انا عملت بطريقة السوبر هيتت للجهاز الخاص وعملت مقياس وقياس الضغط وقياس الامبير
اولا الامبير 6.6 علي فكرة الجهاز شارب بارد 1.5
الضغط 67 psi ودرجة الحرارة 3.8 c
ودرجة حرارة خط السحب من 7.3 الى 8.5
يبقي 8.5 -3.8 =4.7 c
هل هذة الدرجة مناسبة لعدم رجوع مركب التبريد الى الضاغط
وماهى الدرجات المثلي عشان نتاكد من عدم رجوع مركب التبريد
|
طريقتك سليمة 100 % برافوا..............
هذه الدرجة مناسبة لعدم رجوع سائل مركب التبريد الى الضاغط..
شئ اخر يجب ان يكون درجة حرارة تشبع المبخر اعلى من درجة الصفر حتى نضمن عدم تجمد المبخر ..