:: استاذ و مشرف قسم الالكترونيات ::
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 6,894
|
|
نشاط [ F.Abdelaziz ]
قوة السمعة:333
|
|
07-08-2017, 01:03 PM
المشاركة 1
|
|
منفذات التيار المتردد AC Actuators

منفذات التيار المتردد فى الأساس قد تستخدم اثنين من التقنيات ، التقنية الأول تتم باستخدام الريلاى وهى محدودة حيث أنها تقوم فقط بالتحويل بين حالة التوصيل والفصل ON-OFF . التقنية الثانية باستخدام أجهزة الحالة الجامدة solid state devices مثل الترياك TRIAC ، هذه الأجهزة تسمح بالعمل مع أحمال التيار المتردد حيث يمكن أن تنظم قدرتها عن طريق التحكم(بالقطع cutting) فى طور (وجه) phase إشارة التيار المتردد ، وغالبا ما يكون 60Hz أو 50Hz . التنفيذ بالترياك سهل ويتم عزل دوائر القدرة عن طريق الروابط الضوئية optocouplers مثل MOC3011, 3010, 3021 وغيرها . الترياك يمكن أن يعمل عند أقصى سعة تيار يمكن أن يتحمله . الترياك له ثلاثة أطراف هى A1, A2, gate يتم عمل دائرة قصر بين A1 و A2عندما يمر تيار بين gate و A1 ويتم الفصل فقط عندما يكون التيار المار من A2 بصفر أى عند عبور إشارة التيار المتردد بالصفر zero crossing .
الشكل التالى يبين المظهر الطبيعى والرموز ببرنامج إيزيس لهذه الأجهزة :

كما هو موضح بالشكل فالعازل الضوئى MOC ، جهاز يضم بداخله ترياك ، لكنه يتحمل تيار صغير نسبيا ولكنه يستطيع بدء (إشعال) ترياك آخر أكبر قدرة . أيضا يمكن ملاحظة أن بوابة العازل الضوئى MOC يتم تنشيطها عن طريق الإشعاع الضوئى المنبعث من الليد LED ، والمدمج بنفس الغلاف .
الخلاصة أنه يمكن تشغيل ترياك ذات قدرة مرتفعة بواسطة دائرة رقمية بتفعيل ليد إشارة مفرد .
لفهم هذا الترتيب بوضوح يمكن النظر إلى الدائرة التالية :

لتحقيق تنظيم القدرة على حمل تيار متردد ، يصبح من الضرورى إجراء خفض (قطع) فى طور (وجه) إشارة القدرة الجيبية sine signal . شبكة القدرة التجارية يكون جهدها AC 120V وترددها 60Hz( على سبيل المثال). وهذا يشير إلى أن زمن الدورة الواحدة يساوى 1/60 أى 16.666 m-seconds . مهمة قطع الطور يجب أن يتم عملها فى كل نصف دورة أى كل 8.333 m seconds . وهذا يشير إلى أن قطع الطور يقع بين صفر و 180 درجة ويتكرر بين 180 و 360 درجة .
لفهم هذا المفهوم بشكل واضح يمكنك النظر إلى الرسم البيانى التالى :

لإداء قص الطور ، من الضرورى كشف عبور للصفر zero crossing للإشارة الجيبية للتزامن معها . لكشف عبور الصفر تتوفر عدة طرق ، فى المثال القادم سوف نوضح واحدة تشمل التنفيذ بالروابط الضوئية optocouplers. استخدام الروابط الضوئية نموذجى بالنسبة للعزل الكهربائى لمرحلة القدرة عن مرحلة التحكم الالكترونى .
تدريب تمهيدى :
فى هذا التدريب سوف نستخدم الميكروكونترولر PIC16F877A ، يمكنك استخدام أى نوع آخر . يتم القيام بكشف "عبور الصفر" zero-crossing باستخدام طريقة البريدج والعازل الضوئى .
الدائرة الكهربية :

البرنامج :
كود:
unsigned char FlagReg;
sbit ZC at FlagReg.B0;
void interrupt(){
if (INTCON.INTF){ //INTF flag raised, so external interrupt occured
ZC = 1;
INTCON.INTF = 0;
}
}
void main() {
PORTB = 0;
TRISB = 0x01; //RB0 input for interrupt
PORTD = 0;
TRISD = 0; //PORTD all output
OPTION_REG.INTEDG = 0; //interrupt on falling edge
INTCON.INTF = 0; //clear interrupt flag
INTCON.INTE = 1; //enable external interrupt
INTCON.GIE = 1; //enable global interrupt
while (1){
if (ZC){ //zero crossing occurred
delay_ms(2);
PORTD.B0 = 1; //Send a pulse
delay_us(250);
PORTD.B0 = 0;
ZC = 0;
}
}
}
فى البداية يتم اختبار "عبور الصفر" ، بعد حدوث عبور الصفر يتم تأخير صغير قبل أن يتم إشعال الترياك . التأخير المستخدم هنا هو 2ms ، ولذلك فإن الترياك يتم إشعاله بعد 2ms بعد حدوث عبور الصفر . يتم إإزالة إشارة الإشعال بعد 250us ، هذا الزمن كافى للتأكد من أن الرياك تحول إلى حالة التوصيل on ، وهذا يعنى أنه حتى لو تم إزالة الإشعال من على البوابة فإن الترياك سوف يظل موصلا حتى عبور الصفر التالى .
النتيجة :

تدريب تطبيقى :
البرنامج التالى يستخدم الميكروكونترولر PIC 16F628A بساعة بتردد 20MHz :
كود:
// global variables.
unsigned short PWM=41, COUNT=0;
// Interrupt function.
void interrupt()
{
// External interruption by RB0.at each zero crossing
if( INTCON.F1 )
{
// The trigger pin is turned off.
PORTB.F7=0;
// The counter is reset.
COUNT = 0;
// The external interrupt flag goes out.
INTCON.F1=0;
}
// Interruption by Timer 0 each 102.4u sec .
if( INTCON.F2 )
{
// The counter is incremented.
COUNT ++;
// The counter is compared with PWM ,
// if counter is higher , the trigger is turned on .
if( COUNT > PWM )PORTB.F7=1;
// The Timer 0 interrupt flag is switched off .
INTCON.F2 =0;
}
}
void main( void )
{
// Port configuration.
TRISB = 0b01111111;
PORTB = 0;
// Activation of Timer0, and external interrupt bits.
OPTION_REG = 0b01000000;
INTCON = 0b10110000;
while( 1 )// Infinite loop.
{
// Lower power push button.
while( Button( &PORTB, 1, 10, 0 ) )
{
// Increment of the phase cut.
PWM ++; if( PWM > 84 )PWM=84;
delay_ms(10); // Delay of change.
}
// higher power push button.
while( Button( &PORTB, 2, 10, 0 ) )
{
// Decrement of the phase cut.
PWM --; if( PWM == 255 )PWM=0;
delay_ms(10); // Delay of change.
}
}
}
لمحاكاة هذا التدريب ببرنامج إيزيس يتم جلب الأجهزة الآنية :
16F628A, RES, BUTTON, MOC3023, Q4006L4, B80C1000, OPTOCOUPLER-NPN, VSINE, OSCILLOSCOPE.
وبناء الدائرة الكهربية التالية :

بعد تشغيل المحاكاة يمكنك أن تشاهد الأوسليسكوب التخيلى كما فى الشكل التالى :

القناة A تمثل الإشارة على الحمل ويمكن ملاحظة قطع الطور .
القناة B تبين القمة عند عبور الإشارة الجيبية بالصفر , هذه القمة تستخدم لتزامن الميكروكونترولر مع الشبكة من خلال المقاطعة الخارجية .
القناة C تبين إشارة التحكم التى تشعل الترياك .
|