منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

وائل النهاري
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 11
نشاط [ وائل النهاري ]
قوة السمعة:0
قديم 02-11-2007, 02:28 PM المشاركة 1   
ha ممكن ضاع وما لقيناة...كيفية الحصول على الامبير؟؟؟ Twitter FaceBook Google+



عندي مشكلة في ايجاد الامبير في الضواغط في الغالب يوجد الفلت والامبير والوات لاكن في بعض الأحيان لايوجد الامبير مثلآ كيف يمكن ايجادة مع العلم ان الضاغط يعمل بثلاثة فاز380 فلت مثال 380 فلت 10 كيلو وات كيف يمكن حساب الامبير ارجو منكم التكرم وشكرآ

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 02-11-2007, 06:04 PM المشاركة 2   
افتراضي


[SIZE="3"][FONT="Tahoma"][I]قانون القدرة فى دوائر 3 فاز كالاتى
power P = 1.732 X E X I X pf

ويجب تحويل ال فاز فولت الى لين فولت بالضرب فى 1.732

380 فاز فولت = 380 × 1.732 = 658 لين فولت

وبالتطبيق فى القانون السابق

حيث pf = معامل القدرة
الوات = الفولت ×732 ر1 × الامبير × معامل القدرة
10 ك وات= 380 ×732ر1 × الامبير × 75ر0
الامبير = 10000 ÷ 62ر493
الامبير = 26ر20


التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 04-04-2010 الساعة 03:59 AM
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

وائل النهاري
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 11
نشاط [ وائل النهاري ]
قوة السمعة:0
قديم 02-11-2007, 07:16 PM المشاركة 3   
افتراضي


قدتكون كلمة شكرآ ان كتبتها الف الف مرة قليلة ولاكن اقول جزاك اللة الف خير اخي الكريم


الصورة الرمزية ice man
ice man
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: USA,Iowa,DSM
المشاركات: 349
نشاط [ ice man ]
قوة السمعة:77
قديم 03-11-2007, 02:19 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ..
احسنت اخ شري كول ..
ولو تسمح ممكن اضافه صغيره للاخ السائل عن طريقه تحويل الواط الى القدره الحصانيه بشكل بسيط وهو نتيجه الخبره من اثناء العمل الطويل وانا متاكد من انك اخي شري كول لك الكثير من المعادلات التي انت اكتشفتها نتيجه خبرتك الطويله في مجال الحسابات والعمل الطويل ..
وانشاء الله في يوم ما ساكتب كل المعادلات البسيطه التي استخدمها انا لنفسي والتي اكتشفتها نتيجه الخبره وهي بسيطه جدا ولاتحتاج الى اله حاسبه وانما حساب بسيط جدا ومثلا على ذلك ساعطي للاخ وائل المثال البسيط ..
كما تفضل الاخ شري كول لتحويل الواط الى قوه حصانيه استخدم المعادله التاليه ..
hp = kw * 1.34 .................. وهذا قانون التحويل
ولك الطرقه اليدويه لنقل التي استخدمها انا وهي بسطه جدا.. وذلك بتقسيم قيمه الواط على 750
ويكون الناتج هو نفسه انشاء الله اي ان ..
hp = 10000 * 1.34 = 13.4 ... قانون التحويل
hp = 10000 / 750 = 13.3 ... طريقي المبسطه في التحويل
انشاء الله قريبا ساكتب كل المعادلات المبسطه التي استخدمها في الحسابات ولكم كل الحب والتقدير ..
iceMan


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 04-11-2007, 10:21 AM المشاركة 5   
افتراضي


أخى ice man

شكرا على الاضافة ولكن الضرب فى 34ر1 هو نفسه القسمة على 746 للدقة .

وشكرا على المداخلة المفيدة للتقريب .


غسان عطية
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 6
نشاط [ غسان عطية ]
قوة السمعة:0
قديم 15-03-2008, 12:04 PM المشاركة 6   
افتراضي


السلام عليكم
أنا غسان عطية عضو جديد فى هذا المنتدى وارجو ان أكون من اصدقائك فى هذا المنتدى واذا سمحت لى اريد ان اضيف استفسار عن الأمبير فى الدوائر 3 فاز حيث انى املك معلومة ولاادرى ان كانت علمية وهى ان كل حصان فى دوائر 3 فاز يكون امبيرة هو 1.5 أمبير تقريبا وبمأنو قال السيد وائل أن الضاغط قدرتة 10 كيلو وات اى ان قوتة بالحصان تقريبا هى 13.5 تقريبا كما تفضلت بقولك هذه النتيجة .. اذا 13.5* 1.5 يساوى 20.25 أمبير .
فأرجو ان تعلق على ماقلت افادك الله .
وأريد أن اعرف ماهو ال pf هل هو معامل القدرة وماهى R هل هى مقاومة وماهى F كيف يمكن ان نكشف عن قيمها
وانت قلت يجب ان نحول الفولت الى لين فولت (ماهو اللين فولت ) بالضرب فى 1.732 طبعا هذة القيمة موجودة فى المعادلة الرئسية الى انت كتبتها وهى P تساوى 1.732 *I*E*Pf أريد أن أتأكد هنا هل يجب أن نحول الفولت الى لين فولت و ان نضع القيمة الناتجة بدلا من E ام لانحول ونضع الفولت الى هو 380 كما هو بدلا من E فى المعادلة الرئسية نضرا لوجود القيمة 1.732 فى هذة المعادلة الرئيسية . فأرجو ان توضح لى هذا البس الموجود عندى .


وشكرا


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 15-03-2008, 02:32 PM المشاركة 7   
افتراضي


أخى الفاضل / غسان عطية

تحية طيبة
الف شكر على المداخلة المفيدة وهذا يدل على اجتهادك .
تم تصحيح الخطأ المطبعى rf الى pf وهو معامل القدرة .

ويجب تحويل الفاز فولت الى الين فولت قبل التطبيق فى المعادلة .

ولكن هل هناك قانون او معادلة تنص على " ان كل حصان فى دوائر 3 فاز يكون امبيرة هو 1.5 أمبير تقريبا "
مع شكرى وتقديرى ..


mido300002002
:: موقوف ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 2
نشاط [ mido300002002 ]
قوة السمعة:0
قديم 05-06-2011, 06:47 PM المشاركة 8   
افتراضي


اشكرك على هذه المعلومات القيمه
وارجو معرفة قدرة التكييف لتكييف مساحه معينه وليكن غرفه 3.5*4.5م واشكركم

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:29 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025