أخى الفاضل / ابونشات
نعم يمكنك الحكم على كفاءة الضاغط من هذه القراءة للضغط
فمثلا لو كانت درجة الهواء الخارج من المكثف 86 درجة ف ( 30 درجة م )
يجب ان يكون ضغط التكاثف = 158 رطل/ بوصة2
فاذا كان اقل من ذلك بصورة كبيرة مثلا 100 رطل/ بوصة2 دل ذلك على تلف بلوف الضاغط .
واذا كان اكبر من ذلك مثلا 170 رطل/ بوصة2 دل ذلك على وجود غازات غير قابلة للتكاثف بالمكثف ويجب التخلص منها .
ودرجه الحراره هل هي حراره المكان او حراره الهواء الداخل للمكثف
او الهواء الخارج من المكثف اوهناك حراره اخرى تسمى حراره التكاثف
نعم هى درجة حرارة الهواء الخارج من المكثف وتسمى "درجة حرارة التكاثف "
وتقاس بالترمومتر اللالكترونى .
مع تحياتى......
|
استاذنا شرى كوول هل تتكرم وتذكر لنا امثلة اخرى عن قيم ضغط الطرد عند درجات حرارة اخرى غير التي ذكرت ،وهل يوجد جدول بذلك ،وفي هذا المثال المذكور للاخ ابو نشأت ذكرت حالة تلف بلوف الضاغط و حالة وجود غازات غير قابلة للتكاثف،عند اي قيمة انخفاض للضغط كي نقول ان الضاغط تالف ويجب استبداله . وشكرا لك