السلام عليكم
اذا كان المكيف شغال لمدة 3 دقائق تمام التمام وفجأة يفصل وتحدث فلاشات في
القطعة الداخلية فالسبب يرجع الى اللوحة وتوابعها وليس في الدورة الميكانيكية
وبما انك قلت أن السنسورات سليمة (وانا لا ارجح ذلك ) غير الكباستور فقد يكون
ضعيف
عموا سبب شكي في السنسور يعود الى أنه من أكثر المسببات للفلاش في اللوحة
وايضا السنسور الخارجي والذي لا يفحص الا باستبداله بأخر وقد يكون قطع في
الاسلاك المربوطة به
بس يا ريت تجرب تشغل القطعة الخارجية دايركت لمعرفة ان كان المحرك سليم أو لا
عموما تذكرت شيء أن المروحة الداخلية بها خلية حماية للمروحة تجدها في
الخلف تحتوي على ثلاثة أسلاك وظيفتها أن تعطي ايعاز للوحة بأن المروحة
تدور فاذا تعطلت هذه الخلية لاي سبب تجد ان المكيف يشتغل لفترة محدودة
ثم يفصل
اذا لم تصل لحل جرب تغيير المروحة لكن اجعله آخر ما تفعل