السلام عليكم
اخي هيثم ابو محمد
اخي موسى
اولا اسمحو لي ان اعبر عن جزيل الشرف بالتعرف بحضرتكما
اما بالنسبه لسؤال او اسئله اخونا ابو محمد
طبعا كل معلومه اعطاها الاخ موسى صحيحه مئه بالمئه مع بيان بعض الامور بعد اذن اخى موسى
سنبدا واحد واحد
ايهما افضل ان تكون الوحدات اعلى او اخفض طبعا الداخليه اعلى كما تفضل اخي موسى ولكن احيانا نضطر الى وضعها اعلى لاسباب قد تكون طلب الزبون او المكان لا يناسب او او او اسباب عديده
وسال اخي ابو محمد اذا اضطررنا لوضع الخارجيه اعلى ما هو الحل حتى لا ينزل الزيت
هنا يجب عليك اخي العزيز ان تعمل بالمواسيرشكل يشبه عصا العجوز او عصا الجده كما تسمى وانا اعلم انها ليست سهله التشكيل لكن هناك البديل والاسهل وهو عمل دائره بالمواسير جنب المكثف او جنب الوحده الخارجيه وهذا يمنع لحد ما نزول الزيت
تفريغ الزيت من المبخر لا حاجه لتفريغه لانه لو افرغناه وعملنا عمليه تنطيف للمبخر باول تشغيل للمكيف سيعود الزيت وكاننا ما عملنا شي
قله التبريد ووجود ثلج على المبخر او على الماسوره الرفيعه اي خط الطرد الخارج من الوحده الخارجيه معناه وجود شحنه اقل من الفريون ويجب الشحن
وسالت ايضا ابو محمد كميه الشحن لمكيف 3.4 ثلاثه ارباع
كل المكيفات لا يهم الحجم
ضغط الفريون لفريون 22 هو من 60 الى 70 psi
اما فريون 410 ضغط الفريون من 90 الى 100
ارجو اخي ابو محمد ان اكون اجبت على كل الاسئله ولم انسى منها شيئا
وبالخدمه دائما