لدي سبليت تم تركيبه العام الماضي تدفئه تبريد 000المشكله هي انخفاض مستوى التبريد وعند تشغيله لحظات ويفصل عن العمل ثم يعمل من جديد والامبير المقرر له<11.1> لكن الان يسحب<7.3> فقط والقطعه الخارجيه تصدر حراره منخفضه ليس كما كان في بداية عمله000 سؤالي الاخر هو عن التدفئه ارجو شرح مبسط عن عملية التدفئه وهل توثر على كفاءة الضاغط000 لثقتي بخبرتكم العمليه والنظريه وجهة السؤال لحضراتكم0
اخي الفاضل alwasat مرحبا بك عضو جديد في القريه واخ عزيز في بيتك في القريه
بخصوص العطل الخاص بك
نرجو توضيح الاتي
1-حالة الضاغط حرارته مرتفعه ام منخفضه
2- حالة الكابلري هل يتكون عليه ثلج ام بارد جدا ام دافيء
3-الفلتر نفس حالة الكابلري
والامبير المقرر له<11.1> لكن الان يسحب<7.3>فقط والقطعه الخارجيه تصدر حراره منخفضه
هذا يدل علي انخفاض امبير الضاغط اما بسبب نقص الشحنه او وجود سدد بالدائره ولكن ليتم التحديد بدقه عن سبب العطل نرجو توضيح النقاط السابقه
سؤالي الاخر هو عن التدفئه ارجو شرح مبسط عن عملية التدفئه وهل توثر على كفاءة الضاغط000
تتم عملية التدفئه بطريقتين الاولي هي استخدام هيترات هوائيه وفي هذه الحاله لا علاقه لها بدورة التبريد اي يتم فصل دائرة التبريد وتعتمد علي الهيترات مع المروحه في عملية التدفئه
الطريقه الثانيه وهي الدوره العاكسه وتعتمد علي عكس دائرة التبريد اي تعمل الوحده الخارجيه كتبريد والداخليه كتسخين بمعني يتم تبديل المبخر بدل المكثف والعكس من خلال سلونيد الدوره العاكسه وفي تلك الحالتين لا تؤثر علي الضاغط
لان الوحده تكون مصممه لذلك فلا داعي للقلق
بخصوص تيار الضاغط يمكن مراجعة هذا الموضوع
معرفه الاعطال من خلال تيار الضاغط بدوائر التبريد وتمت كتابته بواسطة اخي الفاضل ابو نشات
الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:34 PM