ha استفسار بخصوص الاستبليزر Twitter FaceBook Google+



عندي استبليزر 5000 VA واسمه Defender من نوع الريليهات أول ما أوصله بمصدر الكهربا يفصل قاطع الشقة الأوتوماتيكي فأرجوا معرفة السبب والحل

اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 30-05-2019, 10:26 AM المشاركة 2   
افتراضي


هذا يعنى أنه يسبب حمل زائد على الشبكة ربما أن أكثر من ريلاى تلامس معا أو به عيب فى أحد الريلايات أو تصميمه سيء