السلام عليكم
لدي منزل يبعد عن اقرب نقطة كهرباء 400متر
اقمت بتوصيل كبل قطره 8مم من الالمينيوم الى المنزل وصلت الحار فقط
واخذت الباردNمن الأرض فكانت الفولطية منخفضة بحدود 175فولت
قمت بتوصيل سلك صغير قطره 2مم من الألمينيوم الى شبكة الكهرباء
ولم يتغير شيء مع العلم اني دمجت السلك من الأرض مع السلك2مم وكذلك لم يتغير شيئ
طبعا الفولت بدون حمل 210
ومع الحمل ينخفض الى 170


التعديل الأخير تم بواسطة : ماجد عباس محمد بتاريخ 16-03-2019 الساعة 07:54 AM السبب: دمج المكرر
اعلانات

علي ابو حسين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 8
نشاط [ علي ابو حسين ]
قوة السمعة:0
قديم 16-03-2019, 06:40 AM المشاركة 2   
افتراضي


ما هو افظل حل؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

علي ابو حسين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 8
نشاط [ علي ابو حسين ]
قوة السمعة:0
قديم 16-03-2019, 06:42 AM المشاركة 3   
افتراضي


اتمنى الرد من النهندسين ذوي الخبرة الأفاضل


علي ابو حسين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 8
نشاط [ علي ابو حسين ]
قوة السمعة:0
قديم 16-03-2019, 07:00 AM المشاركة 4   
افتراضي سؤال بشأن الفولتية الضيعفة بسبب طول المسافة؟


السلام عليكم
لدي منزل يبعد عن اقرب نقطة كهرباء 400متر
اقمت بتوصيل كبل قطره 8مم من الالمينيوم الى المنزل وصلت الحار فقط
واخذت الباردNمن الأرض فكانت الفولطية منخفضة بحدود 175فولت
قمت بتوصيل سلك صغير قطره 2مم من الألمينيوم الى شبكة الكهرباء
ولم يتغير شيء مع العلم اني دمجت السلك من الأرض مع السلك2مم وكذلك لم يتغير شيئ
طبعا الفولت بدون حمل 210
ومع الحمل ينخفض الى 170
ما هو افضل حل لهذة المشكلة؟


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 16-03-2019, 08:12 AM المشاركة 5   
افتراضي


أولا شكرا للالتزام بقواعد المنتدى
ثانيا لم تذكر التيار المسحوب
لذا لدينا هذا الموقع
https://www.rapidtables.com/calc/wir...uge-chart.html
تجد فى اسفل الصفحة جدول به أقصى اليسار رقم الكابل أو السلك تحت اسم AWG # ثم القطر بالبوصة ثم بالمللى
ابحث عن القطر تجد 8 مم برقم صفر و قطر 2 مم برقم 12
من أعلى الصفحة إما تختار رقم صفر أو اكتب 0 فى الخانة اسفلها ثم الخانة التالية اختار من القائمة الألومنيوم ثم انقر calculate ستجد قطر السلك للتأكيد ثم للأسفل فى آخر خانة تجد المقاومة 0.5273 لكل 1000 متر أى
0.5273 / 1000 * 400 = 0.21092 أوم للكابل لديك
الآن اختار أو اكتب رقم الكابل الثانى وهو 12 و كرر ستجد المقاومة 8.5228 لكل كيلومتر
أى 8.5228 /10*4 = 3.40912 للكابل
المقاومة الكلية هى 3.4+0.2 = 3.6 أوم
الهبوط لديك 210-170 = 40 فولت
من قانون أوم
40 / 3.6 = 11.1 أمبير أو 2.2 كيلو وات وهذا منطقى جدا
الحل طبعا لو استخدمت سلك 8 مللى بدلا من 2 مم سيكون الهبوط 4 فولت فقط
قبل شراء أى كابل طبق فى الصفحة كما وضحت لك بالأمثلة لتعلم كم سيكون الهبوط!!


التعديل الأخير تم بواسطة : ماجد عباس محمد بتاريخ 16-03-2019 الساعة 08:15 AM

علي ابو حسين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 8
نشاط [ علي ابو حسين ]
قوة السمعة:0
قديم 16-03-2019, 05:03 PM المشاركة 6   
افتراضي


مشكور اخي ماجد ع التوضيح الرائع...
لكن عندي سؤال :اذا اخذت الباردNمن الأرض واستخدمت رافع جهد هل تنحل المشكلة
وما هوا قياس رافع الجهد او المنظم المناسب وما هي الترتيبات الازمة لأخذ Nمن الأرض
وآسف على الإطالة


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 16-03-2019, 05:20 PM المشاركة 7   
افتراضي


ما زلت لم تذكر القدرة التي تتحدث عنها
لو استخدام الارض كموصل دون استخدام كابل نيوترال مناسب و ممكن كانت الشركات كلها استخدمته و وفرت استخدام كابل رابع في باقي الانظمة
الارض مقاومته غير ثابتة وتعتمد على نوع التربة في مدي 400 متر التي تتحدث عنها حيث يوم حار يفرق عن يوم ممطر
استخدم كابل مناسب يتحمل التيار المطلوب و ان شئت بعد ذلك اضافة مثبت جهد اختار ما يكفي الحمل لديك

اي حوالي مرة و نصف قيمة الحمل
لو كما حسبنا 2 ك تحتاج على الأقل 3 ك


علي ابو حسين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 8
نشاط [ علي ابو حسين ]
قوة السمعة:0
قديم 16-03-2019, 06:52 PM المشاركة 8   
افتراضي


اشكرك أخ ماجد عذبتك معي
رح اقيس التيار ونبحث عن الحل
طبعا انا كون السلك ع المسافة مكلف ماديا لذلك ابحث عن حلول والحل النهائي شراء سلك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:37 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025