قديم 04-05-2019, 11:50 PM المشاركة 1   
افتراضي ارجو المساعدة مشكلة ups 6kva Twitter FaceBook Google+



Ups 6kva النوع intx المشكلة عند وصله بلكهرباء يبدأ الشحن لمدة عشرين ثانية ويخرج ٢٢٠ ولاكن يعطي cod 26 مع ليد الاخطاء
ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر مع العلم اجاني ups تاني نفس المشكلة هل المشكلة في البطاريات مع العلم انه يحتوي على ٢٠ بطارية 12v /7 A

اعلانات

الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,801
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 05-05-2019, 01:23 PM المشاركة 2   
افتراضي


عليك فحص مايلي
البطارية يجب ان تعطي على خرجها ٢٣٥ الى ٢٥٠ فولت حبذا لو كان الفحص على طرفي دارة الشحن .
انتبه كثيرا عند التعامل مع هذه الاجهزة فالخطأ هنا قاتل بمعنى الكلمة .
اريد معرفة مايلي ..
هل يوجد ملف على خرج الدارة ام لا .
كم هو عمر البطاريات .
حبذا لو ارسلت صور واضحة للدارة والواجه والخلفية
و اخيرا اريد رقم ترانزستور الخرج
لاتنسى ان تفصل فيوز البطاريات قبل البدء بالفحوصات
اشتري مصباحين ٢٠٠ واط كل واحد او ١٥٠ واط مع سوكة وقطعة سلك كهربائي و مأخذ او فيش كهربائي نقال
المصابيح عادية وليست ليد او توفير

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

Mzhar
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 6
نشاط [ Mzhar ]
قوة السمعة:0
قديم 05-05-2019, 10:29 PM المشاركة 3   
افتراضي


اخي الكريم مسلم شكرا جزيلا على الرد البطاريات تاريخ الانتاج ٢٠١٦ والups كان يعمل بشكل جيد ولا يوجد اي مشاكل الى حين تم افراغ البطاريات بشكل كامل والups قام بأطفاء نفسه تلقائيا وعندما تم وصل الكهربا لاعادة الشحن بدأ يظهر الخطا قمت بفحص البطاريات كل واحدة لحالا بعضهم 12,65 وبعضهم 12,45 وهنالك بطارية واحدة في الجهازين نفس المكان تعطي 10.85 تم استبدالها ولم تتغير النتيجة


التعديل الأخير تم بواسطة : Mzhar بتاريخ 05-05-2019 الساعة 10:40 PM

الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,801
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 05-05-2019, 11:54 PM المشاركة 4   
افتراضي


اهلا بك
كنت قد طلبت بعض الاشياء منك رجاء احضرها و صور الجهاز
ان احببت المتابعة
اوصل خرج البطاريات مع المصباح ٢٠٠ واط وافحص الجهد كم يكون


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 06-05-2019, 05:50 AM المشاركة 5   
افتراضي


Ups 6kva النوع intx المشكلة عند وصله بلكهرباء يبدأ الشحن لمدة عشرين ثانية ويخرج ٢٢٠ ولاكن يعطي cod 26 مع ليد الاخطاء
ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر مع العلم اجاني ups تاني نفس المشكلة هل المشكلة في البطاريات مع العلم انه يحتوي على ٢٠ بطارية 12v /7 A
أخى الكريم
بعض الطرازات التى تعاملت معها كان يجب اتباع خطوات بدء التشغيل بالتسلسل و انتظار ما يكتب الجهاز على شاشته و إن اختلف التسلسل أو لم تنتظر رد الشاشة ، يعطى خطأ ولا يكمل الدورة و يجب البدء من جديد - تأكد من هذا أولا ثم بعد ذلك
هذا موقع الشركة
https://www.intex.in/products/ups
بأعلى الصفحة تجد Support لخدمه العملاء
خاطبهم بذكر طراز الجهاز و ذكر العطل و ما فعلته فهم أدرى بما لديهم - غالبا سيكون مشكلة فى دائرة الشحن

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:50 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025