افتراضي الاخوان جنرال تك00 ودموع فلسطين ارجو المساعده Twitter FaceBook Google+



لدي سبليت تم تركيبه العام الماضي تدفئه تبريد 000المشكله هي انخفاض مستوى التبريد وعند تشغيله لحظات ويفصل عن العمل ثم يعمل من جديد والامبير المقرر له<11.1> لكن الان يسحب<7.3> فقط والقطعه الخارجيه تصدر حراره منخفضه ليس كما كان في بداية عمله000 سؤالي الاخر هو عن التدفئه ارجو شرح مبسط عن عملية التدفئه وهل توثر على كفاءة الضاغط000 لثقتي بخبرتكم العمليه والنظريه وجهة السؤال لحضراتكم0

اعلانات

الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:94
قديم 15-09-2008, 04:40 PM المشاركة 2   
افتراضي


اخي الفاضل alwasat مرحبا بك عضو جديد في القريه واخ عزيز في بيتك في القريه

بخصوص العطل الخاص بك


نرجو توضيح الاتي

1-حالة الضاغط حرارته مرتفعه ام منخفضه
2- حالة الكابلري هل يتكون عليه ثلج ام بارد جدا ام دافيء
3-الفلتر نفس حالة الكابلري


والامبير المقرر له<11.1> لكن الان يسحب<7.3>فقط والقطعه الخارجيه تصدر حراره منخفضه

هذا يدل علي انخفاض امبير الضاغط اما بسبب نقص الشحنه او وجود سدد بالدائره ولكن ليتم التحديد بدقه عن سبب العطل نرجو توضيح النقاط السابقه


سؤالي الاخر هو عن التدفئه ارجو شرح مبسط عن عملية التدفئه وهل توثر على كفاءة الضاغط000

تتم عملية التدفئه بطريقتين الاولي هي استخدام هيترات هوائيه وفي هذه الحاله لا علاقه لها بدورة التبريد اي يتم فصل دائرة التبريد وتعتمد علي الهيترات مع المروحه في عملية التدفئه

الطريقه الثانيه وهي الدوره العاكسه وتعتمد علي عكس دائرة التبريد اي تعمل الوحده الخارجيه كتبريد والداخليه كتسخين بمعني يتم تبديل المبخر بدل المكثف والعكس من خلال سلونيد الدوره العاكسه وفي تلك الحالتين لا تؤثر علي الضاغط
لان الوحده تكون مصممه لذلك فلا داعي للقلق


بخصوص تيار الضاغط يمكن مراجعة هذا الموضوع

معرفه الاعطال من خلال تيار الضاغط بدوائر التبريد وتمت كتابته بواسطة اخي الفاضل ابو نشات

http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=34132





اخوك جنرال تك

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 15-09-2008, 09:33 PM المشاركة 3   
افتراضي


انا اوافق المهندس جنرال في قوله احتمال نقص شحنة الغاز او تسديد
موفق


alwasat
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 5
نشاط [ alwasat ]
قوة السمعة:0
قديم 17-09-2008, 08:45 AM المشاركة 4   
افتراضي انخفاض التبريد


نعم تبين نقص شحنة الغاز وانا شاكر لكم المرور والافاده

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:34 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025