استاذنا م. ماجد ، إذا كان النوع التاني من تصحيح الذهد حتي 30 ك. وات بس ، يبقي حمله ضعيف بالنسبة لمحولات التوزيع في المناطق السكنية ؟
|
أخى الكريم
هذا ما تعاملت معه فى الصيانه ولا يعنى إطلاقا أنه الحد الأقصى إلا أنه لضبط الجهد على الأحمال فقط فهو يمتاز بالدقه الأعلى و نعومة التغيير فلا نقل بين تلامسات لكن ليس الأكفأ لوجود شربون بين العضو الدوار و الملفات
لذا لكل تطبيق ما يناسبه
بالنسبة للتوزيع و الأحياء فالأمر مختلف حيث الجهود تصل إلى 6.6 ك فولت و العزل يكون مشكلة
و الشئ اﻵخر اللي عاوز استفسر عنه هو ان الفولت لو انخفض عند المحول مش يبقي خطر و يدل علي زيادة الحمل عن قدرة المحول ، لكن لو انخفض عند نهاية الخط يلزم رفع الجهد من التيب الخاص بمحول التوزيع يدويا او إذا كان ممكن يتم الرفع آليا فهذا ما أسأل عنه إذا كان متوفر و كيف يستشعر محول التوزيع انخفاض الجهد عند نهاية الخط و هو علي بعد كيلومتر مثلا عنه؟
|
لاحظ أنك تتحدث عن منظومة هنا و قياس الفولت على نقطة لا يفيد كثيرا فستحتاج لقياس الفولت على الدخول و على الخروج لتعلم هل الهبوط من المصدر أم من الحمل الزائد
لذا الأفضل هو استشعار التيار فإن زاد عن المقنن للمحول فهذا بالنتأكيد مشكلة حمل أما تغيير الاطراف فهو لتعويض هبوط الفولت وهذا أمر آخر
استشعار الفولت عادى من لفات على المحول تعطى عينه من الفولت لدوائر التحكم
و استشعار التيار باستخدام محول التيار