السلام عليكم لدي مكيف هواء شباك 2 طن ضاغط روتري تم شحنه بغاز فريون 22 ولاكن التبريد غير جيد ويحدث تثليج على جزء من انابيب التبرد التي في الواجه الاماميه علماً ضغط انبوب السحب 25 kg/cm2 ) ) درجة
حرارة الجو 25 م وشكراً لكم جميعاً
اخي الفاضل nazar sss قم بمراجعة الثرموستات ربما لا يقوم بعملية الفصل او قم بالكشف علي ريش المبخر ربما بها سدد لا يسمح بمرور الهواء ايضا قم بمراجعة الفلتر الخاص بالهواء والموجود علي المبخر هناك احتمال زيادة شحنة الفريون فيجب قياس الضغط في اول مرحلة التشغيل ومتابعة هبوط الضغط ولكن بعد تاكيد ما سبق ذكره
السلام عليكم شكراً للاخوان جنرال تك و نور جابر وبارك الله فيكم قياس الضغط الواطي هو 25 cm/kg الثلج يتكون على دخول الوحدة الداخلية وعلى جزء قليل وتم عمل فاكيوم قبل شحن الغاز والامبير تقريباً 7,5 أمبير
ولاكن ماهو الضغط الواطي الطبيعي للمكيف تحياتي للجميع
السلام عليكم شكراً للاخوان جنرال تك و نور جابر وبارك الله فيكم قياس الضغط الواطي هو 25 cm/kg الثلج يتكون على دخول الوحدة الداخلية وعلى جزء قليل وتم عمل فاكيوم قبل شحن الغاز والامبير تقريباً 7,5 أمبير
ولاكن ماهو الضغط الواطي الطبيعي للمكيف تحياتي للجميع
اخي العزيز / nazar
هذه المعلومات غير صحيحه حيث ان الضغط المنخفض الذي قلته ( 25 kg/cm ) ما يعادل ( 362.5 psi ) فهذا ممكن يكون الضغط العالي وانت اخطأت في القياس .
ولو كان هذا هو الضغط العالي فهو ذائد عن الطبيعي .
مما يدل علي ان الوحده بها سدد .
فقم بتغير اداة الانتشار ( الكابرلري )و المصفاه التي قبلها واعد شحن الجهاز .
اما الضغط الطبيعي لخط السحب فهو ( 60 psi )او (4.14 kg/cm ) عند درجة حراره خارجيه (25 مئوي )
اما الضغط الطبيعي لخط الطرد فهو ( 240 psi )او (16.5 kg/cm ) عند درجة حراره خارجيه ( 25 مئوي )
الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:16 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)