منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

عبدالسلام وادي عتبة
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2017
الدولة: ليبيا وادي عتبة
المشاركات: 10
نشاط [ عبدالسلام وادي عتبة ]
قوة السمعة:0
قديم 04-12-2017, 09:29 PM المشاركة 1   
Arrow انبوب الراجع عليه ثلج Twitter FaceBook Google+



بعد عملية فاكيوم بمضخة تفريغ خارجية لمدة 20 ساعة . وتم التاكد من عدم وجود تسريب تم شحن الثلاجة بالغاز وكل الامور ممتازة . الا ظهور الثلج على انبوب الراجع والعداد يقراء صفر على انبوب الخدمة .... هل الشحنة فيها زيادة . وان كانت زيادة لماذا العداد قريب للصفر ممكن 0.5 psi .............افيدونا بارك الله فيكم

اعلانات

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:89
قديم 07-12-2017, 10:23 PM المشاركة 2   
افتراضي


ما هو نوع الغاز؟ لو نوع الغاز 600 فالغاز احتمال تكون شحنته زايدة لان شحنة غاز 600 في الصيف صفر يعني في الشتاء اقل من صفر.

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عبدالسلام وادي عتبة
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2017
الدولة: ليبيا وادي عتبة
المشاركات: 10
نشاط [ عبدالسلام وادي عتبة ]
قوة السمعة:0
قديم 08-12-2017, 09:50 PM المشاركة 3   
افتراضي


ما هو نوع الغاز؟ لو نوع الغاز 600 فالغاز احتمال تكون شحنته زايدة لان شحنة غاز 600 في الصيف صفر يعني في الشتاء اقل من صفر.
ليس غاز 600 بل غاز كالتون 134A ..... والامور كلها تمام فصل الثرموستات وبرودة المبخر ..الا وجود الثلج على انبوب الراجع والمقياس الضغط يغطي - 5 تحت الصفر


الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:89
قديم 23-12-2017, 09:49 PM المشاركة 4   
افتراضي


أغلب الشك انه انسداد، نظف المبخر جيدا بمادة مثل التنر او غاز 11
اذا كان السبب انسداد أو زيت تحل المشكلة ان شاء الله


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 01-03-2018, 08:50 AM المشاركة 5   
افتراضي


زيادة الشحنه ونقصها واحد
اشحن على الوزن افضل
اذا لابد تكون الشحنه 5psi
تاكد من مروحة المبخر تعمل ام لا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:30 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025