التعرف على الكباسات المقفلة
وعمل اختبار لكباس مقفل

مقدمه:
الضواغط محكمة القفل تتركب من محرك موصل مباشرة مع عمود ادارة الضاغط و الاثنان المحرك و الضاغط موضوعان داخل جسم واحد من الصاج محكم القفل و يملأ الجسم الموجود به المحرك و الضاغط بالمقدار الكافى من زيت التزيت الذى لا يحتاج الى تغيره او اضافة كمية اخرى اليه مدى حيات الضاغط و المحرك هذا و يتم تبريد ملفات العضو الثابت الخاص بمحرك هذا الضاغط بواسطة بخار مركب التبريد الذى يسحبه الضاغط من مبخر دائرة التبريد المركب بها الضاغط و من عيوب هذا النوع من الضواغط انه اذا حدث له تلف لا يمكن اصلاحه فى المكان الذى يوجد به و لكنه يمتاز بعدم احداث صوت مسموع اثناء عمله مما جعل استعماله منتشرا فى الثلاجات المنزلية و اجهزة التكييف الصغيرة و المتوسطة .

الدائرة الكهربية :
الضاغط المحكم القفل المركب بدائرة التبريد يعمل بتيار متغير ذى وجه واحد و يشتمل على محرك كهربى من النوع ذى ملفات التقويم التى تفصل بعد ان يبدأ المحرك بالدوران ثم يعمل بعد ذلك كمحرك استنتاجى بتأثير ملفات التشغيل فقط و يستخدم هذا النوع من المحركات الذى له عزم دوران عادى مع ضواغط الثلاجات المنزلية نظرا لان الضاغط لا يكون محملا عند بدء دورانه .
و يشتمل العضو الثابت الخاص بهذ المحرك على ملفات تقويم و ملفات تشغيل و بواسطة الريلاى المركب فى هذه الدائرة الكهربية و هو عادت من النوع الذى يعمل بتأثير التيار و يتم توصيل كل من هذه الملفات بالطريقة الاتية :
يوصل ملف قلب الريلاى المغناطيسى بالتوالى مع ملفات التشغيل لمحرك الضاغط فيمر به تيار و يرتفع تبعا لذلك قلب الريلاى الى اعلى فتغلق نقاط توصيل الريلاى (نقاط بدء الدوران ) فتوصل ملفات التقويم بالتوازى مع ملفات التشغيل ، و عندما تصل سرعة دوران الضاغط الى سرعته العادية فان التيار المار فى كل من ملفات دورانه و ملفات الريلاى يقل فيسقط قلب الريلاى الى اسفل فتفصل نقاط توصيل ملفات البدء من الدائرة .
و يستمر الضاغط بعد ذلك فى الدوران و ذلك بواسطة مرور التيار فى ملفات التشغيل فقط و يركب بجانب الريلاى قاطع حرارى يحمى المحرك من زيادة تيار الحمل و يوصل بالتوالى مع طرف المحرك المشترك .

اختبار محرك الضاغط :
فى حالة عدم دوران ضاغط الثلاجة يجب قبل الكشف عليه و اختباره التأكد من ان جميع اجزاء الدائرة الكهربائية الاخرى سليمة و بعد ذلك يجرى الاختبار التالى على محرك الضاغط مباشرة .

خطوات العمل :1. يرفع غطاء اطراف نهايات المحرك و ترفع اطراف اسلاك التوصيل من نهايات الريلاى و قاطع زيادة الحمل
2. توصل الاطراف الثلاثة الخاصة بسلك الاختبار باطراف المحرك المناسبة الخارجة من جسم الضاغط
3. قم بتوصيل فيش سلك الاختبار بالبريزة (التى قد سبق وصول التيار اليها ) و اضغط على الزر المركب بالسلك و هو الذى يسمح بمرور التيار بملفات تقويم المحرك و لا تضغط على الزر اكثر من المدة المطلوبة لتقويم المحرك
♫ ففى حالة عدم دوران الضاغط خلال 10 ثوانى او احتراق المصهر المركب بسلك الاختبار ، فان ذلك يدل على ان ملفات تقويم المحرك تالفة او يكون هناك زرجنة بالضاغط نفسه
♫ اما اذا دار الضاغط و لاكنه لا يستمر فى الدوران بعد رفع الضغط من على زر سلك الاختبار، فان ذلك يدل على ان ملفات التشغيل تكون تالفة
♫ و فى حالة دوران الضاغط و استمراره فى الدوران بعد رفع الضغط من على زر سلك الاختبار فان ذلك يدل على ان المحرك نفسه سليم كهربيا ، و ان العطل قد يكون بسبب وجود تلف باحد الاجزاء الاتية :
أ‌- اسلاك التوصيل
ب‌- ريلاى التقويم
ت‌- قاطع زيادة الحمل
ث‌- الثرموستات
ج‌- المكثف الكهربائى فى بعض انواع الثلاجات

4. اما اذا ثبت من الاختبارات السابقة ان محرك الضاغط به تلف فانه يجب فى هذه الحالة تغير الضاغط باكمله

اعلانات

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:92
قديم 28-08-2008, 09:47 PM المشاركة 2   
not funny الاختبار الثاني .!!!!!


اخنبار تحميل الضواغط المحكمة القفل :-
للقيام بهذا النوع من الاختبارات يجب ان يربط جهتي الدفع و السحب بأنبوب ويركب عليه صمام تنظيم ومقياس ضغط يصل الى ( 200 باوند ) بعد ذلك نقوم بتشغيل الضاغط مع القيام بقفل صمام التنظيم وننتظر حتى يصل الضغط الى ( 175 باوند ) ففي حالة ان التيار و الصوت ضمن الحدود المعقول يعد الضاغط سليما اما اذا كان التيار المسحوب اعلى من المقرر يعد تالفا بسبب وجود خلل داخلي .
بعدها يتم اطفاء الضاغط مع قفل صمام التنظيم ويتم مراقبة الضغط العالي فأذا هبط الضغط بالمقادير الاتية يعتبر الضاغط تالفا .
1- 25 باوند \دقيقة للضواغط التي تشتمل اسطوانة واحدة .
2- 24 باوند \ د للضواغط التي تحتوي على 2 أسطوانة .
3- 40 ========== من نوع (pancake)
4- 150 باوند \ د للضواغط ذات الاربعة اسطوانات .
وشكرا للاستمتاع و الفائدة السفير77

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 01-09-2008, 09:48 PM المشاركة 3   
not funny


الاخ السفير77 /
ارجو اعاده توضيح طريقه اختبار الضواغط0بالشرح
ان لم تستطع بالصور
لان الضاغط يحتوي خطين للسحب
اين يربط صمام التنضيم وكم طوله وقياساته
واين يربط مقياس الضغط
الرقم 175باوند هل هو ضغط هواء
اي من الاجزاء يغلق وايهما يفتح
اثناء تشغيل الضاغط؟؟

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:46 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025