الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية البحث عن حلول لأعطال انظمة التكيف والإجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

dart333
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 28
نشاط [ dart333 ]
قوة السمعة:0
قديم 20-08-2009, 06:39 AM المشاركة 1   
ha وجود ثلج على الماسور الصغيرة ؟يرجى المساعدة Twitter FaceBook Google+



أثناء شحن الغاز R22 في المكيف سبلت يونت لاحظت( وهو شغال) وجود ثلج على الماسوره الصغيره فقفلت Manifold وخفا من أن يحدث عطل في المكيف
وكذلك أطفئت المكيف وبعد ربع ساعة الدرت المكيف ولاحظت وجود الثلج على الماسوره
أرجو من الفنيين الأفادة
مع الشكر

اعلانات

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:92
قديم 20-08-2009, 07:50 AM المشاركة 2   
افتراضي


اخي الفاضل
اي ماسورة تقصد التابعة لخط الدفع ( انبوب ضغط الطرد ) اذا كان هذا المقصود فالسبب هو نقص الشحنة ولا تخاف على الجهاز اضف غاز وستزول الحالة ان شاء الله . وشكرا........................

السفير77
معــــــــــــــــــــــــكم

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

dart333
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 28
نشاط [ dart333 ]
قوة السمعة:0
قديم 20-08-2009, 07:14 PM المشاركة 3   
افتراضي


السفير 77
بادي بدء الشكرك على الرد

وفعلا هو النبوب الطرد


dart333
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 28
نشاط [ dart333 ]
قوة السمعة:0
قديم 22-08-2009, 08:12 AM المشاركة 4   
افتراضي


لمبة مفتاح المكيف غير مستقره (ترتعش) صعودا ونزولا أثناء دوران المكيف
أرجو إيضاح ذلك مع جزيل اشكر


dart333
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 28
نشاط [ dart333 ]
قوة السمعة:0
قديم 25-08-2009, 02:32 PM المشاركة 5   
افتراضي


في هذه الحالة لابد من الأستعناة بالشيخ المهندسين شري كوول (وليس هذا نقصان بالأخرين لاسمح اللة)


kinansyria
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 5
نشاط [ kinansyria ]
قوة السمعة:0
قديم 25-08-2009, 08:28 PM المشاركة 6   
افتراضي


من الواضح انه يوجد انحلال للهواء مع الغاز r22 في الكمبرسور اذا استمر الامر بذلك انصحك بإفراغ غاز المكيف واعادة حقنه من جديد

هذه المشكلة مرت معي وحللتها بهذه الطريقة عندما كان مؤشر الضغط يرتعش

تحياتي ...


dart333
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 28
نشاط [ dart333 ]
قوة السمعة:0
قديم 25-08-2009, 10:02 PM المشاركة 7   
افتراضي


الشكرك على الرد و سأخذ بينصيحتك بص الي يرتعش عندي مفتاح لمبة المكيف وليس مؤشر مقياس الضغط ومفتاح لمبة المكيف موجوده داخل الغرفة تحت الوحدة الداخلية لتكيف (ac switch)

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:43 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025