منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 07-08-2018, 10:03 PM المشاركة 1   
افتراضي احمال مولد 150 ك.ف.ا Twitter FaceBook Google+



احمال مولد 150 ك.ف.ا

مولد 150 ك.ف.ا ، هوصل عليه طرمبات 3 فاز قدرتها 80 ك.وات و مواتير 2 فاز 20 ك.وات فكام القدرة الظاهرية الباقية من قدرة المحول أوصل عليها أحمال واحد فاز؟

اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 08-08-2018, 11:00 AM المشاركة 2   
افتراضي


معذرة موتور 2 فاز غير محدد الخواص فبعض المصادر تقول بينهم 90 درجة و لا يناسب 3فاز والبعض يعتبره صورة من فاز واحد
عموما يفضل الا تحمل المولد اكثر من 70% من طاقته
استخدم بنسه وقيس التيار الفعلي علي كل فاز و هكذا تحدد ما الانسب

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 08-08-2018, 05:11 PM المشاركة 3   
افتراضي


لو حمل 3 فاز ينفع احسب القدرة الظاهرية = التيار علي فازة * 380* 1.73 و تبقي دي القدرة المستخدمة من المولد؟

و لو احمال سنجل فاز و التيار مش واحد علي كل الفازات ازاي احسب القدرة الظاهرية للاحمال؟


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 09-08-2018, 04:46 AM المشاركة 4   
افتراضي


يفضل أن تكون بالقياس و ليس بالقوانين لأن القانون يحدد لك القيمة المسموح بها
لو 3 فاز فسيكون تيار فاز * 220 * جيب تمام الزاوية الفعلية بينهما يعطيك القدرة الفعلية لفاز و تضرب فى 3 و فى حال أحمال فاز واحد ستكرر الحساب لكل فاز و تجمع الثلاثة لكن لا يجب أن يزيد السحب فى فاز عن تحمل الموتور الأمثل لثلاثة فاز

أيضا لا تحمل المولد بكامل طاقته يجب ترك نسبة سماح فمثلا يتحمل 75 % من القيمة الاسمية له


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 09-08-2018, 05:30 PM المشاركة 5   
افتراضي


بس يا استاذنا لو عاوز اعرف انا محمل علي المولد بنسبة اد ايه ممكن احسب الحمل الفعلي كقدرة ظاهرية يعني أضرب 220 في الامبير اللي قسته من غير مضرب فيهم جتا الزاوية علشان تبقي بنفس وحدة القدرة اﻹسمية للمولد وهي قدرة ظاهرية ( ك.ف.ا ) و أعرف انا محمل علي المولد بنسبة اد ايه؟


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 10-08-2018, 06:07 AM المشاركة 6   
افتراضي


معذرة خبرتى محدودة فى هذا المجال لكن حسب علمى ما يهم هنا أن التيار المسحوب لا يتعدى حدود المولد وقد تستهلك هذا التيار فى مقاومة فرن للتسخين أو ملف ضخم كمغناطيس كهربى للرفع و يتراوح معامل الجودة هنا تماما ولكن المولد لا يعلم ما نوع الحمل و التيار واحد داخل ملفاته

و نظرا لأن لديك أحمال متباية فالأفضل قياس تيار كل فاز على حدة
دعه يعمل بضع دقائق لو ارتفعت حرارته فلديك مشكلة فى الأحمال


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 10-08-2018, 01:05 PM المشاركة 7   
افتراضي


سؤال أخير ياأستاذنا جعله الله في ميزان حسناتك و هذا السؤال مش في المولدات لكن واجهته في كتالوج كثير من المعدات و هو ما الفرق بين rate voltage و nominal voltage او rated current و nominal current فارجو ان يتسع وقتك لذلك.

احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب burai nuraldaem ( أعجبته المشاركة )

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 11-08-2018, 05:24 AM المشاركة 8   
افتراضي


أى اسئلة لو أعرف يسعدنى الإجابة
Nominal تعنى اسمية كأن تقول عن جهاز أنه 220 فولت
لكن Rated تعنى مقنن كأن تقول عن ذات الجهاز أنه Rated من 160 إلى 240 فولت

احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب burai nuraldaem ( أعجبته المشاركة )
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:48 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025