مرحبا اساتذتي و اصدقائي
نعد التحية المعطرة بأريج الورد و الياسمين اقدم لكم هذا العطل الذي صادفني وانا اقوم بتصليح احد اجهزة السبلت نوع ( sunny ) بسعة 1 طن تبريد وتدفئة (heat pump ) .
اتصل الزبون على هاتفي الشخصي وقال انا اقوم بتشغيل الجهاز على التبريد وبعد فترة من العمل يتحول الى التدفئة حوالي نصف ساعة اواكثر او اقل بعد عمله وفي مرات اخرى يعمل على التبريد لحين ان يفصل الثرموستات وبع ان يعود الى العمل يتحول الى التدفئةهذا اولا .
اما الحالة الاخرى انه في الشتاء لاتعمل التدفئة مطلقا بحيث كنت اضع الجهاز على التدفئة فلا يعمل فقط كان يعمل التبريد انها حالة محيرة اليس كذلك ؟
ما الذي قمت بعمله انا
سألت الزبون هل
1- قام شخص بصيانتها من قبل ؟
اجاب نعم وقال التدفئة تعطلت بعد ان قام الفني بتحويل مكان الجهاز.
ممتاز جدا انا قلت له .
2- الخلل الاول ظهر مباشرتا ام بالتدريج ؟
اجاب وقال في بادئ الامر كان الجهاز يعمل لفترة طويلة ويتحول الى التدفئة من ذاته بعد مرور ساعات طوال وبدأ هذا الوقت يقصر وحالات التحويل تقترب .
اذن قمت بالابتعاد عن احتمال عطل الكارت لأن العطل في الكارت لايحتمل هذا الوقت ولايجامل نهائيا اذن اين العطل ؟
قمت بفحص الجهاز وفتح غطاء الوحدة الخارجية وهنا المفاجئات ماذا شاهدت ؟
1- احدى اسلاك الصمام العاكس غير مربوطة بالمرة وهذا دل لي ان الكارت سليم 100% لأن الصمام العاكس يعمل على التدفئة عندما يصل الى ملفاتهه القدرة الكهربائية .
2- مباشرتا قمت بتحديد العطل الذي ظهر في زرجنة الصمام العاكس حيث قمت بربط الصمام العاكس وتحويل الجهاز عدة مرات الى التدفئة و التبريد بدون جدوى .
فقال لي اريد ان يتم الغاء التدفئة بالمرة لذا قمت بستأصال الصمام العاكس واصبح الجهاز يعمل تبريد فقط .
مع تحياتي ارجو ان تستفيدوا من هذا العطل .