قديم 23-09-2024, 04:49 PM المشاركة 1   
افتراضي جونكسيون اوميغا المستعملة في التابلوهات Twitter FaceBook Google+



مساء الخير

الجميع يعرف جونكسيونات اوميغا التي تثبت على حديدة اوميغا في التابلوهات الكهربائية، لدي سؤال هنا حول جنكسيونة ارضي 50 ملم، سؤالي هو التالي:
هل استعمال مثل هذة الجنكسونات له نفس كفاءة بار النحاسي التي تستعمل ايضا كجنكسيون جمع لكبلات الارضي من الناحية الكهربائية و الميكانيكية او ان البار هي اضمن?
https://www12.0zz0.com/2024/09/23/16/440030544.jpeg
https://www12.0zz0.com/2024/09/23/16/440030544.jpeg


شكرا


التعديل الأخير تم بواسطة : roro1111 بتاريخ 23-09-2024 الساعة 04:52 PM
اعلانات

roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 28-09-2024, 09:54 AM المشاركة 2   
افتراضي


صباح الخير للجميع

الموضوع هو التالي:
لدي تابلو كهرباء يغذيه كابل 3*95 ملم2 مع خط ارضي 50ملم2 و في داخل التابلو موجود خط من الجونكسيونات التي تغذي بعض المعدات الكهربائية و بعض التابلوهات الفرعية و ايضا موجود في هذا الصف من الجونكسيونات ، جونكسيونة 50ملم2، السؤال هو :
هل هو كاف لتوصيل كابل الارضي بهذة الجونكسيونة من الناحية الكهربائية و الميكانيكية او يجب استعمال بار نحاسية و استعمالها كخط ارضي بدل استعمال الجونكسيونة؟

شكرا


التعديل الأخير تم بواسطة : roro1111 بتاريخ 28-09-2024 الساعة 10:06 AM
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 29-09-2024, 06:46 AM المشاركة 3   
افتراضي


صباح الخير الجميع

ما من احد لديه فكرة عما اعنيه؟

شكراً


roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 04-10-2024, 09:05 PM المشاركة 4   
افتراضي


مساء الخير

يمكن طرح السؤال بطريقة ثانية كالتالي:
في اي حالة يمكن استعمال جونكسيونات ارضي و في اي حالة يجب استعمال بار نحاسية كوصلة جمع لجميع خطوط الارضي ؟

شكرا


الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,800
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 10-10-2024, 08:04 PM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم
لا فرق بين الطريقتين ان كانت قيم الجنكسيونات مراعية لقيم التيار الذي سيمر بها .
الفرق بالتكلفة وان سمعت من احد ما ان البار افضل لانه يتحمل الحرارة اكثر فتاكد انه لا يضع الشيء المناسب في المكان المناسب ... الا ان كانت الجنكسيونة ذات السكة مصنوعة من البلاستك الغير حراري عندها يكون البار افضل .
يوجد جنكسيونات مصنوعة من الباغة او العظم ( نوع من البلاستيك قاسي ) هكذا نسميه هنا في بلدي.
تحياتي


roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-10-2024, 04:19 PM المشاركة 6   
افتراضي


مساء الخير اخ مسلم 11


1-المقصود هو بان قيمة التيار الرئيسي هو حوالي 200 امبير يعني بان الكابل المستعمل هو 95 مم2 و ان خط الارضي 50 ملم2 ، في حال حصل اي قصر كهربائي بين خط فاز و حديد التابلو فهل باستطاعة هذة الجونكسيونة ان تستوعب فيمة تيار القصر اي بمعنى آخر هل خديدة الاوميغا حيث مثبة فيها جونكسيونة الارض كافية لتمرير هذا التيار الكبير من حيث مساحتها و عدد البراغي المثبتة فيها؟

2- بينما في حالة البار فان جميع الكابلات بما فيها حديد النابلو موصولين سويا بشكل متين اكثر من متانة الجونكسيونة على الاوميغا، فهل هذا صحيح؟

3- فهل يجب استعمال الجونكسيونات في مجال التيارات المنخفضة( يعني ضمن ال 100 امبير ) و البار في مجال التيارات المرتفعة؟

شكرا


التعديل الأخير تم بواسطة : roro1111 بتاريخ 12-10-2024 الساعة 04:28 PM

roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-10-2024, 04:24 PM المشاركة 7   
افتراضي


مساء الخير اخ مسلم 11

1- المقصود هو بان قيمة التيار الرئيسي هو حوالي 200 امبير يعني بان الكابل المستعمل هو 95 مم2 و ان خط الارضي 50 ملم2 ، في حال حصل اي قصر كهربائي بين خط فاز و حديد التابلو فهل باستطاعة هذة الجونكسيونة ان تستوعب فيمة تيار القصر اي بمعنى آخر هل خديدة الاوميغا حيث مثبة فيها جونكسيونة الارض كافية لتمرير هذا التيار الكبير من حيث مساحتها و عدد البراغي المثبتة فيها؟

2- بينما في حالة البار فان جميع الكابلات بما فيها حديد النابلو موصولين سويا بشكل متين اكثر من متانة الجونكسيونة على الاوميغا، فهل هذا صحيح؟
شكرا
3- فهل يجب استعمال الجونكسيونات في مجال التيارات المنخفضة( يعني ضمن ال 100 امبير ) و البار في مجال التيارات المرتفعة؟


الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,800
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 14-10-2024, 05:31 PM المشاركة 8   
افتراضي


نعم اخي كلامك صحيح
لا يجب وضع الجنكسيون البلاستيكي عند هذه التيارات العالية .
استخدم البار أفضل.
في اقل تقدير يمكنك وضع جميع شعيرات الكبل ضمن حلقة التثبيت .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:03 AM