اخوانى شحن الثلاجه العاديه يكون سهلا اذا ما كانت دائرة التبريد نظيفه وليس بها اي انسداد
اما هل فكرتم معى طريقه شحن الفريزر البيتى او المجمد البيتى الصغير ذات الاحجام الصغيرةستقولين مثلها مثل الثلاجه نعم هذا صحيح ولكن
اخوانى كما تعلمون ان الفريزر البيتى هو ثلاجة لكن تستعمل للتجميد اللحوم واشياء اخري
وما يميزها عن الثلاجة هو فقط صغر حجمها وهنا المشكله بالشحن كيف
عاده ما يكون الضاغط صغير لضغر الدائرة وهنا يجب ملاءمه المواسير والكابيلر
الكابيلر بالضواغط الصغيره يكون دقيق جدا مما يصعب عمليه الشحن
انت تشحن وترى ان الضغط يرتفع لكن هل تعتقد انك اعطيت كميه الغاز اللازمه لا لانك لو رجعت وفحصت بعد يوم سترى ان الشحنه قلت كثيرا
لماذا لان الغاز يتجمع خلف الكابيلر لصعوبه المرور ولكن رويد رويدا يبدا بالمرور وهنا تقل الضغط
ولتفادى مثل هذا الخطا اقول
انه يجب ان تملا الغاز على مراحل اي ان تملا اليوم وترجع غدا وترى الضغط فاذا كان الضغط منخفضا اضافة بعض الغاز
كيف نعرف انه ناقص غاز من دون فحص الضغط
هذة الفريزرات مكونه من طبقات من 4 الى 6 وربما اكبثر
وكلما كبر الحجم قلت مشكله الشحن
اذا قل الغز سترى تراكم للثلج بالطبقه الاولى وربما بالثانيه او الثالثه طبعا حسب كميه الغاز المتبقيه وباقى الطبقات ليس عليها اي ثلج
لذلك نعطى الغاز زننظر الى الطبقات حتى تكون كلها متشابهه من ناحيه الثلج ولا يجوز ان يكون الثلج متراكما بل طبقه خفيفه
طبعا مع فحص الضغط بالساعه الذى يجب ان يكون من 5 PSI الى 7 PSI
ارجو ان اكون قد وفقت بنقل المعلومه للجميع وشكرا لكم
اخوكم عدنان محاميد
قلوبنا معك استاذنا ومعلمنا شري كول

اعلانات

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 24-06-2008, 08:56 AM المشاركة 2   
افتراضي


نعم انا ايضاً تواجهني هذه الملاحظات لكنى اطر لان اشحن الفريزر
في نفس اليوم شحنه اعلى من المقرر بقليل حتي عند التجميد يرجع
الضغط الى الطبيعي لكن انا اعمل هذا ايضاً بثلاجات الثلج الكبيره
ايضاً وتنجح العمليه لان الفريزر يكون غير بارد فيكون الضغط
عالى لكن عندما يتجمد تندهش بأن الضغط قد انخفض واصبح طبيعياً
شكراً يا عدنان

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 24-06-2008, 11:56 AM المشاركة 3   
افتراضي


ملاحضه صحيحه ومفيده اخي عدنان
شكرا لك000بارك الله فيك


Adnan2007
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: اسكن بام الفحم عرب 48
المشاركات: 573
نشاط [ Adnan2007 ]
قوة السمعة:90
قديم 24-06-2008, 01:15 PM المشاركة 4   
افتراضي


الاخوة الافاضل
الصديق الحبيب الاخ دموع فلسطين
الصديق الغالي الاخ ابو نشات شكرا لكم مروركم الكريمقلبي معك استاذ شريف


الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:95
قديم 24-06-2008, 08:28 PM المشاركة 5   
افتراضي


استاذي الفاضل عدنان معلومات رائعه ومفيده جدا لكل فني في حياته العمليه
هل تسمح لي بان اضيف بعض النقاط
يمكنك مثلا استخدام كابلري موصل بين بلف الشحن والضاغط بطول 2 متر ويكون بنفس قطر الكابلري المستخدم بالدائره سيعطيك نتائج جيده اثناء الشحن ويمكنك انهاء الموضوع من اول زياره للعميل
ايضا اضيف
الشحنه الزائده في دوائر التجميد تقلل من كفاءة عمل دائرة التبريد لنفس السبب الذي ذكرته الغاز يتجمع خلف الكابيلر لصعوبه المرور بالكابلري ذات الاقطار الضيقه

وكثير من الفنين العاملين في مجال وحدات التجميد يصعب عليه تفسير اذا كانت الوحده مثلا بها سدد او خطاء ويكون السبب غالبا زيادة شحنة الفريون


Adnan2007
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: اسكن بام الفحم عرب 48
المشاركات: 573
نشاط [ Adnan2007 ]
قوة السمعة:90
قديم 24-06-2008, 10:04 PM المشاركة 6   
افتراضي


صدقت اخى جنرال وكل ملاحظاتك بمحلها وهذا ما تعودناه منك
مشكور على المرور الكريم والملاحظات القيمه
اخوك عدنان محاميد


شوكت صلاح محمد
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 4
نشاط [ شوكت صلاح محمد ]
قوة السمعة:0
قديم 27-12-2012, 12:59 PM المشاركة 7   
Question


اشكرك اخي علي المعلومه القيمه لكن عندي سؤال لك من فضلك
انا عندي ديب فريزر من كوريا
بيشتغل ب 2 كباس
كل كباس بيطلع 2 كابلري
واحد للكويل
والثاني في خط الراجع
انا مش فاهم ليه الكابلري في خط الراجع ارجو الافادة

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:55 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025