السلام عليكم احبتي اعضاء المنتدى
عندي مكيف سامسونج حينما يشتغل لعدة دقائق يتكوف ثلج على الواجه الاماميه
وحتى الراجع الى الماطر يجمد والكمريسر يجمد بعد دقائقفقمت بعملية التفريغ وسحب الفاكيومواعطيته مره ثانيه غاز 22 ورجع المكيف بنفس الطريقهتجمد جميع البواري والراجع للكمبريسر يجمد كذالك وحتى الكمريسر يجمد وعلما انالامبير عادي يصل حوالي في التشغيل الى 12 امبير لرجو مساعدتي يرحمكم الله

اعلانات

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 18-04-2010, 10:13 AM المشاركة 2   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
بما انك تقول ان خط الراجع يتجمد هذا يدل على ان المروحه الداخله متوقفه او ضعيفه لذلك تجد الغاز يرجع للماتور
بسبب عدم وجود توزيع للتبريد
موفق ان شاء الله

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

حسن العبودي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 19
نشاط [ حسن العبودي ]
قوة السمعة:0
قديم 18-04-2010, 11:10 AM المشاركة 3   
افتراضي دموع فلسطين


بسم الله الرحمن الرحيم
استاذي العزيز ان المروحه في داخل المكيف تشتغل بحاله جيده وليس فيها عطل
لاكن اتصور ان العطل داخل الكمبريسر وحينما يشتغل الكمبريسر وتتكونحالة الثلج على الراجع وبدن الكمبريسر من الخارج فحينما افصل التيار الكهربائي عن المكيف ويقوم ذوبان الثلج من على الراجع والكمبريسر

يبقى اكثر ربع ساعه اسمع في داخل الماطور كانما يتساقط ماء ولا ينهضعند معاودة التيار الكهربا ء الا ان اقوم بعملية التفريغ
فحينها ينهض الماطور وهو فارغ من الغاز ولك الشكر الجزيل


amreg
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 255
نشاط [ amreg ]
قوة السمعة:0
قديم 18-04-2010, 02:30 PM المشاركة 4   
sun


حمدالله بالسلامة أخى دموع ، أرجو ألا تحرمنا منك و لا من مشاركاتك الرائعة.

عمرو


التعديل الأخير تم بواسطة : amreg بتاريخ 18-04-2010 الساعة 02:43 PM

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:92
قديم 25-04-2010, 10:13 AM المشاركة 5   
افتراضي


اخي العزيز
مشكلتك هي في كمية الغاز الزائدة ارجو ان تلل من الغاز ومشكلتك محلولة ان شاء الله ....................


لسفير77


احسان حمدان
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 3
نشاط [ احسان حمدان ]
قوة السمعة:0
قديم 30-04-2010, 11:01 AM المشاركة 6   
افتراضي


تاكد من حجم الوحدة الداخلية للجهاز قدتكون الوحدة الداخليه اقل قدرة اي مثلا بدلا من 2طن 1.5 طن مع تحياتي


essam gwaida
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 193
نشاط [ essam gwaida ]
قوة السمعة:0
قديم 01-05-2010, 09:12 PM المشاركة 7   
x4 أسباب تكون الثلج على الوحده الداخليه


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم تحيه طيبه وبعد
الزميل الفاضل اليك أسباب تكون الثلج على الوحده الداخليه
1-شحنه زائده عن المقرر
يمكنك ضبط الشحنه بالوزن مطابقآ لمواصفات الجهاز أو بطريقه السوبر هيت
2- توقف أو ضعف المروحه أو غياب بعض الزعانف التربونييه بالريش
يمكنك مراجعة أداء المروحه والكشف على حالة التوربين
3- سدد بفلاتر الهواء بالوحده الداخليه
تنظيف الفلاتر حتى يتسنى للهواء المرور من على ملفات المبخر فيحدث التبادل الحرارى
4- أوساخ متراكمه على زعانف المبخر
تنظيف المبخر بالكويل كلينر (ضغط ماء مع ماده منظفه) ختى يتسنى للهواء المرور من على زعانف المبخر فيحدث التفاعل الحرارى
5- وسيلة أنتشار غير مناسبه بالدائره
يتم مراجعة الماصفات الخاصه بوسيله الأنتشار الموجوده بالدائره وأستبدالها بما يتطابق مع المواصفات
6- صغر حجم الوحده الداخليه
يتم التأكد من مواصفات الوحده

وتقبل منا وافر الأحترام والتقدير
essam gwaida
0103853915
مركز سنورس محافظة الفيوم جمهورية مصر العربيه
مصر أولآ



الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:92
قديم 02-05-2010, 07:41 AM المشاركة 8   
not funny استفسار واستشارة ممكن استاذ عصام .


بعد التحية
الالخ العزيز و الاستاذ الفاضل ارجو ان تشرح لي وبالنقاط اذا امكن ماهي خطوات ضبط مقادر الشحن عن طريق السوبر هيت واتمنى ان تكون مدعومة بصور انا اعرف ان طلبي هذا سأيخذ من وقتك الثمين لكن انا كلي ثقة بأنك سوف لن ترفض لي طلبا .

الطلب الاخر هو
انا اواجه مشكلة في براد ماء نوع دنكا يحتوي على ثرموستات عدد اثنان احدهما للماء والاخر لثلاجة البراد ويحتوي على مفتاح تشغيل في اعلى المفتاح يوجد هذه الاشارة ( - ) وتحتها ( 0 ) وتحتها ايضا ( = ) ولون المفتاح اخضر وتحتوي على مفتاح احمر هذه لتسخين الماء .

المشكلة في هذا البراد هي عند وضع المفتاح على ( - ) يعمل البراد بصورة جيدة والماء يبرد بشكل ممتاز لكن ثلاجة البراد لاتبرد لأن الثرموستات التابع للماء يفصل بسرعة فلا تكون الثلاجة باردة بما فيه الكفاية .
وعند التشغيل على ( = ) الماء يتجمد بحيث لا يمكن شرب الماء بسبب انسداد فتحة الانابيب التي ينزل منهاء الماء كي نشرب ولكن ثلاجة البراد تبرد لكن بعد مدة طويلة ويفصل الثرموستات ولكن الماء يكون قد تجمد ماهو السبب استاذي الكريم .

الامور التي قمت بعملها هي .
1- تنظيم الثرموستات على جميع الاوضاع وبدون جدوى .
2- قمت بتغير ثرموستات الثلاجة وبدون فائدة .

ملاحظة : عند وضع التشغيل على ( - ) فقط الثرموستات التابع للماء يكون فعال اما بالنسبة للثرموستات التابع للثلاجة فيكون فعال عند التشغيل على ( = ) .

انا محتار ساعدوني رجاء
تحياتي وشكرا لسعة صدركم .
السفير77

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:03 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025