السلام عليكم
عند تشغيل المولد يتوقف المولد بعد التشغيل ويظهر العطل الموجود في الصورة ادناه وقد قرات العبارة ولم افهم معناها. علما ان ان البروتكشن هو(DSE710).
اخي الكريم المشكلة بالملف الذي نتكلم عنه في موضوع تحليل الدارات التماثلية .
فالمولد يخبرك ان الجهد لم يصل الى نقطة التحميل .
حاول التاكد من الترانزستور القائد الذي تكلمنا عنه في موضوعي هناك Q2 حسب المخطط الذي ارفقته هناك
قم بالتاكيد على الملفات ايضا ودارة التوحيد طبعا ملف القلب الدوار
التعديل الأخير تم بواسطة : مسلم11 بتاريخ 16-06-2019 الساعة 05:17 PM
شكرا اخي مسلم واسف عل التاخير لانشغالي بموضوع الدراسة. ان شاء الله بعد الشهر التاسع ساكون متفرغا تماما لتنفيذ بعض الدوائر العملية وساتوجة يالسؤال لك عن أي معوقات في هذه الدوائر. مع تقديري لك