:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
|
|
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
|
|
25-11-2005, 07:49 PM
المشاركة 2
|
|
الأخت الفاضلة فيفى
اهلا بكى فى المنتدى ونحن جميعا هنا لتبادل الخبرات حتى يستفيد الجميع.
بالنسبة لموضوع حساب كفائة الضاغط فأن هناك خلط بين كفائة الضاغط الحجمية(volumetric Fficiency)
وكفائة الضاغط الميكانيكية . Mechanical Efficiency
فالكفائة الحجمية تتعلق بحجم الغاز المضغوط خلال الضاغط.
والكفائة الميكانيكية تتعلق بالطاقة او الشغل المبذول لضغط الغاز خلال الضاغط.
مثال لحساب الكفائة الميكانيكية للضاغط:
نفرض ان غاز الوحدة هو R12
وضغط السحب= 21 رطل/ بوصة مربعة المقابل لدرجة حرارة التبخر 20 درجة ف.
ويرجع الغاز محمص الى الضاغط عند درجة حرارة 60 درجة ف .
والسائل يدخل الى المبخر عند 110 درجة ف .
فأن تأ ثير التبريد يكون 8ر46 و.ح.ب/رطل.
تحت هذه الظروف تكون كثافة الفريون 82ر0 رطل/قدم 3 .
ولما كان معدل التدفق = 84ر9 رطل/دقيقة.
فأن السعة = 8ر46 × 84ر 9 = 460 و.ح.ب/دقيقة
والتى تعادل 3ر2 طن تبريد (460 ÷ 200 ) لان طن التبريد = 200 و.ح.ب / دقيقة.
ولكن السؤال الان كم من الشغل للحصول على هذا الكم من التبريد 460 و.ح.ب/د
_______________________________
البقية فى الجزء الثانى انشاء الله.