افتراضي تصحيح الجهد آلي في المحول Twitter FaceBook Google+



هذه الخاصية موجودة في المحولات؟ و كيف يستشعر المحول هبوط الجهد في نهاية الخط؟

اعلانات

الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,803
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 07-05-2019, 07:32 PM المشاركة 2   
افتراضي


عندما يكون سحب تيار زائد عن الحد يتحسس المحول بانخفاض الجهد
تماما مثل عمل القاطع التفاضلي و القاطع المغناطيسي
طبعا نحن نتكلم عن محول قدرة ومسافة الحمل بالكيلو متر

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 08-05-2019, 06:51 AM المشاركة 3   
افتراضي


هذه الخاصية موجودة في المحولات؟ و كيف يستشعر المحول هبوط الجهد في نهاية الخط؟
خاصية التصحيح الآلى لا تكون فى المحولات و يجب إضافة مكونات أخرى لتحقيق هذا الأمر
ظهر فى الأسواق نوعين من هذا التعديل أحدهما يعتمد الرنين و التشبع الجزئى وهو لم يكن ذو كفاءة عالية و بحاجة لمكثف كبير ليتحمل مرور تيار الحمل فيه لذا كان فى حدود نصف ك وات و للتليفزيونات ولا أعلم هل تذكره أم لا و كان معروفا باسم L61 ثم اختفى لكونه يسبب زن عالى لإعتماده على التشبع فكان يوضع فى علبة و يصب عليه قار أو "بلاك" المستخدم فى رصف الطرق وهذا جعله ثقيلا جدا بالنسبة لقدرته.
النوع الآخر وهو السيرفوموتور وهو مشروح هنا المشاركة 28 وهو منتشر جدا بقدرات من نصف ك وات و إلى قدرات 30 ك وات و أكثر.
http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=88149&page=4


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 08-05-2019, 02:20 PM المشاركة 4   
افتراضي


عندما يكون سحب تيار زائد عن الحد يتحسس المحول بانخفاض الجهد
تماما مثل عمل القاطع التفاضلي و القاطع المغناطيسي
طبعا نحن نتكلم عن محول قدرة ومسافة الحمل بالكيلو متر
شكرا م. مسلم علي ردك الكريم.


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 08-05-2019, 02:21 PM المشاركة 5   
افتراضي


خاصية التصحيح الآلى لا تكون فى المحولات و يجب إضافة مكونات أخرى لتحقيق هذا الأمر
ظهر فى الأسواق نوعين من هذا التعديل أحدهما يعتمد الرنين و التشبع الجزئى وهو لم يكن ذو كفاءة عالية و بحاجة لمكثف كبير ليتحمل مرور تيار الحمل فيه لذا كان فى حدود نصف ك وات و للتليفزيونات ولا أعلم هل تذكره أم لا و كان معروفا باسم L61 ثم اختفى لكونه يسبب زن عالى لإعتماده على التشبع فكان يوضع فى علبة و يصب عليه قار أو "بلاك" المستخدم فى رصف الطرق وهذا جعله ثقيلا جدا بالنسبة لقدرته.
النوع الآخر وهو السيرفوموتور وهو مشروح هنا المشاركة 28 وهو منتشر جدا بقدرات من نصف ك وات و إلى قدرات 30 ك وات و أكثر.
http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=88149&page=4
استاذنا م. ماجد ، إذا كان النوع التاني من تصحيح الذهد حتي 30 ك. وات بس ، يبقي حمله ضعيف بالنسبة لمحولات التوزيع في المناطق السكنية ؟

و الشئ اﻵخر اللي عاوز استفسر عنه هو ان الفولت لو انخفض عند المحول مش يبقي خطر و يدل علي زيادة الحمل عن قدرة المحول ، لكن لو انخفض عند نهاية الخط يلزم رفع الجهد من التيب الخاص بمحول التوزيع يدويا او إذا كان ممكن يتم الرفع آليا فهذا ما أسأل عنه إذا كان متوفر و كيف يستشعر محول التوزيع انخفاض الجهد عند نهاية الخط و هو علي بعد كيلومتر مثلا عنه؟


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 09-05-2019, 06:12 AM المشاركة 6   
افتراضي


استاذنا م. ماجد ، إذا كان النوع التاني من تصحيح الذهد حتي 30 ك. وات بس ، يبقي حمله ضعيف بالنسبة لمحولات التوزيع في المناطق السكنية ؟
أخى الكريم
هذا ما تعاملت معه فى الصيانه ولا يعنى إطلاقا أنه الحد الأقصى إلا أنه لضبط الجهد على الأحمال فقط فهو يمتاز بالدقه الأعلى و نعومة التغيير فلا نقل بين تلامسات لكن ليس الأكفأ لوجود شربون بين العضو الدوار و الملفات
لذا لكل تطبيق ما يناسبه
بالنسبة للتوزيع و الأحياء فالأمر مختلف حيث الجهود تصل إلى 6.6 ك فولت و العزل يكون مشكلة
و الشئ اﻵخر اللي عاوز استفسر عنه هو ان الفولت لو انخفض عند المحول مش يبقي خطر و يدل علي زيادة الحمل عن قدرة المحول ، لكن لو انخفض عند نهاية الخط يلزم رفع الجهد من التيب الخاص بمحول التوزيع يدويا او إذا كان ممكن يتم الرفع آليا فهذا ما أسأل عنه إذا كان متوفر و كيف يستشعر محول التوزيع انخفاض الجهد عند نهاية الخط و هو علي بعد كيلومتر مثلا عنه؟
لاحظ أنك تتحدث عن منظومة هنا و قياس الفولت على نقطة لا يفيد كثيرا فستحتاج لقياس الفولت على الدخول و على الخروج لتعلم هل الهبوط من المصدر أم من الحمل الزائد
لذا الأفضل هو استشعار التيار فإن زاد عن المقنن للمحول فهذا بالنتأكيد مشكلة حمل أما تغيير الاطراف فهو لتعويض هبوط الفولت وهذا أمر آخر

استشعار الفولت عادى من لفات على المحول تعطى عينه من الفولت لدوائر التحكم
و استشعار التيار باستخدام محول التيار


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 09-05-2019, 07:45 PM المشاركة 7   
افتراضي


شكرا استاذي م. ماجد ، وضح بالنسبالي متي نصحح فولت محول التوزيع.


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 09-05-2019, 07:52 PM المشاركة 8   
افتراضي


بالتوفيق إن شاء ألله و فى انتظار التالي...

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:38 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025