مساء الخير

عندنا مبنى صناعي نريد تمديد خط ارضي للمبنى يصل الى تابلوهات الكهربائية و ايضا الى جميع المكنات الموجودة داخل هذا المصنع و كذلك نريد تمديد خط ارضي ايضا لمانعة الصواعق الموجودة على سقف المعمل, سؤالي هو التالي:
هل يجوز ربط هذين الارضين سويا او يجب بقائهما مستقلين عن بعضهما و بالتالي الحفرتين بدون اي اتصال بكابل نحاسي غير معزول؟

شكرا

اعلانات

الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,800
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 14-07-2024, 10:01 PM المشاركة 2   
افتراضي


الافضل ان يكون لكل كابل مسرب خاص به وحفرة خاصة
الصاعقة عندما تضرب تؤذي المكنات ان كان هناك تسريب خفيف مع جسم المكنة او انهيار طفيف لعزل المحركات

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 15-07-2024, 04:26 AM المشاركة 3   
افتراضي


صباح الخير مسلم11

معك حق اخي الكريم بما ذكرته من حيث عدم وصل الخطين سوياً و ان يترك لكل خط حفرة مستقلة و لكن من ناحية ثانية فانك ترى في اغلب المقالات الكهربائية انه يجب ربط جميع خطوط الارض سويا للحفاظ على الجهد المتساوي و لتجنب الفرق في الجهد بين نقطة و اخرى، هذا ما جعلني في حيرة من امري من حيث ربط الخطين او تركهما مستقلين و كل واخد الى حفرة مستقلة عن الثانية.


شكرا


roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 20-07-2024, 03:40 AM المشاركة 4   
افتراضي


صباح الخير

يعني حسب ما ورد انه يمكن جمع و ربط اكثر من ارضي مانعة الصواعق او حفر ارضي مانعة الصواعق سويا مهما كان عددها على سطح المبنى بشرط ان تكون جميعها مستقلة عن خط الارضي للمبنى صحيح هذا الكلام؟

شكرا


الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,800
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 20-07-2024, 05:35 AM المشاركة 5   
افتراضي


نعم هو كذلك..
ذكرت انه يجب ان توصل جميع خطوط الارضي لمنع حدوث فرق بالجهد... لم افهم قصدك من هذه الجملة .
اهلا وسهلا بك وبارك و عليك


roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 22-07-2024, 05:57 AM المشاركة 6   
افتراضي


صباح الخير مهندس مسلم11

المعروف عالميا انه في اي مبنى كان يجب توحيد جميع خطوط الارضي لمنع حدوث فرق ما بالجهد بين الارضين لذلك حسب ذلك يجب ربط ارضي موانع الصواعق و ارضي المعدات سوياً هذا من ناحية العلم و ما هو مكتوب في المواصفات العالمية و لكن من ناحية ثانية هناك فكرة ثانية تقول بانه يجب فصل بين ارضي موانع الصواعق و ارضي المعدات لان من المعروف ان جهد الصاعقة مرتفع جدا و في حال كانت مقاومة ارضي المعدات او مانعة الصواعق غير جيدة يعني مقاومتها مرتفعة فان ذلك سوف يؤدي الى توجه الجهد العالي الى المعدات مما يشكل خطر على البشر و العمال.
يمكن الاستنتاج بانه هناك شيء من التناقض من حيث عملية الربط بين جميع خطوط الارضي و بين عدم الربط بين ارضي مانعة الصواعق و ارضي المعمل الموصول على المعدات .
هنا وقعت في خيرة بين هاتين الطريقتين و ايهما افضل و اكثر امان و اكثر فعالية.

شكراً


الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,800
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 22-07-2024, 09:08 AM المشاركة 7   
افتراضي


عفوا .... اين ذكر رسميا انه يجب الربط بين ارضي الصواعق وخط التاريض.


roro1111
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,050
نشاط [ roro1111 ]
قوة السمعة:0
قديم 22-07-2024, 05:51 PM المشاركة 8   
افتراضي


عفوا .... اين ذكر رسميا انه يجب الربط بين ارضي الصواعق وخط التاريض.
مساء الخير مهندس مسلم11

ذكر ذلك في جميع المقالات الاجنبية و خاصة الفرنسية منها حيث يمكنك قراءة اي معيار فرنسي لتجد انه يجب ربط كل ما هو ارضي سوياً و ذلك الزامياً و اجبارياً ليصبح لديك خط ارضي واحد لتمنع بذلك نشوء فرق جهد بين الارضين.

شكرا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:53 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025