اخوتي اعضاء القريه الاليكترونيه كلنا يحكم علي حالة الضاغط من اول نظرة لمعاينة العطل وهنا تكمن نقطة النقاش وهي الحالات المختلفه لحالة الضاغط اثناء التشغيل وحدوث عطل والضاغط هو قلب الدائره وبه يتحدد العطل بالوحده فاليكم بعض النقاط او الحالات المختلفه وهي موضوع النقاش

حالة الضاغط

1- اثناء عمل الوحده يلاحظ الاتي ارتفاع درجة حرارة الضاغط مع صدور صوت البلوف واثناء التوقف يحدث رعشه شديده


2- انخفاض درجة حرارة الضاغط مع وقوف ثابت اثناء فصل التيار مع انخفاض مستوي التبريد


3- يعمل الضاغط لفتره قصيره ثم يتوقف لمده كبيره مع احداث صوت وارتفاع درجة حرارته


4- الضاغط يعمل بشكل جيد دون احداث صوت ولكن درجة حرارته مرتفعه جدا


5- تاثير شدة التيار والفولت في عمل الضواغط واعراضها


6- ارتفاع درجة حرارة الضاغط يسبب تحلل الزيت ونشره بالوحده فكيف نحكم علي تحلل الزيت بالكشف


هذا الموضوع للنقاش نتناول فيه هذه الحالات وايضا نرجو اضافة حالات اخري من الساده الاعضاء

من سيكون الاول ليرد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اعلانات

الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:95
قديم 04-09-2008, 10:30 PM المشاركة 2   
افتراضي


اخوتي اعضاء قريتنا الكرام اين انتم لا يوجد اي مشاركه بالموضوع اكيد انا احلم اكيد هذه ليست القريه فين الشباب والمشاركه والتفاعل والنقاش لم اتعود علي هذا السكون في القريه

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 05-09-2008, 09:06 AM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير
1- اثناء عمل الوحده يلاحظ الاتي ارتفاع درجة حرارة الضاغط مع صدور صوت البلوف واثناء التوقف يحدث رعشه شديده
عندما اصادف عطل مثيل لهذا اتابع ضغط الغاز اجده في معظم الحالات اعلى من المقرر
فهذا يجعل صوت عالي للضاغط غير طبيعي وايضاً درجات الحراره الضاغط غير مسبوقه
اقوم بمعايرة الضغط او في بعض الحالات اقوم بتنظيف المكثف لان له علاقه في بعض المناطق
ايضاً الصوت عند التوقف هو نتيجة الصدمه لان الضاغط عليه حمل فوق المقرر وعند الايقاف
ينتج هذا الصوت لكن ليس في كل حالات ارتفاع ضغط الغاز يا جنرال فيمكن ان يحدث هذا الصوت
عند انكسرار احد حمالات الضاغط الثلاثه من الداخل او يمكن ان يكون خلل في تثبيت الضاغط


2- انخفاض درجة حرارة الضاغط مع وقوف ثابت اثناء فصل التيار مع انخفاض مستوي التبريد
المشكله هنا نظرياً هنا نقص في شحنة الفريون وهذا نتيجه
وجود نفث في الدائره
او مشكله في بلوف الضاغط لا سحب ولا ضغط


3- يعمل الضاغط لفتره قصيره ثم يتوقف لمده كبيره مع احداث صوت وارتفاع درجة حرارته
اها لقد حدثت هذه المشكله معي في ديب فريزر لم يستطيع احد من الفنين
تحديد العطل لكني كنت انوي ان اغير الضاغط اصلاً ولكن بحمد لله
توصلت إلى المشكله وهي تكمن في ان الزيت الموجود بداخل
الضاغط محروق مما يجعل الضاغك لا يعمل فترات طويله
وهذا يسبب بلتأكيد حراره عاليه في الضاغط
قمت بأستبدال الزيت والحمد لله انتهت
هذه المشكله


4- الضاغط يعمل بشكل جيد دون احداث صوت ولكن درجة حرارته مرتفعه جدا
يعمل بشكل جيد هذه المشكله نظرياً توضح نقص في التيار الكهربائي
تحصل كثيراً في المناطق الذي يغذيها تيار ضعيف
ولكن يمكن ايضاً ان يكون اوساخ واتربه على المكثف
وايضاً الزيت التبريد لكنه احتمال ضعيف



5- تاثير شدة التيار والفولت في عمل الضواغط واعراضها
يا الله يا جنرال كم يزعجني ان اذهب لصيانه جهاز كهربائي واجد الفولتيه ضعيفه او متردده خاصة في فلسطين لان هذه الفولتيه الضعيفه اشبهها بلسم الخفيف الذي يجتاح الجهاز لان الجهاز يكون عليه حمل فوق الوصف ويسبب لا محال في تلفه مع مرور الزمن
من اعراض الفولتيه الضعيفه زياده حراره الضاغط اتلاف مستمر
في القطع المغذيه للضاغط واقصد الريليه والوفر لود
والسلاك الموصله ايضاً
لكني اهرب تكتيكياً من بعض هذه المشاكل بوضع
كوندنسر تقويم على الضاغط هو ناجح لكنه
غير كافي




6- ارتفاع درجة حرارة الضاغط يسبب تحلل الزيت ونشره بالوحده فكيف نحكم علي تحلل الزيت بالكشف
كلام صحيح لكن بما ان الضاغط توصل لهذه الحاله فهو اوشك على التلف عما قريب
او الكربجه (ثبات البستون) لان هذه المشكله خطيره جداً لكن بخصوص الكشف عنها
بسبب الاحتمالات الكثيره يا جنرال تجد الفني غير قادر على تحديد العطل بسهوله
فيمكن ان يشك بأمور كثيره لانها مترابطه لكن الكشف بلنسبه لي يحصل عند
عدم كفائة التبريد تجد ان السبب وجود زيت في المكثف مما يجعل
التبادل الحراري ضعيف في هذا الحاله انصح بتنظيف جديداً
للمكثف واستبدال زيت الضاغط والبحث عن مسبب هذه الحراره
المفرطه

7-الضاغط بحالة سكون مع التشغيل وعند الايقاف ودرجات تبريد مخيبه للامل
هنا مشكله تسديد في الدائره تجد الضاغط صوته يكان لا يسمع مع انه مشغل
ويمكن ان تكون نقص في الشحنه ايضاً

8- مع ان التبريد ممتاز وصوت الضاغط عادي جداً لكن عند الايقاف وبداية التشغيل تجد زلزلال حصل في البيت
هنا يكون احد الحمالات الثلاثه في الضاغط مكسور او غير مركب مكانه الصحيح
فيحدث هذا الصوت المرعب في هذه الحاله نقوم بفك غطاء الضاغط
عن طريق متخصص في هذا المجال ومن ثم نستبدل الحمال المكسور(الزنبرك)
ملاحظه في بعض الاحيان ايضاً تجد الضاغط له صوت اثناء التشغيل ايضاً وليس فقط في البدايه والنهايه لكنها نادره

اتمنى ان اكون اوصلت معلومات جديده واي استفسار
او مناقشه اخطاء قم بابلاغي وانا هنا



الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:95
قديم 06-09-2008, 05:10 PM المشاركة 4   
افتراضي


اخي الفاضل وحبيب قلبي العريس الجديد دموع فلسطين اجابات ممتازه واعتقد ان هذا بسبب تاثير شهر العسل علي العموم مشكور حبيب قلبي للرد واضيف لاسباب العطل الاول وجود غازات او هواء غير قابل للتكاثف مما ينقص من كفاءة عمل الضاغط ويسبب هذا العطل


اخوتي الافاضل من سيكون الثاني نريد اكثر من تحليل من اعضاء قريتنا فالموضوع ليس سؤال ورد

اين الباقي

استاذنا ومعلمنا والاب الروحي للمهنه شري كول اين المشاركه التي انتظرها


اخي وحبيبي عدنا استاذنا الكبير اين هو

ابو نشات اين مشاركاتك الرائعه نريد اي مشاركه اين انت

اين المبدع ايس مان النجم الصاعد الواعد

اين السفير 77 الذي رفع شعار معكم دائما ولم نجده اين هو

اين رائفت الذي ارسل لنا تهنئه ورحل اين انتا ايها المميز رائفت

اين باقي اعضاء قريتنا نريد ناقشا لم ينتهي الموضوع بعد


ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 07-09-2008, 08:45 PM المشاركة 5   
not funny


000000000رمضان كريم وكل عام وانتم بخير0000000000000000000000

1-يلاحظ ارتفاع درجه حراره الضاغط مع صدور صوت
البلوف واثناء التوقف يحدث رعشه شديده0

ارتفاع درجه الحراره لهذا الضاغط هي نتيجه حتميه لوجود صوت في

بلوف الضاغط0اذن هناك عمليه احتكاك قوي بين الاجزاء الميكانيكيه المتحركه

ويحدث رعشه شديده نتيجه الحركه اللاسنتريه في الجزء الدوار مما يجعله يحتك

ويرتطم بالملف الجزء الثابت0وكذلك سقوط او كسر احد نوابض حمل الماكنه او الجزء

الثابت الملف0وكذلك وجود ضغط على البستم لزياده الشحنه او عدم نضافه المكثف000

2-انخفاض درجه حراره الضاغط مع وقوف ثابت
اثناء فصل التيار مع اخفاض مستوى التبريد

سبب الوقوف الثابت مع انخفاض درجه حراره الضاغط

دليل على ان الضاغط يعمل بدون حمل وهذه الحاله سببها

عدم وجود غاز او وجود تسريب بالدائره

والدليل انخفاض مستوى التبريد وهذه نفس علامات تعب

او تلف بلوف الضاغط اى انه لا يؤدي عمله الصحيح سحب

وضغط الفريون بالدائره00000000000

3-يعمل الضاغط لفتره قصيره ثم يتوقف لمده كبيره
مع احداث صوت وارتفاع درجه حرارته

من اسباب توقف الضاغط بعد فتره قصيره من العمل هو

سحب التيار العالى وهذا يسبب سخونه عاليه 0000

وايضا سببها المكثف غير نضيف ممتلى بالغبار والصدا

بمعنى الانسداد او الرطوبه في الدائره تجعل الضاغط يدور

فترات طويله وقد يقوم قاطع الوقايه من زياده الحمل المركب

على الضاغط بفصل التيار الواصل اليه فيقف ويدور الضاغط

بعد ذلك فترات قصيره0

وزيت الضاغط ايضا نتيجه السخونه العاليه بنتشر في اجزاء المنضومه

فيقل مستوى الزيت في الضاغط يسبب احتكاك عالي

وحشر بعض الاجزاء لذلك ياخذ وقت اطول حتى يستطيع

العمل مره ثانيه بعد توقفه00000

4-الضاغط يعمل بشكل جيد دون احداث صوت ولكن
درجه حرارته مرتفعه جدا

00000000اسباب سخونه الضاغط00000000000000

-نقص الزيت

-نقص كميه شحنه الغاز

-ضعف فولتيه التشغيل لذلك يكون التعويض بتيار اعلى

-احيانا حجم الضاغط غير ملائم

-عطل الثرموستات يقوم بقطع وايصال دائره الضاغط
بفترات قصيره جدا

-عطل الاوفر لود يسبب قطع متكرر0 او الرليه عندما
تتاخر ملفات التقويم بالدائره لفتره اطول

-الانسداد بسبب الرطوبه يجعل الضاغط يعمل بصوره مستمره
وبدون تبريد0

5-تاثير شده التيار والفولت في عمل الضاغط واعراضها

الفولتيه وشده التيار لها تاثير مباشر في عمليه تقويم الضاغط

فاذا كانت الفولتيه اقل من المقرر سيكون هناك سحب تيار عالي

لتعويض لقدره الضاغط واعراضها تاخر الضاغط في التقويم

لذلك تتاخر ملفات التقويم في الخروج من الدائره بسبب الرليه

ولا يستطيع الضاغط الوصول الى 75بالمئه من سرعته المقرره

لخروج ملف التقويم وهذا يسبب سخونه عاليه ليس في التقويم

فقط بل حتى في عمليه اشتغال الضاغط0

لان الضاغط الذي يبدا تقويمه 200 فولت سيبقى يعمل بفولتيه

مفقوده هي20 فولت هذه الفولتيه المفقوده تتحول الى سخونه


6-ارتفاع حراره الضاغط بسبب تحلل الزيت ونشره
بالوحده فكيف نحكم على تحلل الزيت بالكشف

احيانا يكون الزيت هو سبب تلف الضاغط بسبب السخونه

العاليه يفقد الزيت قدرته على التزييت

ويسبب الزيت تحلل لماده الورنيش العازله لملف الضاغط

ويؤدي الى الشورت او التماس الكهربائي

حيث يفقد الزيت خواصه بدرجات الحراره العاليه يتم الكشف

على الزيت بالورش الصغيره بمعاينه لون الزيت ودرجه اللزوجه

000000000000000ولكم الشكر0000000000000000000000


الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:95
قديم 07-09-2008, 09:38 PM المشاركة 6   
افتراضي


اخي الفاضل ابونشات الرجل الذهبي مشكور لسرعة الرد التي انتظرتها كثيرا والحمد لله ها انا اقراء مشاركة احد اكثر الاعضاء الذين احبهم في الله مرحبا حبيب قلبي ابو نشات ولكن اعذرني هكذا جنرال تك لم ينتهي الموضوع ولن ينتهي نرجو مناقشة او توضيح الاتي في السؤال الثالث

3-يعمل الضاغط لفتره قصيره ثم يتوقف لمده كبيره
مع احداث صوت وارتفاع درجه حرارته



الانسداد او الرطوبه في الدائره تجعل الضاغط يدور

فترات طويله وقد يقوم قاطع الوقايه من زياده الحمل المركب

على الضاغط بفصل التيار الواصل اليه فيقف ويدور الضاغط

بعد ذلك فترات قصيره0

هل يتسبب السدد والرطوبه الي ارتفاع درجة حرارة الضاغط ويصل الي فصل الاوفرولد مع العلم ان في مثل هذه الحالات يعمل بلف تصريف الضغط بالضاغط علي فقد الضغط الزائد ولا يسبب تحميل امبير عالي علي الضاغط انا معك في ان الضاغط سيعمل لمده كبيره ولكن هل ترتفع درجة حرارته
ثم يتوقف لمده كبيره او سبب العطل المذكور


هذا بلف تصريف الضغط الذائد








ولك جزيل الشكر استاذنا الكبير ابو نشات


الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:95
قديم 07-09-2008, 10:07 PM المشاركة 7   
افتراضي


وايضا اضيف هذه النقطه هناك سيقوم الضاغط بتخزين مركب التبريد داخل المكثف ولن يتلق مركب تبريد من خط السحب لضخه علي خط الطرد بسب السدد

نريد ايضا مناقشة هذه النقطه وتاثيرها علي حالة عمل الضاغط وفي اي الحالات يعمل بلف تصريف الضغط الزائد وللعلم العمل الاصلي لعمل بلف التصريف هي ارتفاع الضغط بالوحده عند تلقي شحنة غاز اكثر من المقرر ويعمل ايضا اثاء بداية حدوث السدد


ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 11-09-2008, 08:20 PM المشاركة 8   
not funny


اخي جنرال/

بلف تخفيف الضغط الداخلي ليس موجود في الضواغط الصغيره

وانما يعوض عنه بماسوره شعريه صغيره تخرج من غطاء البستم

الى فراغ جسم الضاغط000

اما تاثير الانسداد والهواء داخل المنضومه بالسخونه

صحيح لا يسبب سحب تيار وانما التيار يصبح اقل من المقرر

وانما تاتي السخونه بسبب عمل الضاغط المستمر بدون توقف

لانه لا يحصل تبريد0

والضاغط يعمل لعشر ساعات مثلا00000000000000000000

وعن بلف تخفيف الضغط الداخلي فهو يوجد في الكمبريسرات

من طن ونصف الى الجلرات الكبيره00

والحالات التي يعمل بها يعمل لتخفيف الضغط الزائد في المنضومه

ومن اسباب ارتفاع الضغط في المنضومه او الوحده

-تلقي الوحده شحنه غاز اكثر من المقرر

-وكذلك عند توقف المروحه

-وارتفاع درجه حراره المكان

-وقرب المكيف من الجدران

لذلك عندما يرتفع الضغط العالي اكثر من المقرر يقوم هذا البلف

بارجاع سائل الفريون من جهه الضغط العالي الى جهه الضغط الواطي

وهذا الضغط تصاحبه حراره عاليه لذلك يسبب تلف البستم وحجره البستم0000

00000000000000ولكم الشكر000000000000000000000000



إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:54 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025