شباب
السلام عليكم
لدي بعض الأستشارات المتخصصة ياليت أحد يتجاوب معي فيها لو سمح وقتكم
1/ مولد كهربائي يعمل بالذيزل قدرته ( 500 kva ) كم أمبير يعطيني ؟
2/ كم أمبير لهذه الأجهزة:
1- مكيف أسبلت 1.5 طن
2- مكيف أسبلت 1 طن
3-سخان 30 لتر
4-شاشة LCD 36 بوصة
5- كشاف 500 واط
6- كشاف 100 واط
7-كهاز كمبيوتر
8-لمبة فلورسنت مفردة
9-ميكرويف.

لأني حصلت على أرقام متفاوته ولنم زرت موقعكم حبيت أعرف الإجابة الصحيحة لأن منتداكم فولته عالي جداً وهذا مايبدوا لم يزوره أول مرة دمتم ولا تنسوا تدونوا أستشارتكم ....................سلام

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 11-06-2010, 05:57 AM المشاركة 2   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اولا : اهلا وسهلا بك معنا على ارضية هذا المنتدى الموقر
اما بالنسبه : 1/ مولد كهربائي يعمل بالذيزل قدرته ( 500 kva ) كم أمبير يعطيني ؟
مع انك لم تذكر نوع المولد ثلاثى الاوجه او وجه واحد على كل اليك الاتى :
اذا كان هذا المولد ثلاثى الاوجه يكون حسابه كالاتى :
500 كيلوفولت امبير × معامل القدره 0.8 = 400 كيلوات
400 × 1000=400000 وات
400000 / 1.73 × 380 = 608.4 امبير وهذا اقصى امبير لكل وجه من الاوجه الثلاثه
400000 / 3 × 380 = 350.8 امبير وهذا متوسط الامبير لكل وجه من الاوجه الثلاثه
- اما اذا كان المولد وجه واحد بمعنى فيز ونيوترل 220 فولت فيكون الامبير كالاتى :
400000 ÷ 220 فولت = 1818.18 امبير هذا كان المولد وجه واحد
اما بالنسبه : 1- مكيف أسبلت 1.5 طن
2- مكيف أسبلت 1 طن
ارجو توضيح قدرة هذه الاجهزة بالحصان او الوات او الكيلواتلهذه الاجهزة وليسى بالطن لان هذا المصطلح خاص بوحدات التبريد وهذا شىء تقريبى لما يقابلها بالحصان
اما بالنسبه : 3-سخان 30 لتر
ولنفرض ان هيتر هذا السخان 1200 وات وهى اعلى قيمة
1200 ÷ 220 =5.5 امبير
اما بالنسبه : 5- كشاف 500 واط
6- كشاف 100 واط
هذه القيم على خرج الكشاف وليسى على الدخل اثناء شحن البطاريه ولكن اثناء شحن البطاريه لايتعدى امبير كل منهما واحد امبير اثناء الشحن
اما بالنسبه : 9-ميكرويف
10 امبير تقريبا
اما بالنسبه : 8-لمبة فلورسنت مفردة
0.18 امبير تقريبا بالاضافه الى 2 امبير لكل من الشاشه والكبيوتر وشكرا حبيبى




اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

سيف العربي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 44
نشاط [ سيف العربي ]
قوة السمعة:0
قديم 13-06-2010, 02:38 AM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم p=I*V*P.F , KVA=I*V , P=KVA*P.F اخي فانا اختلف مع الاستاذ ابو قشة لكي نستخرج التيارالكلي نطبق العلاقة التالية ن
ال KVA تقسيم 220 فولت اي 500 Kتقسيم 220=2272.5 التيار الرئيسي اما التيار الوجة الواحد= 500في1000تقسيم(380 في جذر 3 )=760,5 امبير فلو طبقنا ماقالة الاستاذ ابو قشة ان 400 تقسيم220 هذا غير صحيح لان I=P/V*P.F `ولو طبقنا قانون القدرةعلى حل ابو قشة وكل اتي التيار الذي استخرجة ابو قشة= 1818ز18 والفولتية 220 و P.F=.8 الان دعونا نستخرج القدرةKW P=I*V*P.F=1818.18*220*.8=320KW وهاذا غير مطابق للقدرة التى استخدمها التي =400KW الخلاصة يجب تقسيم ال كي في اي على 220 للتيار الرئسي و ال كي في اي على 657,4 لتيار الوجة الواحد


سيف العربي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 44
نشاط [ سيف العربي ]
قوة السمعة:0
قديم 13-06-2010, 02:42 AM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم p=I*V*P.F , KVA=I*V , P=KVA*P.F اخي فانا اختلف مع الاستاذ ابو قشة لكي نستخرج التيارالكلي نطبق العلاقة التالية ن
ال KVA تقسيم 220 فولت اي 500 Kتقسيم 220=2272.5 التيار الرئيسي اما التيار الوجة الواحد= 500في1000تقسيم(380 في جذر 3 )=760,5 امبير فلو طبقنا ماقالة الاستاذ ابو قشة ان 400 تقسيم220 هذا غير صحيح لان I=P/ V*P.F `ولو طبقنا قانون القدرةعلى حل ابو قشة وكل اتي التيار الذي استخرجة ابو قشة= 1818ز18 والفولتية 220 و P.F=.8 الان دعونا نستخرج القدرةKW P=I*V*P.F=1818.18*220*.8=320KW وهاذا غير مطابق للقدرة التى استخدمها التي =400KW الخلاصة يجب تقسيم ال كي في اي على 220 للتيار الرئسي و ال كي في اي على 657,4 لتيار الوجة الواحد


الصورة الرمزية Reiad
Reiad
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
الدولة: سوريا عربين
المشاركات: 181
نشاط [ Reiad ]
قوة السمعة:82
قديم 13-06-2010, 12:39 PM المشاركة 5   
افتراضي


اما بنسبة لي لإاسطاعة المولد مزكورة صراحتا بكيلوا الفولت ضرب امبير
وبتحويل وللتخلص من ك نضرب بي 1000 فيصبح لدينا 500000 فولت امبير
وبما ان هكذا اسطاعة لا توجد إلا ثلاثية الطور
فأسطاعة مقسمة لي ثلاثة اطوال وبفرض ان توتر الخرج للطور الواحد 220
500000/3/220=757.6 امبير


M abulnaser
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 5
نشاط [ M abulnaser ]
قوة السمعة:0
قديم 16-07-2024, 05:29 AM المشاركة 6   
افتراضي


لحساب تيار المولدات الكهربائية
400x1000=400000w
قدرة المولد÷(عامل القدرة× جذر 3×فولت المولد)
400000÷(0.8×1.732×380)=760A لكل فاز


M abulnaser
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 5
نشاط [ M abulnaser ]
قوة السمعة:0
قديم 16-07-2024, 05:38 AM المشاركة 7   
افتراضي


تيار المولد ثلاثي الطور
التيار = قدرة المولد kvax1000÷(عامل القدرة×جذر3×فولط المولد)
(500×1000)÷(0.8×1.732×380)=950A للفاز الواحد

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:14 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025