قديم 22-03-2025, 10:07 AM المشاركة 1   
افتراضي مساعده في هذا الريلي .. الله يرضى على من يفيدنا Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم اخواني الكرام
لدي هذا الريلي عجزت عنه واحترت في امره كثير ..

مع العلم اللي عندي 5فولت واحرق علي الاوردينو من التخبيص فيه
ماهو راضي يستقر ابداً مره يشتغل ومره يرفض ما ادري وش العله
ارجو من لديه العلم ان يشرح لي منافذ الدخول فيه اللي هي (in1-in2-com) وكذلك low-com-high
الله يبارك فيكم


التعديل الأخير تم بواسطة : aboduna بتاريخ 22-03-2025 الساعة 01:59 PM
اعلانات

aboduna
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 16
نشاط [ aboduna ]
قوة السمعة:0
قديم 22-03-2025, 08:14 PM المشاركة 2   
افتراضي


ياساااتر
معقوله مافيه اي ردة فعل
من العصر وانا احدث الصفحه لعل وعسى 😢

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

hichm
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 39
نشاط [ hichm ]
قوة السمعة:0
قديم 25-03-2025, 11:28 PM المشاركة 3   
افتراضي Relay


في البوردة شارحين المنافذ عندك DC + DC - لتوصيل الطاقة موجب 24 فولت و سالب 24 فولت
CH1 لتحكم في ريلي رقم واحد
CH2 لتحكم في ريلي رقم اثنان
COM يعني سالب المتحكم
low-com-high هي اعدادات التلقائية لكل ريلي
في S1 يعني جمبر على com-high لما تعطي طاقة تلقائيا راح يكون الريلي مفعل com - Normaly close
لو S1 جمبر على com_low تلقائيا لما توصل الطاقة ريلي يفعل com - Normaly open
ونفس الشئء بالنسبة ل S2
اهم شيء لا تلعب في المنافذ COM / NO / NC لأنها مخصصة لتوتر العالي 240 فولت المنزلي تشبك COM مع N و NO مع الحمل المراد تشغيله و الطرف الثاني مع L هذا في حالة ما اذا اردت الحمل "لامبة" يشتغل اذا كان CH1 معطي ياه 1 او 5 فولت في حالة 0 فولت لا يشتغل و العكس صحيح


aboduna
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 16
نشاط [ aboduna ]
قوة السمعة:0
قديم 27-03-2025, 01:25 PM المشاركة 4   
افتراضي


في البوردة شارحين المنافذ عندك DC + DC - لتوصيل الطاقة موجب 24 فولت و سالب 24 فولت
CH1 لتحكم في ريلي رقم واحد
CH2 لتحكم في ريلي رقم اثنان
COM يعني سالب المتحكم
low-com-high هي اعدادات التلقائية لكل ريلي
في S1 يعني جمبر على com-high لما تعطي طاقة تلقائيا راح يكون الريلي مفعل com - Normaly close
لو S1 جمبر على com_low تلقائيا لما توصل الطاقة ريلي يفعل com - Normaly open
ونفس الشئء بالنسبة ل S2
اهم شيء لا تلعب في المنافذ COM / NO / NC لأنها مخصصة لتوتر العالي 240 فولت المنزلي تشبك COM مع N و NO مع الحمل المراد تشغيله و الطرف الثاني مع L هذا في حالة ما اذا اردت الحمل "لامبة" يشتغل اذا كان CH1 معطي ياه 1 او 5 فولت في حالة 0 فولت لا يشتغل و العكس صحيح

جزاك الله خير وبارك الله في علمك ونفع بك الاسلام والمسلمين


hichm
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 39
نشاط [ hichm ]
قوة السمعة:0
قديم 28-03-2025, 08:51 PM المشاركة 5   
افتراضي


هل يعمل معك الريلي؟


aboduna
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 16
نشاط [ aboduna ]
قوة السمعة:0
قديم 29-03-2025, 11:25 AM المشاركة 6   
افتراضي


نعم تمام بعدما وصلت com بسالب المتحكم. بارك الله فيك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:36 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025