منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

خليل النجم
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 156
نشاط [ خليل النجم ]
قوة السمعة:0
قديم 26-06-2010, 12:12 PM المشاركة 1   
افتراضي الاستاذ الغالي شرى كووول Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم معلمنا الغالي

ارجوا من الله ان تكون بكامل الصحة والعافية
اما بعد

استاذي في موضوع سابق لك ( طريقة استخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة )
ذكرت كيفية معرفة ضغط الطرد الصحيح ولقد فهمتها والحمد لله
سؤالي هل يمكن من خلال هذا الجدول معرفة ضغط السحب الصحيح
استاذي ارجو منك الرد وذكر مثال على ذلك . وياريت المثال يكون عن ضغوط الملكف الاسبلت
وشكرا
الداعي لك بطول العمر والعمل الصالح تلميذك خليل النجم

اعلانات

خليل النجم
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 156
نشاط [ خليل النجم ]
قوة السمعة:0
قديم 29-06-2010, 06:20 PM المشاركة 2   
افتراضي


الاستاذ الغالي
ارجو من الله ان يكون سبب غيابك عنا هو خير
المشتاق لكم
اخوك خليل النجم

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

خليل النجم
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 156
نشاط [ خليل النجم ]
قوة السمعة:0
قديم 08-07-2010, 10:15 AM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم استاذشريف
حمد لله على سلامتك وعودتك لنا معلمنا
ارجو ان تتكرم استاذي علينا بشرح كيف نستخدم جدول الضغط والحرارة لمعرفة ضغط السحب الصحيح وحرارة المبخر في السبلت مثلا في مكيف سبلت اذا كان ضغط السحب 67 PSI كم تكون درجة حرارة المبخر واذا كانت درجة حرارة المبخر مرتفعة مثلا ما العطل وما العلاج
ولك الشكر


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 09-07-2010, 08:24 PM المشاركة 4   
افتراضي


كيف يستخدم جدول الضغط ودرجة الحرارة لحساب ضغط السحب الصحيح:

فى نظم التكييف يصمم النظام على اساس اعطاء من 18 الى 20 درجة ف فرق درجات حرارة خلال المبخر وعند تدفق هواء 350 قدم مكعب دقيقة/طن

اذن الهواء الراجع يكون ادفىء من الهوء الخارج من المبخر بحوالى 20 درجة ف

والهواء الخارج من المبخرادفىء من درجة حرارة معدن المبخر ب 10 درجة ف
و درجة حرارة معدن المبخر ادفىء من الفريون داخل المواسير ب 10 درجة ف
لذلك يجب الا تصل درجة حرارة معدن المبخر الى 32 درجة ف او اقل .

مثال توضيحى :
درجة حرارةالهواء الراجع =80 درجة ف
درجة حرارةالهوء الخارج من المبخر =60 درجة ف
درجة حرارة معدن المبخر = 50 درجة ف
درجة حرارة الفريون داخل المواسير =40 درجة ف
اذن الضغط المقابل ل 40 درجة ف = 5ر68 رطل /بوصة 2 وهذا هو الضغط المثالى .
ويجب الارتفاع عن مستوى 32 درجة حتى لايتجمد المبخر ويسبب مشاكل عدم تدفق الهواء كما فى المثال التالى :

اذا وضعنا الثرموستات على درجة 55 ف فانه لن يفصل حتى يصل درجة حرارة المبخر الى 32 ف

درجة حرارةالهواء الراجع =62 درجة ف
درجة حرارةالهوء الخارج من المبخر =42 درجة ف
درجة حرارة معدن المبخر = 32 درجة ف
درجة حرارة الفريون داخل المواسير =22 درجة ف
الضغط المقابل ل 22 درجة ف = 5ر45 رطل /بوصة 2


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 09-07-2010, 08:43 PM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم استاذشريف
حمد لله على سلامتك وعودتك لنا معلمنا
ارجو ان تتكرم استاذي علينا بشرح كيف نستخدم جدول الضغط والحرارة لمعرفة ضغط السحب الصحيح وحرارة المبخر في السبلت مثلا في مكيف سبلت اذا كان ضغط السحب 67 PSI كم تكون درجة حرارة المبخرواذا كانت درجة حرارة المبخر مرتفعة مثلا ما العطل وما العلاج
ولك الشكر
اذا كان ضغط السحب 67 رطل/بوصة 2 او 68 يكون درجة حرارة الفريون =40 درجة ف
وبذلك يكون درجة حرارة معدن المبخر = 50 درجة ف
ويكون درجة حرارة الهواء الخارج من المبخر = 60 درجة ف

واذا كانت درجة حرارة المبخر مرتفعةفهناك اكثر من سبب :

1- نقص شحنه
2- سدد جزئى
3- تدفق الهواء
4- كفائة الضاغط


الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:89
قديم 09-07-2010, 09:16 PM المشاركة 6   
افتراضي


يا ريت شروحات مثل هذه لبعض المواضيع لانها مهمة وتفيد الفني في عمله

تحياتي لك استاذي وشكرا على هذا الشرح الوافي وبالمناسبة بعض الاحيان يأتي زبون ويشتكي من وجود ثلج على المبخر على الرغم من أن الشحنة تمام ودرجة الترموستات على 22 مئوية والجو ساخن أو على الاقل ليس بارد

قمت في بعض الاوقات بتفريغ الغاز وتنظيف الشبكة اعتقادا مني ان الزيت هو السبب فلم يتغير شيئ والثلج يكون من بداية خط الدفع للمبخر الى نهاية خط الراجع

(طبعا كتبت ان الغاز تمام اقصد ان الراجع بارد جدا وعليه رطوبة لاني لا أذكر الان هل اعتمد على قراءة العداد ام لا ولا أذكر كم قراءة العداد في ذلك الوقت)


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:92
قديم 11-07-2010, 06:50 AM المشاركة 7   
افتراضي


شكرا على المعلومات القيمة استاذي

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:49 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025