قديم 04-02-2020, 10:05 AM المشاركة 1   
افتراضي استفهام حول المحول الذاتي Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم

بالنسبة للمحول الذاتي وجدت شروحات كثيرة وكلها مختلفة عن بعض حول كيفية حساب تيار الملف الابتدائي وكيفية اختيار حجم السلك المناسب .
والذي خرجت به هو وات الملف الثانوي مقسوم على جهد الملف الابتدائي يساوي تيار الملف الابتدائي .

مثلا كان لدينا جهد 140vac واردنا رفعه الى 220vac لتشغيل حمل يستهلك 13 امبير
فتيار الابتدائي سيكون 220*13 يساوي 2860 وات مقسومة على جهد الابتدائي يلي هو 140 ويساوي
كود:
2860/140=20A
يعني هنا تيار الابتدائي يساوي 20 امبير وتيار الثانوي يساوي 13 امبير بمعنى ان حجم سلك الابتدائي اكثر سماكة من حجم سلك الثانوي ..

طيب انا فصخت الكثير من المنظمات الصينية ووجدت العكس . سمك الابتدائي ارفع من سلك الثانوي . فهل من تفسير ؟؟؟

اعلانات

محمد زكي معتز
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2018
المشاركات: 46
نشاط [ محمد زكي معتز ]
قوة السمعة:0
قديم 04-02-2020, 10:10 AM المشاركة 2   
افتراضي


سؤال اخر : هل ان حساب قدرة المحول في حالة كان مكون من ملفين معزولين عن بعض تختلف عن حساب قدرته اذا كان محول ذاتي بملف مشترك ؟؟

فلو كان عندنا قالب قياس الطول 8سم والعرض6 سم فكم ستكون القدرة اذا كان محول ذاتي او محول منفصل ؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,803
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 04-02-2020, 11:34 AM المشاركة 3   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله.
اليك نصيحة اعمل بها وستنجح ان شاء الله .
ابدا لا تلتفت للاستطاعة ولا تأخذها بحسابك مطلقا .
خصص المحول ليعمل بمراحل ولا تجعل الفرق بين المراحل كبير ( يكفي ٢٠ او ٣٠ فولت لكل مرحلة رفع ) .
المحول الذاتي لا يختلف بشيء ابدا عن المحول العادي سوى بالنقطة المشتركة بين الدخل والخرج فقط وقدرته و تياره وجهده احسبهم مثل المحول العادي تماما .
اجعل استطاعة المحول اوقدرته اعلى من قدرة الحمل بحوالي ٢٥% .
سمك لفات الابتدائي والثانوي متساوي لان المحول اثناء عمله سيكون عبارة عن محول عزل عندما يكون جهد الدخل قريب ٢٢٠ فولت .
بالنسبة للقالب احتاج لمعرفة العمق ايضا حتى استطيع حساب اعلى قدرة تستطيع الحصول عليها منه .
رجاء لا تسأل عن طريقة الحساب
اما سمك السلك فهناك جداول على النت توضح لك الاختيار حسب المطلوب .
تحياتي

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:04 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025