:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
|
|
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
|
|
27-08-2009, 12:04 AM
المشاركة 3
|
|
أخى الفاضل / السفير77
انا آسف جدا للتأخير فى الرد لانى كان عندى مشكلة فى النت ...
تم تقسيم ( BTU/H) على (8000) وليس على (12000) لان حسب التقرير الفنى لشركة تكمسية تحتسب الحصان كالتالى:
ضاغط درجة حرارة منخفضة (- 10درجة ف) الحصان = 4000 و ح ب/ساعة .
ضاغط درجة حرارة متوسطة ( +20 درجة ف) الحصان =8000 و ح ب /ساعة .
ضاغط درجة حرارة عالية ( +45 درجة ف ) الحصان = 12000 و ح ب /ساعة .
وعلى ذلك تمت القسمة على 8000 لان الغرفة درجة حرارة متوسطة ولكن هناك خطأ والمقصود هو الحصان وليس طن التبريد.
والف شكر للتنوية وتم التعديل .