مسرور1
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 12
نشاط [ ياسر مسرور1 ]
قوة السمعة:0
قديم 25-09-2010, 01:13 AM المشاركة 3   
افتراضي


شكرا اخي لاكن احتاج المحرك كوني في اليمن والكهربا غير مستمرة 24ساعة


ahmed115
:: عضو ::
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: مصر /المنصورة
المشاركات: 2,099
نشاط [ ahmed115 ]
قوة السمعة:0
قديم 25-09-2010, 06:23 AM المشاركة 4   
افتراضي


شكرا اخي لاكن احتاج المحرك كوني في اليمن والكهربا غير مستمرة 24ساعة
انت قصدك محرك ديزل؟
طيب ماتشترى مولدة ديزل 3فاز وخلاص
ولا مفيش مولدة 3 فاز فى السوق اظن


ياسر مسرور1
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 12
نشاط [ ياسر مسرور1 ]
قوة السمعة:0
قديم 25-09-2010, 08:03 PM المشاركة 5   
angry


انت قصدك محرك ديزل؟
طيب ماتشترى مولدة ديزل 3فاز وخلاص
ولا مفيش مولدة 3 فاز فى السوق اظن
شكرا على مرورك اخي المولدة موجودة في السوق لاكن كم قدرة المولدة تريدني اشتريها


kiai87
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جنوب المغرب
المشاركات: 1,115
نشاط [ kiai87 ]
قوة السمعة:117
قديم 25-09-2010, 09:49 PM المشاركة 6   
افتراضي


السلام عليكم

لدينا االحمل هو 21 كيلو واط تم سنضيف 5 كيلو واط كحتياط لتشغيل |أشياء أخرى

إدا مجموع الأحمال هو 26 كيلو واط

تم سنقوم بتحويل 26 كيلو واط إلى KVA هي وحدة قياس قدرة المولدات

أي
0.85 هو معامل تحويل KW إلى KVA

26 kw /0.85 = 31 kva

الان للامان نضرب ب 1.5 لنتقي حمل البدء او التيار العارم

31kva*1.5 = 46 kva

فيكون لديننا مجموع الحمل هو 46kva

ثم نختار مولد دا قدرة 81kva فتكون نسبة تحميل 75 في المئة وهدا لتفادي
سخونت المولد و زيادة في عمره

وفي الأخير يلزمك مولد دا قدرة 81kva

أرجو من الخبراء مراجعة الحسابات لأني كما قلت أن ضعيف فيها
وشكرا


ياسر مسرور1
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 12
نشاط [ ياسر مسرور1 ]
قوة السمعة:0
قديم 27-09-2010, 07:24 PM المشاركة 7   
Thumbs up


السلام عليكم

لدينا االحمل هو 21 كيلو واط تم سنضيف 5 كيلو واط كحتياط لتشغيل |أشياء أخرى

إدا مجموع الأحمال هو 26 كيلو واط

تم سنقوم بتحويل 26 كيلو واط إلى KVA هي وحدة قياس قدرة المولدات

أي
0.85 هو معامل تحويل KW إلى KVA

26 kw /0.85 = 31 kva

الان للامان نضرب ب 1.5 لنتقي حمل البدء او التيار العارم

31kva*1.5 = 46 kva

فيكون لديننا مجموع الحمل هو 46kva

ثم نختار مولد دا قدرة 81kva فتكون نسبة تحميل 75 في المئة وهدا لتفادي
سخونت المولد و زيادة في عمره

وفي الأخير يلزمك مولد دا قدرة 81kva

أرجو من الخبراء مراجعة الحسابات لأني كما قلت أن ضعيف فيها
وشكرا
شكرا جزيل لك اخي وجزاك الله عنا الف خير وجعلة في ميزان حسناتك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:46 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025