افتراضي الفرق بين ارث فولت و ارث ليكج؟ Twitter FaceBook Google+



ما الفرق بين مصطلح إرث فولت ( خطأ أرضي ) و إرث ليكج ( تسريب ارضي)؟

اعلانات

الصورة الرمزية iiirrr
iiirrr
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 611
نشاط [ iiirrr ]
قوة السمعة:82
قديم 25-10-2019, 02:08 PM المشاركة 2   
افتراضي


الايرث فولت earth fault
هو حدوث دائرة قصر short circuit اي تلامس مباشر بين الطرف الحار و الارضي
ينتج من ذلك مرور تيار كبير الى الارضي
قاطع الدورة الاعتيادي يقوم بمعالجة هذه المشكلة بقطع التيار

الايرث ليكج earth leakage
هو حدوث مرور تيار من الطرف الحار(او البارد ايضا) الى الارضي و لكن ليس نتيجة وجود تلامس مباشر مع الارضي بل عبر مقاومة او جهاز او عبر الانسان
عادة التيار يكون صغير من بضع ملي امبير الى اقل من واحد امبير
قاطع الدورة الاعتيادي هنا لا يلعب دور في حماية من التسرب الارضي(نظرا لصغر التيار)
بل يستخدم قواطع الدورة التفاضلية RCD التي تتحسس وجود تيار بسيط(عادة 10 ملي امبير فاكثر) من الطرف الحار(او البارد) الى الارضي, و عندما تتحسس ذلك تقطع التيار عن الدائرة الكهربائية فتقي من الصعق الكهربائي او اي تسرب للتيار الى سلك الارضي(او الارض بشكل عام).

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 26-10-2019, 08:42 AM المشاركة 3   
افتراضي


شكرا أخي لمرورك الكريم و ربنا يبارك لك

احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب ابوقشه ( أعجبته المشاركة )

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 12-11-2019, 04:58 PM المشاركة 4   
Thumbs up


الايرث فولت earth fault
هو حدوث دائرة قصر short circuit اي تلامس مباشر بين الطرف الحار و الارضي
ينتج من ذلك مرور تيار كبير الى الارضي
قاطع الدورة الاعتيادي يقوم بمعالجة هذه المشكلة بقطع التيار

الايرث ليكج earth leakage
هو حدوث مرور تيار من الطرف الحار(او البارد ايضا) الى الارضي و لكن ليس نتيجة وجود تلامس مباشر مع الارضي بل عبر مقاومة او جهاز او عبر الانسان
عادة التيار يكون صغير من بضع ملي امبير الى اقل من واحد امبير
قاطع الدورة الاعتيادي هنا لا يلعب دور في حماية من التسرب الارضي(نظرا لصغر التيار)
بل يستخدم قواطع الدورة التفاضلية RCD التي تتحسس وجود تيار بسيط(عادة 10 ملي امبير فاكثر) من الطرف الحار(او البارد) الى الارضي, و عندما تتحسس ذلك تقطع التيار عن الدائرة الكهربائية فتقي من الصعق الكهربائي او اي تسرب للتيار الى سلك الارضي(او الارض بشكل عام).
الله ينور عليك اخي الكريم اجابه شافيه

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:30 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025