منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 14-09-2005, 05:49 PM المشاركة 1   
افتراضي ربط مولدين للتيار المتناوب معا Twitter FaceBook Google+



أحتاج الى طريقة عملية لربط مولين للتيار المتناوب لتغدية حمل معين والمهم هو كيفية انطباق الطور لكليهما
شكرا للمساعدة

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 15-09-2005, 04:48 PM المشاركة 2   
افتراضي


من وجهت نظري انه من الصعب جدا علينا ربط مولدين منفصلين الى حمل واحد فقط !!

غالبا يتم توصيل ما يسمى Auto Transfer Switch لنقل الحمل الفوري بين المولدين اذا انقطعت الكهرباء عن احدهم ..

:can:

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 15-09-2005, 06:58 PM المشاركة 3   
افتراضي


أستادي العزيز
اولا أشكرك على سرعة الرد
ثانيا- في محطات التوليد توجد عدة وحدات(مولدات)مربوطة مع بعضها تغدي الشبكة
السؤال هو كيف تم توحيد الطور لهده المجموعة من الوحدات حيث أن توحيد الطور لابد منه لاجراء هدا الامر


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 19-09-2005, 11:56 AM المشاركة 4   
افتراضي


أنا لم اقل أنه لا يمكن ..

لكن سعر المعدة المطلوبه لعملية الربط قد يفوق سعرها سعر المولدين اذا كانوا بالحجم الصغير ..

فعملية ضبط تزامن الموجة عملية معقدة وتحتاج لكثير من الحذر ..

اسم المعدة هي Synchronizing Relay .. وهو عبارة عن دائرة الكترونية تحتوىعلى ريلي يعمل فقط عند توافق وجهي الموجه لتأمين التوافق الكامل ..


:can:


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 19-09-2005, 01:28 PM المشاركة 5   
افتراضي


الآن جأت بالحق فشكرا لك أخ فهد


adel_ani
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 71
نشاط [ adel_ani ]
قوة السمعة:0
قديم 01-11-2005, 09:44 PM المشاركة 6   
افتراضي


أخي العزيز

اذا اردت ان تربط مولدين على حمل واحد هناك ثلاث شروط
1- فرق الجهد يجب ان يكون متساوي ( يمكن تحقيقها)
2- ترتيب الاطوار او الفيزات ( يمكن تحقيقها)
3- تطابق زاوية الطور نفسه في المولدين.

لتحقيق النقطة الاخيرة ما تحتاج اليه هو ثلاثة مصابيح ( بحيث يتحمل المصباح فولتية ال لاين - لاين فولتج)
وتربط المصابيح بالترتيب بين المولدين على نفس الفيزات
ثم تقوم بتغيير سرعة المولد او التردد( بعد تثبيت المولد الاول على التردد المطلوب) حتى تنطفئ المصابيح الثلاثة
في هذه الحاله تحققت لديك الشروط الثلاث سابقة الذكر فيمكن توصيل المولدين عند هذه اللحظة مباشرة

بعد ذلك تقوم بتوصيل الحمل

وبالتوفيق

والسلام عليكم


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 01-11-2005, 09:57 PM المشاركة 7   
افتراضي


وهل ستستمر المولدتين على هذا التناغم بهذا الشكل لحين اطفائهما؟


adel_ani
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 71
نشاط [ adel_ani ]
قوة السمعة:0
قديم 01-11-2005, 10:02 PM المشاركة 8   
افتراضي


نعم تستمر المولدتين على هذا التناغم
لان الغية من ربط Synchronizing controler هو فقط لربط المولدين

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:58 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025