منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

م.فراس خروفه
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 4
نشاط [ م.فراس خروفه ]
قوة السمعة:0
قديم 24-10-2008, 04:56 AM المشاركة 1   
ha زيادة كفاءة اجهزة التبريد المركزي الرجاء المساعدة Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا الأن أعمل كمهندس تبريد وتكييف في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في العراق /نينوى وأنا مسؤول عن 33 جهاز تبريد مركزي لكن صادفتني مشكلة كبيرة وانا لا أستطيع حلها فلذلك اطلب من كل الخبراء مساعدتي في ذلك والمشكلة هي :-

الأجهزة من نوع التبريد المباشر وتستخدم غازالفريون 22 وجميع الأجهزة صناعة أردنية (شركة البترا) موديل 1985 وعند شراء هذه الأجهزة من قبل الشركة تم تجهيزهم بأجهزة مصممة للأجواء الأردنية حيث يتم إخراج الضاغط عند بلوغ حرارة الجو الــ 40 درجة مئوية علما ان حرارة الجو في العراق تصل إلى 60 درجة مئوية في الصيف حيث تخرج الضواغط من الساعة العاشرة صباحا ويبقى الجهاز يعمل بدون كفاءة (هواء طبيعي فقط ) وكان الحل الوحيد الذي نفذته هو بتقليل ضغط دورة غاز التبريد من 60 PSI إلى 40 PSI لكي لا تخرج الضواغط عن العمل ولكن هذا الحل قلل من كفاءة الأجهزة .

فهل هناك حل ؟؟

اعلانات

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 24-10-2008, 05:07 PM المشاركة 2   
افتراضي


عندما قمت بتقليل الضغط الي 40 psiانت زدت الطين بله يعني المشكله عندك ان الحراره عاليه يلزمك بأفكار مثل طرق في تظليل الوحده الخرجيه حتى تمنع اشعة الشمس من زياده الحراره
فعلاً 60 درجه مؤويه عاليه جداً انصحك بلسؤال هل عند بدايات تركيب الاجهزه كان التبريد ضعيف ام ان التبريد كان ممتاز لكن في الفترات الاخيره تبين الخلل هذه الاسئله مهمه ممكن ان يكون الاجهزه فقط بحاجه الي تنظيف انا بإنتظار الرد

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

essam gwaida
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 193
نشاط [ essam gwaida ]
قوة السمعة:0
قديم 24-10-2008, 10:14 PM المشاركة 3   
sun طريقه مجربه


بسم الله الرحمن الرحيم
طريقه مجربه
أخى الفاضل/ م.فراس خروفه
تحيه طيبه
أحب أن أعرض على حضرتك الحل الذى هدانى له الله فى ظرف مماثل لظروفك
حيث كان عندى مركز تجميع ألبان به 4 مبردات لبن يعملون جيدآ طول فترة الشتاء وعند دخول الصيف يضعف التبريد وتخرج الضواغط عن العمل بسبب ذيادة درجة الحراره وذلك رغمآ عن كونهم فى مكان مظلل (عنبر فى الدور الأول) ووجود عدد كبير من المراوح وشفاطات الهواء بالمكان
ففكرت مليآ حتى هدانى الله لطريقه وهى
وضع ماسورة مياه ذات ثقوب ضيقه أمام المكثف بحيث تقوم هذه الماسوره ببخ رذاذ أمام المكثف (الماسوره موصله من خط مياه عادى)
وبالتالى تقوم مروحة المكثف بسحب هذا الرذاذ الى المكثف مع هواء تبريد المكثف
فينتج عن ذلك تبريد أفضل للمكثف وبالتالى ينتج تكثيف أفضل لغاذ الفريون بالمكثف
ويتحول لسائل تبريد ذى درجة حراره أقل مما يساعد على تبريد أفضل فى المبخر
مما يقلل ضغط راجع المبخر دون الحاجه لتنقيص الشحنه ودون المعاناه من خروج الضواغط عن العمل
وبذلك تكون سيدى الفاضل قد حللت المشكله بأذن الله
وأطمئنك سيدى أن هذه الطريقه مجربه وتعمل بكفائه عاليه
ولزياده فى راحة البال يتوجب على حضرتك أن توصل صمام كهربائى يعمل على فتح المياه عند عمل الوحده ويقفل المياه عند الفصل حتى لا يكون هنالك أهدار للماء فهو نعمه
وحوض تصريف للماء تحت وحدة التكثيف
يعنى يعتبر مكثف تبخيرى على صغير
وتقبل وافر الأحترام والتقدير
essam gwaida
0103853915
مركز سنورس محافظة الفيوم جمهورية مصر العربيه
مصر أولآ



م.فراس خروفه
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 4
نشاط [ م.فراس خروفه ]
قوة السمعة:0
قديم 25-10-2008, 03:38 AM المشاركة 4   
Thumbs up توضيح


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1-بالنسبة إلى الأخ المحترم مشرف قسم التبريد والتكييف (دموع فلسطين) فأن فكرة عمل مظلات لتظليل الأجهزة هي أول فكرة تم تنفيذها على هذه الأجهزة ولكن هذا الحل زاد الطين بلى وذلك لأن المظلات قامت بحصر الحرارة الخارجة من المكثفات عن طريق المرواح العملاقة الموضوعة أعلى الجهاز ومما أدى إلى خروج الضواغط بصورة أسرع من قبل علما أن ارتفاع المظلة عن الجهاز تجاوز المتر ونصف وكذلك تم عمل فتحات في المظلات لسحب الهواء ولكن بدون فائدة مما أدى إلى الغاء هذه الفكرة قبل مجيئي إلى هذه الشركة .
أما بالنسبة إلى كون أجهزة التبريد كانت تعمل بكفاءة في البداية فاني أقول أن كفاءة الأجهزة منذ نصبها كانت ضعيفة لأني قد وضحت أن الأجهزة مصممة للأجواء الأردنية وبالنسبة إلى تنظيف الأجهزة فأنه يتم تنظيف جميع الأجهزة في بداية كل موسم بأستخدام الماء وبضغط عالي لتنظيف المكثفات والمبخرات .

2-بالنسبة إلى الأخ المحترم (essam qwaida) فأن فكرة عمل انابيب ومرشات للماء فوق المكثفات لتقليل درجة الحرارة باستخدام الماء العادي فأن هذه الطريقة نُفذت منذ البداية وأدت إلى تلف بعض الأنابيب التابعة للمنظومة بسبب أستخدام الماء العادي الذي بالحقيقة يحتوي على الأملاح والشوائب الأخرى وهذه الطريقة قد تنجح بأستخدام الماء اليسر (soft water) والذي يستخدم في دورات التبريد الغير مباشرة والتي تعتمد على الماء مثل الجلرات وذلك حفاضاً على الأنابيب من التلف علما أن منظومة تحويل الماء العادي إلى ماء يسر مكلفة جداً وبهذا تم الغاء الفكرة .

وشكرا على هذه الحلول ولكن اريد حلول أخرى


galalamon
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 8
نشاط [ galalamon ]
قوة السمعة:0
قديم 25-10-2008, 03:55 AM المشاركة 5   
افتراضي مكيف صحراوى


يجب استخدام مكيف صحراوى ليلطف من درجة الحرارة واعتقد ان هذة الطريقة مجدية جدا وغير مكلفة على الاطلاق


الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 25-10-2008, 05:44 PM المشاركة 6   
افتراضي


ممكن تبعث صوره لشكل الوحده الخارجيه لادرس وضع الجهاز
او صور توضيحيه عن الاجهزه لا يهم ان كان التصوير من كاميرا الجوال
بعض الحلول
1/هناك طريقه ما رأيك لو قمت بوضع مروحه مساعده لو سمح مكان الجهاز .
2/حل مكلف لكنه ناجح تركيب الضاغط الحلزوني - سكرولScroll compressor
هو ناجح جداً في العمل ضمن درجة حراره عاليه
هذه صورته.





بعكس الضاغط الدائري - روتري
لان ضاغط الدائري - روتري
غير ناجح في البلدان التي بها حراره عاليه


الله الموفق انا بأنتظار الرد


essam gwaida
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 193
نشاط [ essam gwaida ]
قوة السمعة:0
قديم 25-10-2008, 06:07 PM المشاركة 7   
x4 توضيح بسيط


بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح بسيط
أخى الفاضل / عندما عرض عليك فكره مساعدة التكثيف بواسطة ماسورة رذاذ الماء وقلت أنه ماء عادى كان مقصدى ماء الصنبور (ماء الشرب)
ولا أعتقد أنه يحتوى على الأملاح والشوائب التى ستضر المكثف من وجهة نظرك مع كامل الأحترام والتقدير
عمومآ دعنى سيدى أن أعرض عليك حل آخر
وهو عمل subcooler للمكثف بالماء وهذه هى الصوره التخطيطه لهذه الفكره



ولا تنسى سيدى أن الكل هنا أخوانك وكما يقول أستاذنا شرى كول كلنا طلاب علم
وتقبل منا وافر التقدير والأحترام
essam gwaida
0103853915
مركز سنورس محافظة الفيوم جمهورية مصر العربيه

مصر أولآ


صبري النجار
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2005
الدولة: Egypt
المشاركات: 23
نشاط [ صبري النجار ]
قوة السمعة:0
قديم 25-10-2008, 06:41 PM المشاركة 8   
Post


السيد الفاضل م.فراس خروفه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبع

من البديهي أن مكيفات الهواء المصممة لهواء خارجي في درجة حرارة 40 م لن تعمل عند 60 م

ومن ثم فلا خيار أمامك إلا بتغيير الوحدات لتلائم جو العراق ، أو تهيئة جو إصطناعي لمكثفات الهواء يماثل الأربعين درجة مئوية.

ومن ثم فأعتقد أنك قد تجد حلاً إذا اخترت مكيف هواء يعطي كمية من الهواء تكفي لمكثفات وحـداتك في مجرى هواء مكيف (conditioned air duct) يوزع على كل مكثف كمية الهواء المطلوبة .

وبالطبع درجة حرارة الهواء المكيف لا تزيد عن 38 أو 40 درجة مئوية، وليست 16 درجة مما يعني صغر الضاغط وأجزاء الوحدة المطلوبة.

فهل هذا متيسر لديك ؟


التعديل الأخير تم بواسطة : صبري النجار بتاريخ 25-10-2008 الساعة 06:47 PM
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:31 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025