بعد التحية :

سبلت نوع ( aux ) سعة 2 طن عند ربط مصدر القوة الكهربائية واعطاء امر (on) الوحدة الداخلية لاتعمل اما الخارجية فتعمل لكن الضاغط فقط المروحة الخارجية لاتعمل ايضا ؟

ج/ وصلت الى منتصف الطريق تقريبا بعد عدة محاولات وهي
*- تم تشغيل الوحدة الداخلية والخارجية معا ولكن بدون عمل الفان الخارجي اي فقط الضاغط يعمل و السبب كان في هذه المشكلة هو الربط الخطأبين اسلاك الوحدة الخارجية و الداخلية .

*- تم تشغيل الفان الخارجي حيث ان محرك الفان لم يكن يصل مصدر القدرة اليها لأن الجهاز كان ربطه الكهربائي للوحدة الخارجية خطأ بسبب شخص لايملك من الخبرة الكافية .

الان الربط جميعه صحيح ولكن المشكلة الان هي عند اعطاء امر ( off ) الى الوحدة الداخلية تخرج من العمل لكن الخارجية تبقى بالعمل ؟

ج/ انا اعتقد ان السبب هو في الكارت الذي يسيطر على الاوامر حيث ان هناك عطل في احدى مراحله ان كان هناك اسباب اخرى افيدوني ...

مع العلم ان القدرة تغذى عن طريق الوحدة الداخلية فعند اطفاء الصدر الرئيسي تنطفأ بالكامل .


السفير77
معـــــــــــــــــــــــــــكم

اعلانات
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:53 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025