منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

khalfa0d
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: Saudi Arabia
المشاركات: 13
نشاط [ khalfa0d ]
قوة السمعة:0
قديم 13-08-2008, 12:21 PM المشاركة 1   
x4 ضغط الفريون بعد المكثف Twitter FaceBook Google+



عندي سؤال كم بيكون ضغط الفريون بعد المكثف في مكيف سبلت اوعادي
لكم جزيل الشكر.

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 13-08-2008, 12:54 PM المشاركة 2   
افتراضي


ضغط التكاثف لفريون R -22 بعد المكثف وقبل الكابلارى كما يلى حسب درجة حرارة التكاثف التالية :

عند 86 درجة ف ( 30 درجة م ) = 158 رطل/ بوصة2

عند 100 درجة ف ( 37.8 درجة م ) = 192.9 رطل/ بوصة2

عند 125 درجة ف ( 51.7 درجة م ) = 277 رطل/ بوصة2

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 13-08-2008, 06:11 PM المشاركة 3   
not funny


جزاك الله كل خير يا استاذنا الكبير شري كول0
وعندي سؤال لنفس الموضوع
كيف استطيع تحديد كفاءه الضاغط من خلال هذه القراءت??
بمعنى0لو كانت القراءه اقل من 158 هل هذا يدل تعب الضاغط؟
ودرجه الحراره هل هي حراره المكان او حراره الهواء الداخل للمكثف
او الهواء الخارج من المكثف اوهناك حراره اخرى تسمى حراره التكاثف
وكيف تقاس ؟؟؟
ولك مني كل الشكر والاحترام


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 14-08-2008, 12:41 AM المشاركة 4   
افتراضي


أخى الفاضل / ابونشات
نعم يمكنك الحكم على كفاءة الضاغط من هذه القراءة للضغط

فمثلا لو كانت درجة الهواء الخارج من المكثف 86 درجة ف ( 30 درجة م )

يجب ان يكون ضغط التكاثف = 158 رطل/ بوصة2

فاذا كان اقل من ذلك بصورة كبيرة مثلا 100 رطل/ بوصة2 دل ذلك على تلف بلوف الضاغط .

واذا كان اكبر من ذلك مثلا 170 رطل/ بوصة2 دل ذلك على وجود غازات غير قابلة للتكاثف بالمكثف ويجب التخلص منها .

ودرجه الحراره هل هي حراره المكان او حراره الهواء الداخل للمكثف
او الهواء الخارج من المكثف اوهناك حراره اخرى تسمى حراره التكاثف

نعم هى درجة حرارة الهواء الخارج من المكثف وتسمى "درجة حرارة التكاثف "
وتقاس بالترمومتر اللالكترونى .

مع تحياتى......


خليل النجم
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 156
نشاط [ خليل النجم ]
قوة السمعة:0
قديم 15-08-2008, 12:19 PM المشاركة 5   
افتراضي


أخى الفاضل / ابونشات
نعم يمكنك الحكم على كفاءة الضاغط من هذه القراءة للضغط

فمثلا لو كانت درجة الهواء الخارج من المكثف 86 درجة ف ( 30 درجة م )

يجب ان يكون ضغط التكاثف = 158 رطل/ بوصة2

فاذا كان اقل من ذلك بصورة كبيرة مثلا 100 رطل/ بوصة2 دل ذلك على تلف بلوف الضاغط .

واذا كان اكبر من ذلك مثلا 170 رطل/ بوصة2 دل ذلك على وجود غازات غير قابلة للتكاثف بالمكثف ويجب التخلص منها .

ودرجه الحراره هل هي حراره المكان او حراره الهواء الداخل للمكثف
او الهواء الخارج من المكثف اوهناك حراره اخرى تسمى حراره التكاثف

نعم هى درجة حرارة الهواء الخارج من المكثف وتسمى "درجة حرارة التكاثف "
وتقاس بالترمومتر اللالكترونى .

مع تحياتى......
استاذنا شرى كوول هل تتكرم وتذكر لنا امثلة اخرى عن قيم ضغط الطرد عند درجات حرارة اخرى غير التي ذكرت ،وهل يوجد جدول بذلك ،وفي هذا المثال المذكور للاخ ابو نشأت ذكرت حالة تلف بلوف الضاغط و حالة وجود غازات غير قابلة للتكاثف،عند اي قيمة انخفاض للضغط كي نقول ان الضاغط تالف ويجب استبداله . وشكرا لك


fox007
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 16
نشاط [ fox007 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-08-2008, 06:21 PM المشاركة 6   
افتراضي


اضم صوتي لصوت الاخ خليل النجم

استاذنا شرى كوول هل تتكرم وتذكر لنا امثلة اخرى عن قيم ضغط الطرد عند درجات حرارة اخرى غير التي ذكرت ،وهل يوجد جدول بذلك ،وفي هذا المثال المذكور للاخ ابو نشأت ذكرت حالة تلف بلوف الضاغط و حالة وجود غازات غير قابلة للتكاثف،عند اي قيمة انخفاض للضغط كي نقول ان الضاغط تالف ويجب استبداله . وشكرا لك


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 19-08-2008, 02:57 PM المشاركة 7   
افتراضي


اضم صوتي لصوت الاخ خليل النجم

استاذنا شرى كوول هل تتكرم وتذكر لنا امثلة اخرى عن قيم ضغط الطرد عند درجات حرارة اخرى غير التي ذكرت ،وهل يوجد جدول بذلك ،وفي هذا المثال المذكور للاخ ابو نشأت ذكرت حالة تلف بلوف الضاغط و حالة وجود غازات غير قابلة للتكاثف،عند اي قيمة انخفاض للضغط كي نقول ان الضاغط تالف ويجب استبداله . وشكرا لك
نعم يوجد جدول الضغط ودرجة الحرارة وهو يشمل درجات تكاثف كثيرة والضغط المقابل مثلا من 95 الى 140 درجة فكما هو موضح بالجدول التالى :.

[IMG][/IMG]

عند اي قيمة انخفاض للضغط كي نقول ان الضاغط تالف ويجب استبداله .
عندما يتساوى ضغط الطرد وضغط السحب للضاغط.

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:02 AM