السلام عليكم ..
الهمني اخي شري كول لموضوع جميل هو الحسابات بالوحدات البريطانية التي بدات تنحسر في الحسابات ويحل محلها الحسابات بالوحدات العالميه اوالامريكية .. وهذه مشكله حقيقة فعلا الان للذين درسو هندسة التبريد على الوحدات البريطانيه ..( االله يكون بعونك اخي شري كول )..
وساكتب لكم احبتي مثال تطبيقي بالوحدات الامريكية اوالعالمية .. يتعلق بحساب الحمل من التهوية فقط .. وستلاحظ ان الحساب هنا كونة للتهويه سيتعامل مع حمل الهواء فقط وليس له علاقه بحمل الاشخاص او المعدات .. كونه حمل التهوية فقط كما قلت .. وذلك لعدم التعقيد عليكم وانشاء الله في مشاركة اخرى نكمل طريقة حساب حمل المعدات والاشخاص والكسب الحراري من الجدران وغير ذلك ..
المثال ..
صالة عمليات صغرى مساحتها 8 م في 6 م والارتفاع 3 م بتةقع ان يشغلها 8 اشخاص بين اطباء ومضمدين ومريض . ظروف التصميم الخارجي 40 مئوي ودرجة الحرارة داخل الصالة 25 مئوي ورطوبة نسبية 50% .. احسب حمل التبريد على جهاز تكييف الهواء الناجم من هواء التهوية باعتماد معدل تغيير هواء 6 تغييرات للساعه الواحدة ..
الجواب...
8 × 6 × 3 = 144 م3 ........... حجم الغرفة
معدل تغيير6 مرات بالساعة يعني ..
144 × 6 = 864 م3 /ساعة ... هنا يجب التحويل للثانية فيكون ..
864 / 3600 = 0.24 م3/ثانية ........ بالامتار المكعبة بالثانية ..
درجة الحرارة الخارجيه 40 م = 63.8 kg/kj ....... من الجداول
درجة الحرارة الداخلية 25 م = 49.9 kg/kj ........من الجداول
(هنا استخدمنا الثانية و الكيلوجول / كيلوغرام لان الناتج سيكون بالكيلو واط)
-------------------------
حمل التهوية = ثابت الهواء × معدل تدفق حجمي للهواء × فرق درجة الحرارة
( q = 1.22 × V ( h - h .... معادلة حساب حمل التهوية
= 1.22 × 0.24 ( 63.8 - 49.9 ) = 4.003 kw .
ملاحظة *** يعتبر ثابت الهواء 1.22 مقدار مناسب لمعظم حسابات تبريد او تدفئة الهواء ..

IceMan

اعلانات

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 19-11-2007, 06:12 AM المشاركة 2   
افتراضي


رائع لاني انا ايضاً كنت اعاني من هذه المشكله
شكراً لك يا ايس مان

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية ice man
ice man
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: USA,Iowa,DSM
المشاركات: 349
نشاط [ ice man ]
قوة السمعة:77
قديم 19-11-2007, 01:50 PM المشاركة 3   
افتراضي حساب حمل الانارة


السلام عليكم .....
من المصادر الاخرى التي يجب حساب حملها على جهاز التكييف هو حمل الانارة سابين كيفية طريقه حساب الحمل الناتج عن الانارة في هذه المشاركة انشاء الله ....
مثال تطبيقي ...
تضاء قاعة اجتماعات ( 40) مصباحا فلوريا قدرة اضاءة الواحد منها (80 واط ) معلقة في سقف القاعة . وهناك ثريا بلورية وسط الصالة تحتوي على( 20 ) مصباحا صغيرا من نوع التنجستن قدرة الواحد منها( 25 واط ) وتحتوي القاعة على تراكيب انارة جدارية عددها كلها ( 12 ) يحتوي كل منها على مصباحين من نوع التنجستن بقدرة (60 واط ) .
احسب حمل التبريد الناتج من الاضاءة الكهربائية ..

الحل .........
هنا ملاحظة مهمة ***** على مهندس التبريد الانتباه الى نوع المصابيح المستخدمة هل هي نوع التنجستن كلها ام فلوريه ( نيون ) كلها ام الاثنين معا ....
حيث ان حساب حمل مصابيح النيون يختلف عن حساب حمل التنجستن ... يرجى ملاحظة ذلك وسابين بهذا المثال اين يكون الاختلاف ...
حيث يكون استخدام ( معامل استخدام 1.2 ) مع الانارة الفلورسنت وذلك لتحويلها الى كسب حراري ... ذلك لانها تستهلك قدرة اكبر من النوع الاخر ..
ونستخدم ( معامل استخدام1 ) مع الانارة نوع التنجستن وذلك لتحويلها الى كسب حراري ... تابع المثال ..

1- القدرة الكهربائيه المستهلكة في الصابيح الفلورية ..
W f = 40 × 80 × 1.2 = 3840 W

2- القدرة الكهربائسه المستهلكة في مصابيح التنجستن ...


Wt = 20 ×25 + 12× 2 × 1 = 1940 W
اذن معدل حمل التبريد Q من الانارة الكهربائية ....


Q = Wf + Wt

Q = 3840 + 1940 = 5780 W
لاحظ اخي العزيز شيء مهم اخر ...

اذا فرضنا ان ابعاد الصالة 10 متر × 18 متر فان شدة الاضاءة في المساحة المكيفة ستكون ...

5750 واط تقسيم ( 10 × 18 ) = 32.11 W/M2
سيكون لكل متر مربع 32 واط وهي قيمة لانارة معقولة لمثل هذا المكان ..

ومن هذه المسئله لو سئلك صديق عن مكان يريد تكييفه ولكن مهندس الكهرباء لم يقم بتركيب الانارة بعد فكيف تحسب حمل الانارة هنا .... ؟؟؟؟
جوابك يكون ان يستخدم لكل متر مربع شدة انارة بين 52 واط الى 30 واط لكل متر مربع أي
( 25 الى 30 واط / م2 ) .... وسيكون سهل جدا عليه معرفة حمل الانارة الافتراضي هنا بمجرد ان يحسب طول وعرض المكان ... ويضرب × 30 واط ..
الطول × العرض × 30 واط = حمل الانارة التقديري ..
وفي الختام ارجو ان اكون قد بينت لكم اخواني بطريقة بسيطة حساب حمل الانارة ..
اخوكم
IceMan





الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 19-11-2007, 07:26 PM المشاركة 4   
افتراضي


جميل جدا ان نجد صاحب له قلب خافق بالحب
والاجمل ان نجد موضوع بهذا الجمال
جميله جدا مواضيعك نرجو منك المزيد
والى الامام وفقك الله


ابو عماد العمدة
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 149
نشاط [ ابو عماد العمدة ]
قوة السمعة:0
قديم 19-11-2007, 07:36 PM المشاركة 5   
افتراضي


رائع استاذي العزيز الف الف شكر علي مواضيعك الرهيبة


الصورة الرمزية ابراهيم صبره
ابراهيم صبره
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2007
الدولة: مصر
المشاركات: 232
نشاط [ ابراهيم صبره ]
قوة السمعة:75
قديم 19-11-2007, 10:34 PM المشاركة 6   
افتراضي


الله عليك وعلى موااضيعك
وفقك الله
الى الامام دائما


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 20-11-2007, 11:55 AM المشاركة 7   
افتراضي


أخى الفاضل / ice man

شكرا على الموضوع الرائع ..وجزاك الله خيرا
وتم دمج الموضوع حتى يكون موضوع متكامل ..
والله الموفق


Sayed79
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 83
نشاط [ Sayed79 ]
قوة السمعة:0
قديم 23-11-2007, 07:47 AM المشاركة 8   
افتراضي


ارجو الرد شئ جميل انك تحدد الحمل الحراري بس الاهم هو كيفيه تحديد نوع جهاز التكييف اللي ينفع
بمعني كيف احدد جهاز التكييف بمعرفه الحمل الحراري وشكرا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:44 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025