السلام عليكم ورحمه الله
بالنسبة لدارة الخلية ما قصدته انه حاليا خرج الدارة هو تماثلي وما اريده هو تحويل الخرج الى رقمي قبل وصوله الى البك واقبل اي تعديل عالى الدارة بهذا الخصوص ....
|
الدائرة المرسومة تم توصيل 741 كمقارن وليس مكبر وبالتالى الخرج سيكون إما صفر أو 1 حسب شدة الإضاءة أما إن أردت أن تحول القياس إلى قيم رقمية فبدلا من استخدم محول خارجى A/D فالميكرو مزود بمدخلين تماثلى طرفى 2،3 و يمكنك اضافة طرفين آخرين و عندها لا تحتاج لمكبر مثل 741 فقط توصيل الخلية على المدخل و تكتب البرنامج المناسب
بالنسبة للكريستالة م اقصدته هو صحة طريقة التوصيل هل هي صحيحة ام لا ؟
|
صحيحة و تناسب الردد 16 ميجا
بالنسبة لزر اعادة الضبط هل طريقة التوصيل صحيحة وهل قيمة المقاومة التي معه مناسبة وهل ينفع كل ذلك على ارض الواقع ؟
|
كل هذا صحيح و لكن الوظائف التى ستحصل عليها كما ذكرت لك تختلف قليلا عن قطع التيار و إعادته من الطرف 11