قوة السمعة:0
قديم 21-09-2018, 03:22 PM المشاركة 1   
افتراضي هل يوجد حساس بهذي المواصفات ؟؟ Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم

ابحث عن حساس لقياس التيار المتردد بواسطة البك على ان يكون 300A فهل يوجد بهذي الاستطاعة

اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 21-09-2018, 03:29 PM المشاركة 2   
افتراضي


يوجد current transformer بالقيم التي تشاء

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 0 اعجاب
شكراً احمد شهيد جواد ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

احمد شهيد جواد
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2015
الدولة: العراق
المشاركات: 324
نشاط [ احمد شهيد جواد ]
قوة السمعة:0
قديم 21-09-2018, 03:32 PM المشاركة 3   
افتراضي


يوجد current transformer بالقيم التي تشاء
شكرا لك استاذ ماجد ..

ياحبذا لو اعيطيتني تفاصل اكثر .. او نوع يمكن ربطه بالمايكرو


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 21-09-2018, 03:56 PM المشاركة 4   
افتراضي


معذرة لا اعلم ما المتوافر عندكم لكن يوجد بالسوق المحلي منه قيم لكل القياسات
بالنسبة لمحول التيار فعادة تأتى بنسبة مثلا 300/5 اى عندما توصلها بمقياس تيار خمسة أمبير يتحول إلى مقياس 300 أمبير
قبل ظهور الحساسات من اشباه الموصلات كنت استخدمها مع وضع مقاومة من 10 إلى 100 أوم بحسب الداتاشيت له ثم أخذ من طرفي المقاومة لدائرة مكبر عمليات مع تقويم موجة كاملة للحصول على مستمر مناظر للتيار المار
لو تفضل حساسات أشباه الموصلات فاكبرها اظن 100 امبير و ربما تجد اكبر - ابحث فى جوجل.
لكن لو لديك 100 أمبير يمكنك تحويله إلى 300 أمبير باستخدام 3 أسلاك متساوية الطول و القطر و يفضل ان يكون مجموع مساحتهم اقل من السلك الناقل قليلاً او تقسم شعرات السلك الناقل لثلاثة أقسام ، قسم واحد منهم فقط يمر في الحساس و بهذا يقيس الحساس ثلث التيار فقط
قرأتها في أحد الداتاشيت لهذه الحساسات ولكن لا أذكر أين الآن

احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب burai nuraldaem ( أعجبته المشاركة )

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 21-09-2018, 05:34 PM المشاركة 5   
افتراضي


الحساس ACS714 يوجد منه 5 , 20 , 30 , 50 امبير و لاعتزازي به استخدمته كصورة رمزيه لحسابي في القرية .
يمكنك توصيله الى محولة تيار 300/5 .
اما توصيل المقاومة بشكل مباشر على محولة التيار فسوف يؤثر بشكل كبير جدا على تيار المحولة حتى لو كانت 1 اوم .

حيدر علاج حسن
احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب burai nuraldaem ( أعجبته المشاركة )

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 22-09-2018, 05:49 AM المشاركة 6   
افتراضي


هذا رابط للحساس ACS758 ,و طبقا للداتاشيت منه حتى 200 أمبير و قد اخترت هذا الرقم ليس مودة ولكنه موجود فى السوق المحلى منه النمط -100 أى 100 أمبير و يسهل ما سبق لى شرحه
https://datasheetspdf.com/datasheet/...p?sWord=acs758
أما لو لا تمانه الاستيراد فهذا الموقع لديهم حتى 20000 أمبير
http://www.magnelab.com

أما تأثير المقاومة فبرجاء مراجعة هذا الداتاشيت لأحد المحولات
https://datasheetspdf.com/pdf/632427...alema/AC1020/1
حيث يضع الصانع "ولست أنا" مقاومة 100 أوم على خرج المحول
برجاء التكرم بالرجوع للداتاشيت أو الحقائق العلمية الموثقة بقوانين

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:31 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025