الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية البحث عن حلول لأعطال انظمة التكيف والإجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

tanuf3737
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 40
نشاط [ tanuf3737 ]
قوة السمعة:0
قديم 30-03-2010, 09:40 AM المشاركة 1   
افتراضي زيادة حمل المكيف Twitter FaceBook Google+



شباب عندي مكيف واحد طن يعمل على حمل ما بين 6/6.6 امبير بس ألاحظ عندما اخليه على تبريد هادي تلاحظ ان الحمل يزيد تدريجيا الي ان يفصل الظاغط عن طريق الأوفر لود ويستمر على هذا الحال مكيف من نوع جنرال وندو

اعلانات

ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 30-03-2010, 06:12 PM المشاركة 2   
not funny


أخي العزيز

هذه الحاله سببها سرعه المروحه غير كافيه لتبريد الغاز في منطقه

الضغط العالي لذلك بمرور الوقت يرتفع الضغط العالي اكثر من المقرر

وهذا يسبب زياده تدريجيه في الحمل (سحب التيار) لذلك

يفصل الضاغط عن طريق الاوفر لود.


واهلا وسهلا بك ...............

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:89
قديم 01-04-2010, 12:23 PM المشاركة 3   
افتراضي


أضيف إلى ما ذكره الأخ أبو نشأت
ان هذا يدل على عطل بالروحة ( أي أن السرعة الهادئة أقل مما صممته الشركة )
أو إتساخ المكثف


khalid mamoun
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 3
نشاط [ khalid mamoun ]
قوة السمعة:0
قديم 23-03-2011, 03:54 PM المشاركة 4   
افتراضي


اخى الكريم
ربما يكون هناك عيب فى لكمبرسر او ان سرعه المروحه اصبحت بطيئه من زى قبل او ان المكثف متسخ جدا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:03 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025