بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف يعمل صمام التمدد ومكانه في منظومة التكييف واين يربط المتحسس بالضبط وما علاقة حجمه بحجم الضاغط لما ذا يركب في الاغلب في الوحدات الكبيرة وايهما افضل الانبوبة الشعرية او صمام التمدد ......اذا امكن رسم توضيحي للصمام.........واكون جدا ممتن لكم وشكرا جزيلا
اخى الفاضل احمد ..السلام عليكم.
صمام التمدد الحرارى هو احدى الاجزاء المهمة جدا بدائرة التبريد.فهو يقوم بمهمة تنظيم تدفق وسيط التبريد الى المبخر
فهو يركب فى نهاية خط السائل واول دخول المبخر .
ويركب بوحدات التبريد الكبيرة السعة مثل وحدات التبريد بالسوبرماركت وغرف التبريد واجهزة التكييف.
وينقسم الى ثلاث انواع:
1- صمام تمدد اتوماتيكى: ذو تدفق ثابت ويضبط يدوياً.
2- صمام تمدد حرارى : ذو تدفق متغير حسب الحمل الحرارى ويحس بذلك الجزء الحساس المركب بنهاية المبخر.
3- صمام تمدد كهروحرارى : ذو تدفق متغير وذو تصميم متقدم والجزء الحساس يعمل بالكهرباء(فولت منخفض)
وفى المرة القادمة سوف نتكلم عن صمام التمدد الحرارى لانة شائع الاستخدام.
ومرفق صورة توضيحية لقطاع فى صمام التمدد الحرارى.
والى لقاء..... :xlve: :xlve: :xlve:
اخى الفاضل/ احمد
بعد التحية: اليك موضوع بلف التمدد الحرارى.
مع ملاحظة عند اختيار الصمام تستخدم جداول الشركات الصانعة مثل دانفوس وسوبرلان فلف وغيرها وتحدد سعة بالطن تبريد.فمثلا غرفة تبريد 3 طن تبريد يركب لها صمام 3 طن وهكذا.
بلف التمدد الحرارى TEV
يعمل بلف التمدد الحرارى على امداد المبخر بالكمية المناسبة من مركب التبريد والمحافظة على سريان مناسب للحمل الحرارى وفى نفس الوقت العمل على تحميص الغاز باخر ماسورة للمبخر حتى لاييتدفق سلئل مركب التبريد الى الضاغط .
طريقة عملة :
بلف التمدد الحرارى يعمل بتاثير ثلاث ضغوط مختلفة.
P1 ضغط البلب الحساس من جانب واحد للرق المعدنى من اعلى الى اسفل ويعمل على فتح البلف.
P2 ضغط المبخر ويعمل من الجانب الآخر من اسفل الى اعلى وهو يعمل على غلق البلف.
P3 ضغط الياى من اسفل الى اعلى وهو يعمل على مع ضغط المبخر لغلق البلف.
وعندما يكون البلف متوازن يكون
P1 = P2 +P3
1- فى البداية عندما يكون المبخر دافئ ويكون البلب دافئ فيرتفع الضغط داخل البلب وبذلك يعمل الضغط على فتح البلف لأنه يكون اكبر من مجموع ضغط المبخر والياي آى P1 اكبر من P2+P3
ويمر سائل مركب التبريد بكمية كبيرة تتناسب مع الحمل الحرارى للمبخر.
2- عندما يتم تبريد المبخر وتبرد آخر ماسورة للمبخر والمركب عليها البلب الحساس فيبرد البلب وينخفض الضغط داخلة وبذلك يقل الضغط المقابل ضد ضغط المبخر والياى ويكون
P1 اقل من P2+P3
وبذلك يعمل ضغط المبخر وضغط الياي على غلق البلف نسبياً.
فأذا زاد الحمل الحرارى وارتفعت درجة حرارة المبخر يعود البلف للفتح نسبياً ليتناسب مع الحمل الحرارى الجديد.
طريقة حساب تحميص البلف الحرارى:
1- يتم قياس الضغط عند الجزء الحساس = 27 رطل/بوصة2 (وهو ضغط التشبع)مثلا.
2- بستخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة نوجد درجة الحرارة المقابلة لهذا الضغط =28 ف لفريون 12
3- تقاس درجة الحرارة عند الجزء الحساس = 37 ف (وهى درجة حرارة التشبع +مقدار التحميص).
4- فيكون مقدار تحميص البلف= 37 – 28 = 9 درجة ف
وهذا مثال اخر بالارقام:
التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 08-11-2006 الساعة 03:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لقبولى عضوا معكم
نحن معلموا التبريد نطلب منكم الشرح بطريقة الفيديو او الفلاش 00 ذلك ادعى للا ستيعاب والفهم لدى الطالب وايضا المعلم
وشكرا لكم لحسن تنفيذكم ما نريد
تم التعديل:
نرجو من معلمنا شرى كول وكل من لهو خبرة فى تركيب الغرف او التكييفات المركزية
شرح كيفية اختيار الصمام المناسب ومقاس الابرة للصمام فى حالة:
1-صمام التمدد الحرارى العادى
2-صمام التمدد الحرارى ذو وصلة التعادل الداخلى
3-صمام التمدد الحرارى ذو وصلة التعادل الخارجى
لغرفة تجميد خمسة حصان تعمل بفريون r22 درجة حرارتها 18-
الوحدة الخارجية من نوع كوبلند الداخلية فيرجا بهن....
مع التكرم بذكر حسابات اختيار الابرة....
التعديل الأخير تم بواسطة : karemm بتاريخ 24-02-2010 الساعة 03:11 PM
السبب: ربما الموضوع لم يكن جيد
الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:28 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)