السلام عليكم
عندي مولدة كهربائية من نوع (kipor 5kva) تعمل بشكل طبيعي جدا بدون اي مشكلة
ولكن عند تشغيل مكيف غاز 1 طن من نوع انفرتر تحدث رعشة بالكهرباء وتصدر ثلاجة المطبخ وبراد الماء اصوات اهتزاز من المحرك رغم ان قيم الكهرباء للمولدة طبيعية 220v 51HZ
حتى لو تم تشغيل المكيف لوحده مع بدون اي امال اخرى تبقى الانارة ترعش
يعني ان المشكلة بالمكيف رغم ان سحبه للامبير طبيعي وغير عالي 6 امبير
انا اتوقع انه يحدث رنين بين المولدة والمكيف
ارجو من اصحاب الخبرة مساعدتي لحل هذه المشكلة
ملخص المشكلة : المولدة تعمل بشكل طبيعي مهما كان الحمل بدون اي رعشة
عند تشغيل المكيف بدون اي حمل اخر تظهر الرعشة رغم انه لايشكل حمل كبير للمولدة
اتوقع وجود ظاهرة رنين ...واتوقع ان يكون حلها باستخدام مكثف دائم على خط المكيف
مع العلم ان المكيف والانارة تعمل بشكل طبيعي على الكهرباء الشبكة العامة وخط الاشتراك مع مولدة الحارة
لك جزيل الشكر