منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 14-05-2019, 10:20 PM المشاركة 1   
افتراضي استاذنا م. ماجد، رجاء المساعدة في تحديد مكان توصيلة غير جيدة. Twitter FaceBook Google+



استاذنا م. ماجد ، بعد التحية، حدثت قفلة اثناء صيانة و شد السلك بسرعة عشان يوقف التيار لكن مفتاح الحماية منزلش و هو مفتاح صيني و شك انه خسران.

المهم عندما راجعت البريزة اللي حصلت فيها القفلة و جدت السلك بحالة جيدة ، بمعني مش محروق و مش ضعيف فسألته ان كان شغال علي مولد او واخد اﻷرضي من بيارة او حديد التسليح فقال لا و اﻷرضي فعلا داخل له من الصاعد، و الفولت عنده كويس بس ممكن لان اﻷحمال خفيفة ، إنارة و تلفزيون و شاحن و لاب توب.

انا شكك حاليا في توصيلة غير جيدة بس عشان اتأكد بفكر اوصل مقاومة متغيرة مكان القفلة و في اكتر من مكان و اقيس الفولت عشان احدد مكان العيب او إذا كان سبب غير كدة نعرف، فياتري فيه مقاومة متغيرة مناسبة و تتحمل تيار عالي شوية ، و لا استعمل مقاومة ثابتة و ياريت تساعدني احدد المقاومة المناسبة.

اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 16-05-2019, 08:58 AM المشاركة 2   
افتراضي


أخى الكريم
أبسط طريقة أن تستخدم لمبات من المتوهج القديمة حيث يمكنك توصيل أكثر من واحدة على التوازى

لو تريد حل آخر استخدم مجفف شعر حيث تجد 1 ك وات أو 1.5 ك و غالبا ما يكون متعدد القدرات ، بعضهم بمقاومة متغيرة و تراياك و الآخر بمفتاح متعدد المراحل

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 16-05-2019, 08:28 PM المشاركة 3   
افتراضي


الحمدلله حددت مكان العيب ،طلع في العلبة اللي قبل مكان القفلة علي طول ، لقيت وصلة محروقة فنضفت السلك و غيرت اللقمة المحروقة ، و الفولت عند مكان ما حصلت القفلة زاد و بقي يساوي فولت التابلوه.

اشتغلت بلميتين 200 وات توازي يعني 400 وات ، و الفولت بعد الوصلة المحروقة كان اقل بحولي 15 فولت بس دلوقتي تمام، و شكرا ليك يا أستاذنا.

انا كنت عاوز مقاومة متغيرة عشان تبقي صغيرة في الحجم و اختار قيمة المقاومة زي ما انا عاوز حسب العيب الموجود سوا مقاومة في خط زي دي او ماتور عاوز أجربه بس المبات ممكن اوصلها توالي او توازي كما أشرت.

يا أستاذنا عندي رسيفر صيني بتاعي في البيت يعني، فيه مشكلة، بعد ما يشتغل شوية صغيرين يبتدي يعمل ريست كل شوية يطفي و يشتغل تاني، و ساعات يعلق لازم انا اطفيه و أشغله، فإذا كان وقتك يسمح تساعدني في صيانته، اصوره و ارفع الصور في موضوع جديد ؟ او حسب ما تري.


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 17-05-2019, 09:50 AM المشاركة 4   
افتراضي


الحمدلله حددت مكان العيب ،طلع في العلبة اللي قبل مكان القفلة علي طول ، لقيت وصلة محروقة فنضفت السلك و غيرت اللقمة المحروقة ، و الفولت عند مكان ما حصلت القفلة زاد و بقي يساوي فولت التابلوه.

اشتغلت بلميتين 200 وات توازي يعني 400 وات ، و الفولت بعد الوصلة المحروقة كان اقل بحولي 15 فولت بس دلوقتي تمام، و شكرا ليك يا أستاذنا.

انا كنت عاوز مقاومة متغيرة عشان تبقي صغيرة في الحجم و اختار قيمة المقاومة زي ما انا عاوز حسب العيب الموجود سوا مقاومة في خط زي دي او ماتور عاوز أجربه بس المبات ممكن اوصلها توالي او توازي كما أشرت.
أعلم ما تقصد لكنك نسيت القدرة المطلوبة هنا لذا لن تكون صغيرو ولا رخيصة وهذا رابطها و تسمى ريوستات
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
و لو بالخطأ قللت قيمتها ستحترق لذا اقترحت لك مجفف الشعر بشكل مسدس وهو يصل 2 ك وات و متغير بعضه به فوليوم للتحكم فى الحرارة و آمن لن يحترق
يا أستاذنا عندي رسيفر صيني بتاعي في البيت يعني، فيه مشكلة، بعد ما يشتغل شوية صغيرين يبتدي يعمل ريست كل شوية يطفي و يشتغل تاني، و ساعات يعلق لازم انا اطفيه و أشغله، فإذا كان وقتك يسمح تساعدني في صيانته، اصوره و ارفع الصور في موضوع جديد ؟ او حسب ما تري.
قبل أن تفعل ذلك افتحه و نظفه جيدا و استخدم ما يسمى منفاخ الأذن وهو يباع فى الصيدليات وهذا شكله
https://ar.aliexpress.com/item/Dust-...554865947.html
أمسكه بكلتا اليدين لكى أضغط بالإبهامين معا على قاعدته فيطلق تيار هوائى قوى من فوهته ينظف ما بين أرجا المتكاملات و الأجزاء التثبيت السطحى.
بعد ذلك أى مكثف كيماوى به أقل قدر من الانتفاخ أو التغير الشكلى قم بتغبييره و كلهم ستجدهم فى جزء وحدة التغذية
ربما لو تغيرهم كلهم أفضل فالثمن لا يذكر
إن لم يجدى ذلك يمكن أن نناقش الباقى
حدث معى ذات الأمر و كانت مكثفات 33 ميكرو 450 فولت هى السبب


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 18-05-2019, 11:35 PM المشاركة 5   
افتراضي


استاذي، غيرت كل المكثفات الكيماوية في الكارتة اللي عليه دايرة الباور و عددها 6 :

220 مايكرو 16 ف
220 مايكرو 35 ف
1000 مايكرو 10 ف
220 مايكرو 25 ف
47 مايكرو 25 ف
22 مايكرو 400 ف

و سبت 10 مكثفات كيماوي مغيرتهاش في الكارتة التانية الواصل عليها ال LNB و كابل RF الخارج للتلفزيون.

العيب قل جدا يعني شغال من ساعة و عمل رست مرتين و كان قبل كده بيعمل رست و ممكن يعلق كل دقيقة او 2 بالكتير.

فيه قطعة في وسط مكثفات دايرة الباور مش عارفها و مش مكتوب عليها اي بيانات مش عارف ان كانت مكثف كيماوي ولا لا، معلش يا استاذنا الصورة مش واضحة فرسمتها كمان و ارجو يكون الرسم مع الصورة كفاية.





ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 19-05-2019, 09:03 AM المشاركة 6   
افتراضي


أكيد على البوردة ستجد حرف و رقم فالمكثف C3 مثلا و المقاومة R5 مثلا فلو L تبقى ملف و هكذا


اهتم بالكارت اللى عليه البروسيسور ولو هو اللى طالع منه ال LNB و كابل RF يبقى أفضل تغيرهم أيضا

هل فيه شوشرة على خط الكهرباء؟؟


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 19-05-2019, 02:04 PM المشاركة 7   
افتراضي


أكيد على البوردة ستجد حرف و رقم فالمكثف C3 مثلا و المقاومة R5 مثلا فلو L تبقى ملف و هكذا
طلع ملف L2

اهتم بالكارت اللى عليه البروسيسور ولو هو اللى طالع منه ال LNB و كابل RF يبقى أفضل تغيرهم أيضا
اكيد هو لان الكارت اللي غيرت مكثفاته مش عليه متكاملات، و خارج منه كابل باور 4 خطوط عليهم فولت و خط 0 رايحين للكارت اللي طالع منه الLNB و كابل RF.

شاكك بنسبة كبيرة قوي ان فيه شوشرة لان تعليق الأجهزة فيه جيران بتشتكي منه بس مش كتير اوي زي المشكلة اللي عندي و شكوي عامة تانية اوقات بيبقي مفيش إشارة في الدش، لو فلتر يحل المشكلة أجيبه بالمرة مع المكثفات بس مش عارف نوع ايه؟


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 20-05-2019, 08:36 AM المشاركة 8   
افتراضي


هو فيه محاولات كثيرة بحسب هذه الضوضاء سببها إيه منها لو السبب غياب لحظى للكهرباء (قد لا تلاحظ) نتيجة نقل تلامسات معوض الفولت فى المحول الرئيسى قد يحلها المكثف 22 ميكرو 400 فولت اجعله 33 ميكرو 400 فولت ليحتفظ بالفولت فترة أطول تعوض النقلة

لو من مصدر آخر كموتور الخ فيكون استخدام مرشح للكهرباء Line filter
https://www.google.com/search?q=line...uFyvxVhGykPFM:

بعض المحال أمام أم تى أم فى باب اللوق تنزل لها بسلالم تبيع كابل تغذية للتليفزيون من سلك و فيشة وهذا المرشح و إن لم تجد فالملف يباع عند رام
https://ram-e-shop.com/product/pulse-transformer/
و استخدم مكثفين 0.1 ميكرو أو 0.22 ميكرو 630فولت

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:43 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025